Здравствуйте. Вопрос в следующем: чем измерить величину напряжения и тока, чтобы по результатам измерения ПЛК исходя из уставок выключил или включил что-то? Ну банально измерить напряжение и ток на насосе, чтобы при превышении уставки по напряжению насос выключился.

Наверное есть датчики для измерения напряжения и тока?

Николаев Андрей
18.04.2011, 12:01
100% есть.
датчики тока с выходом 0-5В и и датчики напряжения.
Посмотрите по интернету.

S.A.D.
18.04.2011, 14:29
вроде нешёл.
А такой вопрос: как ПЛК поймёт эти 0-10В которые ему подали? Это надо описывать в программе или это как-то в конфигурации определяется? Я что-то ума не приложу как обрабатывается аналоговый сигнал чтоб получить реальное значение(((( С дискретками всё понятно, а тут как те не очень((

rovki
18.04.2011, 14:53
Если датчики линейные ,то тут действует прямая пропорция .Пусть току 100а соответствует 10вольт с выхода датчика ,например.если Ацп 8-разрядов,например -это соответствует коду -255 -десятичное.10вольт поделите на 255-получите сколько вольт(ампер )приходится на единичку.......

S.A.D.
18.04.2011, 15:04
получается 0,04А на 1В входного напряжения?

PS: глянул, оказывается у ОВЕНа аналоговые входы 0-10В есть только у контроллеров. Например у ПЛК150 4 аналоговых входа. Мне это мало, а модули ввода 0-10В не поддерживают((( Получается надо брать датчики 4-20мА. У них такой же принцип?

Гарчев Евгений
18.04.2011, 17:17
Здравствуйте!
Модули МВ110-224.2АС и МВ110-224.8АС поддерживают сигнал 0..10 В.

rovki
18.04.2011, 17:48
получается 0,04А на 1В входного напряжения?

PS: глянул, оказывается у ОВЕНа аналоговые входы 0-10В есть только у контроллеров. Например у ПЛК150 4 аналоговых входа. Мне это мало, а модули ввода 0-10В не поддерживают((( Получается надо брать датчики 4-20мА. У них такой же принцип?

да такой же ,только надо знать разрядность АЦП,чтобы задавать уставку в коде.

TiO2
19.04.2011, 01:09
Возьмите МВА8 или любой из трм и собрав делитель, что бы 0-10в соответствовало 0-1в и вперед...

ASo
19.04.2011, 04:54
Собрать - не так просто. Нужны прецезионные резисторы.
Купите такой делитель у ОВЕНа

S.A.D.
19.04.2011, 08:21
Здравствуйте!
Модули МВ110-224.2АС и МВ110-224.8АС поддерживают сигнал 0..10 В.
а, точно 8АС поддерживает))))

S.A.D.
19.04.2011, 11:50
Вобщем-то задача управлять уличным освещением, на каждой фазе по группе фонарей , на каждую фазу по пускателю. С каждой фазы меряем ток и напряжение + подключаем электросчётчик, датчик освещённости + измеряем температуру на улице + температуру внутри шкафа, если внутри шкафа холодно то включить подогрев + НСД + обеспечить возможность отключения автоматического режима с возможностью ручного включения/выключения освещения с АРМ.

ASo
19.04.2011, 11:53
С каждой фазы меряем ток и напряжение + подключаем электросчётчик,Поставьте нормальный электронный счетчик и снимайте эти показания с него.
Если они действительно нужны для уличного освещения :) Считать число перегоревших лампочек? ;)

S.A.D.
19.04.2011, 13:18
Поставьте нормальный электронный счетчик и снимайте эти показания с него.
Если они действительно нужны для уличного освещения :) Считать число перегоревших лампочек? ;)

а ведь действительно счётчик эти параметры показывает.. значит надо разбираться как этот счётчик подключить к скаде, тем более что всё равно подключать

Может кто имел дело с Белорусскими счётчиками Гран-Электро СС-301? А то у него возможностей много а вот OPC-сервер производитель не предлагает((

ASo
19.04.2011, 13:20
Может кто имел дело с Белорусскими счётчиками Гран-Электро СС-301? А то у него возможностей много а вот OPC-сервер производитель не предлагает((OPC сервер не очень удобен для электросчетчиков по организационным и техническим причинам. Хотя они и есть.
Работайте напрямую с протоколом.

S.A.D.
19.04.2011, 13:31
Тогда надо использовать Modbus с OPC codesys? охо-хо..

А на сколько критичен объём памяти ввода/вывода (или 360 байт или неограничен) просто есть разница в цене вот и интересно нужен ли мне с неограниченным объёмом

Простите если задаю тупые вопросы - специалист из меня пока никакой, я только начинаю это всё изучать(((

ASo
19.04.2011, 13:36
Какой МОДБАС??? Он не удобен для накопительных и регистрирующих измерительных приборов.
По нему крайне затруднительно передавать протоколы.
Здесь больше МЭК 60***

S.A.D.
19.04.2011, 14:12
что-то я совсем не понимаю. Модбас это же и есть протокол передачи. В описании счётчика написано так:"Наличие двух каналов связи, работающих одновременно. Один оптический - с фиксированными параметрами обмена и цифровой - RS-232C, RS-485 или M-BUS с программируемыми параметрами обмена." Что-то я совсем запутался(( как мне из него вытащить всю интересующую информацию(((( написано что он всё передаёт по интерфейсам, а вот как это вытащить непонятно(((
http://www.strumen.com/ru/products/electro/devices_account_elektro/cc301.html вот ссылка на счётчик если кому интересно

ASo
19.04.2011, 14:29
что-то я совсем не понимаю. Модбас это же и есть протокол передачи. И что?
Ну не удобен он для счетчиков в общем случае.

http://www.strumen.com/ru/products/electro/devices_account_elektro/cc301.html вот ссылка на счётчик если кому интересноДа читал я ее.
Запросите у них официально описание протокола.
Например, "Энергомера" высылает его по официальному письму.
А дальше - можно посмотреть, что за протокол, и попробовать найти OPC сервер у одного производителя.

S.A.D.
19.04.2011, 14:32
пипец, нашёл вроде описания работы с последовательным каналом связи, описание протокола, но там по трезвому никак((((((
http://www.strumen.com/ru/library/255/download/269.html

куда применять то что там описано?