PDA

Просмотр полной версии : ПЛК_110_ВНИМАНИЕ!!!



VNV
08.04.2011, 18:44
ПЛК_110_32(60) Проверил три контроллера на работающих установках. ВСЕ перодически "ЗАСЫПАЛИ" ничего не контролируя!!!

Pointer
08.04.2011, 20:01
А поподробнее? храпят сильно? ;-)

kolyan
08.04.2011, 22:09
Интересно!
Ждём подробности!

Николаев Андрей
08.04.2011, 22:11
Скорее всего та же проблема с произвольным остановом.
Отключите кнопку старт стоп, добавлением в конфигурации ПЛК подмодуля Button, Снемите перемычку на верхней плате (перемычка для прошивки).

VNV
09.04.2011, 09:58
Прикладываю log. Обратите внимание на 1.02.11 22:56:36(на утро вышел из строя насос: не сработала защита по "сухому ходу"), 20.03.11 00:34:44. а что случилось 5.03.11 11:04:26 и 11:05.47 вообще не понимаю.3837
По совету поставил Button- надеюсь поможет.

Pointer
09.04.2011, 10:09
Да, с этм Button-ом у многих были проблемы... может как то удалить его из новых ПЛК или на паспорте печатать предупреждение? как разработчики думают? Из-за таких "неисправностей", кое кто может и на "бабки" влететь...

VNV
09.04.2011, 10:11
Снемите перемычку на верхней плате (перемычка для прошивки)
А в чем она виновата? Для её удаления надо вытащить контроллер из шкафа!

VNV
09.04.2011, 10:14
Для этого и пишу, чтобы ВСЕМ сообщили. Наша фирма уже хорошо влетела на "бабки"!!!

IVM
09.04.2011, 10:52
Сообщите пожалуйста - контроллеры сразу после установки повели себя так или сначала какое-то время все было хорошо, а потом началось.

VNV
09.04.2011, 11:23
Когда захотят! Например в ПЛК приведенного выше log ЭТО появилось при включении в программе трёх насосов из пяти(в log видно частое пуск/стоп в начале). Тогда поменял выход с 14 на 16 (просто попробовал), стало нормально. Логики этой неисправности никакой нет.

IVM
09.04.2011, 11:44
Давайте по порядку.
Вы получили новые контроллеры от ОВЕН.
Проверяли ли Вы эти контроллеры посредством элементарной тестовой программы (например отображение состояния дискретных входов на выхода) перед установкой на объект ?
Если проверяли, то какой был результат.

Далее. Вы написали рабочую программу для ПЛК.
Проверяли ли Вы ее работоспособность на имитаторе ? Под имитатором я понимаю коробку с тумблерами, которые подключаются к дискретным входам ПЛК и имитируют работу дискретных датчиков вашего объекта.

rovki
09.04.2011, 11:59
Извиняюсь ,что влез ,а что разве эти процедуры (проверки) у пользователя являются обязательными ,после полноценного стендового тестирования на производстве?

IVM
09.04.2011, 12:10
На Овен надейся, а сам не плошай. Всегда надо помнить в какой стране мы живем. Раздолбаи есть везде. ОВЕН это пока не Siemens.

IVM
09.04.2011, 12:16
Скорее всего та же проблема с произвольным остановом.
Отключите кнопку старт стоп, добавлением в конфигурации ПЛК подмодуля Button, Снемите перемычку на верхней плате (перемычка для прошивки).
Вы недавно писали, что подобное происходит с небольшим количеством контроллеров и если происходит то сразу (при первом включении) или вообще не происходит.
Вопрос. Неужели специалистам ОВЕН так трудно написать проверочный тест, при помощи которого такие контроллеры будут отбраковываться и не попадать к потребителям.

VNV
09.04.2011, 12:16
Программа в эмуляторе проверялась потом зашита с плк, смонтированном в шкафу. Какие смогли подключили датчики и "прощелкивали" шкаф. Но дело не в программе. Не знаю способ остановить выполнение программы из неё самой.

IVM
09.04.2011, 12:22
Эмулятор это не то, т.к. не позволяет проверить железо (ПЛК). Если бы Вы подключили к ПЛК имитатор, то сразу бы стало ясно в чем причина, в программе или в железе.

VNV
09.04.2011, 12:23
Насчет 1-3% случаев данной неисправности (где-то здесь читал). У меня уже ТРИ. Если попаду на другие объекты, буду везде проверять log файлы и ставить "кнопки"!!!

VNV
09.04.2011, 12:26
Согласен. Но хотелось-бы, чтобы и в "железе" все работало. Этот глюк очень опасен!!!

IVM
09.04.2011, 12:41
Насчет 1-3% случаев данной неисправности (где-то здесь читал). У меня уже ТРИ. Если попаду на другие объекты, буду везде проверять log файлы и ставить "кнопки"!!!
Сообщите когда и у кого Вы получили контроллеры.

VNV
09.04.2011, 12:55
Контроллеры ПЛК110-32 и ПЛК110-60 получены в разное время (точно не скажу- не знаю) через диллера.

Николаев Андрей
09.04.2011, 13:50
С старт\стопом разбираемся. Есть некоторые соображения. Как только будут приняты окончательные решения - обязательно отпишусь.
В логе еще и пропадания питания отмечены, это Вы сами?

VNV
09.04.2011, 14:11
скорее всего да. Не понял, как плк остановился 2 раза 5.03.2011 в 11:04:26 и 11:05:47?

IVM
09.04.2011, 14:13
Контроллеры ПЛК110-32 и ПЛК110-60 получены в разное время (точно не скажу- не знаю) через диллера.
Сообщите в каком году были получены контроллеры.

VNV
09.04.2011, 14:14
только в понедельник

Simbian
09.04.2011, 17:57
Проверяли ли Вы эти контроллеры посредством элементарной тестовой программы (например отображение состояния дискретных входов на выхода) перед установкой на объект ?
Это как, при подаче сигнала на вход должен сработать соответствующий выход? И так проверить все входы и выходы? Или что-то более сложное?

IVM
10.04.2011, 11:51
Примерно так. Таким образом можно быстро проверить работоспособность ПЛК и исправность дискретных входов/выходов.

VNV
11.04.2011, 08:42
Сообщите в каком году были получены контроллеры.

ПЛК выпущены в 2009 году

IVM
11.04.2011, 09:36
Если 2009 г., то это первые образцы контроллеров этой серии. Их производство тогда еще не было отлажено поэтому и плохое качество. Одна надежда, что ОВЕН с тех пор довел их до ума.

Дмитрий Артюховский
11.04.2011, 10:04
самопроизвольные остановки по кнопке существуют наверно с самого рождения контроллеров ( по крайней мере в ПЛК100 4 года назад были ), поэтому модуль "button" добавляю в новый проект первым действием... на самом деле не понимаю, раз лень железо править, так хоть в мануале написать про бяку... или это такая "обратная связь", типа статистику эффективности разнообразных решений набрать )))

schlosser
11.04.2011, 11:16
Если 2009 г., то это первые образцы контроллеров этой серии. Их производство тогда еще не было отлажено поэтому и плохое качество. Одна надежда, что ОВЕН с тех пор довел их до ума.
Я приобрел ПЛК110-32 в этом году и у меня была тоже такая проблема с остановом контролера. Причем глюк это появился не сразу а по мере увеличения программы и останов плк происходил в одном и том же месте. Пробовал переделывать программу, плк останавливался, но уже в другом месте. В итоге отключил кнопку старт стоп , добавлением в конфигурации ПЛК подмодуля Button и всё стало нормально работать, правда пока только на столе.

AKHolod
11.04.2011, 13:31
У меня таже проблема появилась, на одном обьекте 110-60 уже 2 раза в этом году останавливался. Я так понял добавление Button помогает. Просто добавить в конфигурации и все?
И еще можно ли использовать эту переменную и вывести ее на панель, чтоб вкл/выкл контролер с граф.панели?

Gans
11.04.2011, 14:48
Я так понял добавление Button помогает. Просто добавить в конфигурации и все?
И еще можно ли использовать эту переменную и вывести ее на панель, чтоб вкл/выкл контролер с граф.панели?
У меня с добавленным модулем Button в "ПЛК-конфигурации" не было ни одной остановки контроллеров.
Использовать эту булевую переменную для пуска/останова ПЛКххх с граф.панели невозможно :-( аналогично и для кодесис-а)

Александр Приходько
01.06.2011, 11:00
Всем добрый день! Проблема с самопроизвольным СТАРТ\СТОП локализована и исправлена. В наших ПЛК имеется несколько процессоров, которые расположены на разных платах. Проблема заключалась в некорректном меж процессорном обмене. На данный момент исправляется двумя способами.
1) Если у вас контроллер еще не установлен на объект и есть необходимость исправить данную проблему, то необходимо передать ПЛК в сервисный центр для смены прошивки PICа. В ремонтной карте необходимо указать: Проблема самопроизвольного запуска/останова ПЛК. Необходима прошивка PICа верхней платы на версию 1.21 (не путать с прошивками на сайте, там прошивки для ARMа).
2) Если ПЛК нужен срочно, а времени на прошивку в СЦ нет, то в конфигурацию ПЛК добавляем элемент Button. Он отключает возможность внешнего запуска/останова ПЛК, остается возможность делать это исключительно из Codesys. Протестировано в течении нескольких дней.

Протокол испытаний прилагается:

Leonid
04.06.2011, 21:20
Как быстро будет обновлена прошивка верхней платы?
При мне (в течение часа, например) это сделать возможно?
Есть два ПЛК110-60, снять можно, но ненадолго.

Николаев Андрей
05.06.2011, 21:44
При Вас в течение часа возможно. Но только в Московском СЦ. И лучше заложить 1,5 часа и не обеденное время.