PDA

Просмотр полной версии : Медленная реакция



жекон
10.04.2011, 13:50
Всем здравствуйте!Начинаю осваивать MASTERSCADA скачал RT32 зацепил проект на ПЛК-100 по Eternet нажимаю кнопку на мнемосхеме её надо держать 1-1.5 секунды чтобы ПЛК переключился почему такая медленная реакция,и сразу вопрос второй как проще организовать некий контроль за состоянием связи между ПЛК и SCADA чтобы при её потери или какими то другими проблемами с ПК ПЛК переходил в ждуший режим(пауза) а то в противном случае подобное чревато потерями на производстве.

SCADAMaster
10.04.2011, 14:40
нажимаю кнопку на мнемосхеме её надо держать 1-1.5 секунды чтобы ПЛК переключился почему такая медленная реакция
По умолчанию период опроса объектов 1000 мс. Такой же период опроса задается обычно и в самих OPC серверах. Это значение можно уменьшить.
Чтобы не пришлось держать кнопку нажатой длительное время, можно у команды на закладке "опрос" увеличить параметр "Продолжительность импульса" - в нем задается какое количество тактов удерживать кнопку без фиксации нажатой.


как проще организовать некий контроль за состоянием связи между ПЛК и SCADA чтобы при её потери или какими то другими проблемами с ПК ПЛК переходил в ждуший режим(пауза) а то в противном случае подобное чревато потерями на производстве.
Передавать из SCADA в ПЛК изменяющийся сигнал, и контролировать его изменение в ПЛК. Используйте "Пульсатор" из закладки "Генераторы значений", палитры ФБ.
Для обратной задачи (контролировать связь с ПЛК в SCADA) нужно использовать признак качества ОРС переменной

жекон
10.04.2011, 14:42
Спасибо за исчерпывающий ответ буду изучать дальше!!!

Sherverpupa
26.01.2016, 22:58
Подниму старую тему ибо проблема аналогична. Овен ПЛК110.
В OPC конфигураторе стоит период опроса 50 мсек.
В свойствах "объекта"(верхний уровень иерархии) - опрос->период = 100 мсек.
В свойствах "Система"(верхний уровень) ->Опрос -> Опрос ОРС серверов стоит:
Опрос изменений - 100, полный опрос - 250.

Тем не менее картина как у ТС - тормозит.
Где еще может собака порыться ?

Sherverpupa
27.01.2016, 01:01
поменял в свойствах "объекта" "Период передачи данных между компьютерами" и "Период цикла опроса объектов" на 100 мсек - вроде заработало более менее логично.

Как это связано с переменными ОРС сервера - х.з.

SCADAMaster
27.01.2016, 08:05
У объектов по умолчанию стоит 1000 мс, поэтому если вы ставили 100 мс у ОРС сервера, а у объектов все еще стояла 1000, то естественно данные передавались медленее.
Обычно период опроса объектов и ОРС переменных должен быть одинаковым.

Sherverpupa
27.01.2016, 23:32
У объектов по умолчанию стоит 1000 мс, поэтому если вы ставили 100 мс у ОРС сервера, а у объектов все еще стояла 1000, то естественно данные передавались медленее.
Обычно период опроса объектов и ОРС переменных должен быть одинаковым.

Спасибо за пояснения.