11.04.2011, 15:41
Как запустить ПЛК 100 из codesys? Либо в программе указать автоматический запуск при включении в сеть. Спасибо.

swerder
11.04.2011, 15:51
меню - онлайн - старт?

Канисев Олег
07.06.2011, 15:23
Извините что вклиниваюсь, а если вываливается ошибка Logout Performed. Пробовал на разной скорости, результат тот же.

bgn62
07.06.2011, 16:40
ВОПРОС НОВИЧКА ПЛ. ПОДСКАЖИТЕ
НАСКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ ЕСЛИ ПРОГРАММА В ПЛК.
ТО ПОСЛЕ ПРОПАДАНИЯ ПИТАНИЯ ОНА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТСЯ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ, А НЕ ЧЕРЕЗ СТАРТ В КОДЕСИС.
ПЛК 110-220.32
И ИСКАЛ НА ФОРУМЕ И ТАК И НЕ ПОНЯЛ КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПРОГРАМНО КНОПКУ СТАРТ/СТОП

Николаев Андрей
07.06.2011, 17:11
1. Если у Вас нет связи - скорее всего не верно настроены параметры связи. Проверяем по видеоролику. Так же проверяем кабель.
2. После установления связи, после записи проекта на флэш(Меню онлайн - создание загрузочного проекта) проект размещается на flash и после резета или снятия питания должен автоматически стартовать.
3. Как убрать кнопку старт\стоп - описано в недавних темах. В конфигураци ПЛК необходимо добавить подмодуль Button

bgn62
07.06.2011, 19:42
спасибо разобрался, но все же хотелось уточнить.
я так понял, что при вводе модуля с кнопкой на него условно подается единица на время работы цикла и снимается на короткое время между циклами т.е. блокируется
и програмно на нее ничего не запишешь
поясните если не сложно.
спасибо.

Николаев Андрей
08.06.2011, 09:25
Модуль меняет функцию кнопки. Если по умолчанию она для старта\останова программы в контроллере, то при добавлении Баттона кнопка - просто дискретный вход.

max_im
08.06.2011, 19:42
ПЛК100 по USB не подключается к компьютеру. не опознаётся USB-девайс.
где взять драйвера (CD-диска комплектного нет на руках).
хелп плиз... работа стоит :(

Николаев Андрей
09.06.2011, 12:44
Можно скачать диск тут:
http://www.owen.ru/catalog/78552813