PDA

Просмотр полной версии : лампочка "связь"



незарегистрированный
08.12.2007, 19:15
подскажите, пожалуйста, новичку в каких случаях должна светиться лампочка "связь"? каковы причины отсутствия связи?

буду очень благодарен!!

Филоненко Владислав
09.12.2007, 11:32
Светодиод светися когда ПЛК связался с CoDeSys.
О причинах отсутствия - поподробнее опишите как вы подключаете ПЛК?

Djeck01
09.12.2007, 14:58
Спасибо за внимание!

Подключаю как описано: с помощью кабеля, входящего в поставку, с
портом СОМ1 ПК. Установил CoDeSys 2387 и target-файл для 150-У-М с
диска Овен, вложенного в коробку.

При вызове Gateway сервера отображается только СОМ1 со скоростью
34800, но изменить этот параметр нельзя. Лампочка "Связь" не горит ни
в каких режимах. Создается впечатление, что связи действительно нет.

Возможно это неисправность самого ПЛК. Нужно ли его менять?

Dmitry
09.12.2007, 15:47
Всё описано в документации на том же диске. Через Gateway помоему и нельзя сменить параметры связи. Открыть Codesys. Выбрать из меню online->comunication parameters. Там все и меняется.

Djeck01
09.12.2007, 16:58
Dmitry!
Все так и делается, но при выборе СОМ-порта происходит то, что
написано выше.

Николаев Андрей
09.12.2007, 17:28
номер порта, и скорость обмена меняются двойным щелчком левой кнопки мыши (или кнопками вверх - вниз). скорость должна быть 115200

Djeck01
09.12.2007, 19:47
Все правильно. Скорость меняется дискретно.
Но все равно лампочка "Связь" не горит и на команду "Login"
ответ "Communication Error(#0): Logout Performed"

Все-таки, на каком этапе работы эта лампочка(светодиод) загорается?

Филоненко Владислав
10.12.2007, 11:10
Сначала выставите правильную скорость и порт. Убедитесь что все кабели подключены.
Альтернативный способ связи - через Ethernet - адрес по умолчанию 10.0.6.10.

Djeck01
10.12.2007, 11:21
Или мы полные идиоты, либо нам подсунули халтуру!

Проверяем на двух комплектах:

1. Выключаем ПК и ПЛК.
2. Подсоединяем кабель программирования к СОМ1.
3. Включаем ПК.
4. Включаем ПЛК.
5. Выставляем параметры коммуникации.

Эффект - смотри выше (Commucation errer).

И так на двух комплектах и 3 ПК.

Малышев Олег
10.12.2007, 11:45
Возможная проблема- кабель.
1) Запускайте гипертерминал
2) Параметры 115200, 8,n,1, нет
3) Жмем ресет на ПЛК
4) Смотрим есть ли в конце протокола загрузки

Special cable detected...
Switch top RS to CoDeSys mode...

если протокола загрузки не наблюдаем - проверяем послед. порт компа и что кабель в разъем воткнут до щелчка


Если нет, смотрим
а) Наличие перемычки в кабеле согласно РЭ
б) Джамепер на верхней плате ПЛК рядом с Ресет должен быть незамкнутом состоянии

бирис
10.12.2007, 11:56
кстати у меня то-же было. на продающей фирме связь по сом есть - у меня хоть стреляй. действительно проще перекрестным кабелем по сети. при переключении кабеля иногда надо сделать "испавить" на вкладке
"поддержка" в подключениях.