Просмотр полной версии : подскажите
Добрый день.
приложенный проект был составлен вначале без модуля МДВВ и все работало прекрасно. Потом я добавил МДВВ и начало выскакивать окно "потеря связи".
Если физически отключить 485 от МДВВ то работает (соотвественно без управления этим блоком).
Передачи каких либо данных между СП270 и МДВВ напрямую нету , только через ПЛК150.
Где я ошибся.
хоть бы написали какой контроллер используете
там написано
СП270 ПЛК150 МВА8 МДВВ
Александр Приходько
12.04.2011, 10:58
На одной шине запрещено использовать два мастера.
В проект не вникал сильно. Открыл конфигурацию контроллера. У вас для RS485 реализован и мастер и слейв. Так быть не должно. Возможно вам по 485 нужно работать с модулями, а панель подключить, например, на шину RS-232 debug. И все заработает.
Я читал об этом но никак пака не получается панель и контроллер по 232 соеденить.
А по 485 без МДВВ все четко работает.
Сегодня в конфигурации заменил МДВВ на универсал мотбус девайс , теперь окно "потеря связи" выскакивает реже.
Пока не смогу соеденить по 232 придется так поработать.
Александр Приходько
15.04.2011, 09:40
Настраивайте панель мастером на скорости 115200. Панель нужно подключать при выключенном ПЛК.
Настраивайте панель мастером на скорости 115200. Панель нужно подключать при выключенном ПЛК.
Ну я в принципе все подключения делаю при выключенном питании.
Александр Приходько
22.04.2011, 10:21
Проверьте распайку кабеля. С данными параметрами конфигурация должна работать.