Просмотр полной версии : Несколько вопросов по СП270
1)На сколько хватит памяти у панельки , для архивации до 10 аналоговых сигналов и 10 дискретных. Аналоговых по току с частотой 1 запись в 5 с, аналоговых по температуре - 1 запись в 15-20с, дискретных - мгновенно. Сигналов по току и температуре 50/50. Ну и + сколько займет сам проект памяти?
2)Панелька может читать с архиватора МСД-100 ?
Дискретные сигналы - предупредительная сигнализация. Частота появления мизерная.
У графика , проект будет простейшим.
Илья Кареткин
18.04.2011, 09:52
1) Рекомендую ознакомиться http://www.owen.ru/uploads/rabota_c_ictoricheckim_grafikom_paneli_cp270.pdf
Проект эту память не затрагивает.
2) Архив с МСД100 считать может только программа-конфигуратор.
А с МПК 304 с флешкой она сможет вытянуть?
Илья Кареткин
18.04.2011, 13:03
Вытянуть??? - с мсд100 нельзя считать данные, по причине закрытости его протокола. Записать можно.
МПК 304 что за прибор? если он поддерживает считывание параметров по Modbus, то проблем не вижу.
Если речь о ПЛК304 - вопрос реализации.. стандартные средства панели не предназначены для считывания файлов архивов, прежде чем передать из них данные в панель Вам необходимо вытащить из этих файлов ранее заархивированные параметры + организовать переход от одной архивной записи к другой..задача сложная. Для вашей первоначальной хватит и панели + для доп контроля можно подключить к другому порту МСД100 и писать внего(нужно будет посмотреть совсем старые данные- прочитаете с него).
Хорошо , если писать в МСД 100 через панельку , у панели память не "затрется" потом в итоге? Может проще МСД100 просто сделать отдельным элементом сети?
И еще вопрос , есть возможность в панели сделать журнал событий по дискретным входам ПЛК.
Илья Кареткин
21.04.2011, 15:30
Хорошо , если писать в МСД 100 через панельку , у панели память не "затрется" потом в итоге? Может проще МСД100 просто сделать отдельным элементом сети?
Панель пишет через оперативную память - PSW - она не имеет ограничений по ресурсу.
По подключению отдельно - можно, соблюдая "Золотые правила RS-485" (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9854)
И еще вопрос , есть возможность в панели сделать журнал событий по дискретным входам ПЛК.
Да. Смотрите примеры на диске по работе с событиями и пример по организации связи "Панель(Мастер)-ПЛК(Slave)".