ПЛК_110_32(60) Проверил три контроллера на работающих установках. ВСЕ перодически "ЗАСЫПАЛИ" ничего не контролируя!!!
А поподробнее? храпят сильно? ;-)
Интересно!
Ждём подробности!
Николаев Андрей
08.04.2011, 22:11
Скорее всего та же проблема с произвольным остановом.
Отключите кнопку старт стоп, добавлением в конфигурации ПЛК подмодуля Button, Снемите перемычку на верхней плате (перемычка для прошивки).
Прикладываю log. Обратите внимание на 1.02.11 22:56:36(на утро вышел из строя насос: не сработала защита по "сухому ходу"), 20.03.11 00:34:44. а что случилось 5.03.11 11:04:26 и 11:05.47 вообще не понимаю.3837
По совету поставил Button- надеюсь поможет.
Да, с этм Button-ом у многих были проблемы... может как то удалить его из новых ПЛК или на паспорте печатать предупреждение? как разработчики думают? Из-за таких "неисправностей", кое кто может и на "бабки" влететь...
Снемите перемычку на верхней плате (перемычка для прошивки)
А в чем она виновата? Для её удаления надо вытащить контроллер из шкафа!
Для этого и пишу, чтобы ВСЕМ сообщили. Наша фирма уже хорошо влетела на "бабки"!!!
Сообщите пожалуйста - контроллеры сразу после установки повели себя так или сначала какое-то время все было хорошо, а потом началось.
Когда захотят! Например в ПЛК приведенного выше log ЭТО появилось при включении в программе трёх насосов из пяти(в log видно частое пуск/стоп в начале). Тогда поменял выход с 14 на 16 (просто попробовал), стало нормально. Логики этой неисправности никакой нет.
Давайте по порядку.
Вы получили новые контроллеры от ОВЕН.
Проверяли ли Вы эти контроллеры посредством элементарной тестовой программы (например отображение состояния дискретных входов на выхода) перед установкой на объект ?
Если проверяли, то какой был результат.
Далее. Вы написали рабочую программу для ПЛК.
Проверяли ли Вы ее работоспособность на имитаторе ? Под имитатором я понимаю коробку с тумблерами, которые подключаются к дискретным входам ПЛК и имитируют работу дискретных датчиков вашего объекта.
Извиняюсь ,что влез ,а что разве эти процедуры (проверки) у пользователя являются обязательными ,после полноценного стендового тестирования на производстве?
На Овен надейся, а сам не плошай. Всегда надо помнить в какой стране мы живем. Раздолбаи есть везде. ОВЕН это пока не Siemens.
Скорее всего та же проблема с произвольным остановом.
Отключите кнопку старт стоп, добавлением в конфигурации ПЛК подмодуля Button, Снемите перемычку на верхней плате (перемычка для прошивки).
Вы недавно писали, что подобное происходит с небольшим количеством контроллеров и если происходит то сразу (при первом включении) или вообще не происходит.
Вопрос. Неужели специалистам ОВЕН так трудно написать проверочный тест, при помощи которого такие контроллеры будут отбраковываться и не попадать к потребителям.
Программа в эмуляторе проверялась потом зашита с плк, смонтированном в шкафу. Какие смогли подключили датчики и "прощелкивали" шкаф. Но дело не в программе. Не знаю способ остановить выполнение программы из неё самой.
Эмулятор это не то, т.к. не позволяет проверить железо (ПЛК). Если бы Вы подключили к ПЛК имитатор, то сразу бы стало ясно в чем причина, в программе или в железе.
Насчет 1-3% случаев данной неисправности (где-то здесь читал). У меня уже ТРИ. Если попаду на другие объекты, буду везде проверять log файлы и ставить "кнопки"!!!
Согласен. Но хотелось-бы, чтобы и в "железе" все работало. Этот глюк очень опасен!!!
Насчет 1-3% случаев данной неисправности (где-то здесь читал). У меня уже ТРИ. Если попаду на другие объекты, буду везде проверять log файлы и ставить "кнопки"!!!
Сообщите когда и у кого Вы получили контроллеры.
Контроллеры ПЛК110-32 и ПЛК110-60 получены в разное время (точно не скажу- не знаю) через диллера.
Николаев Андрей
09.04.2011, 13:50
С старт\стопом разбираемся. Есть некоторые соображения. Как только будут приняты окончательные решения - обязательно отпишусь.
В логе еще и пропадания питания отмечены, это Вы сами?
скорее всего да. Не понял, как плк остановился 2 раза 5.03.2011 в 11:04:26 и 11:05:47?
Контроллеры ПЛК110-32 и ПЛК110-60 получены в разное время (точно не скажу- не знаю) через диллера.
Сообщите в каком году были получены контроллеры.
Проверяли ли Вы эти контроллеры посредством элементарной тестовой программы (например отображение состояния дискретных входов на выхода) перед установкой на объект ?
Это как, при подаче сигнала на вход должен сработать соответствующий выход? И так проверить все входы и выходы? Или что-то более сложное?
Примерно так. Таким образом можно быстро проверить работоспособность ПЛК и исправность дискретных входов/выходов.
Сообщите в каком году были получены контроллеры.
ПЛК выпущены в 2009 году
Если 2009 г., то это первые образцы контроллеров этой серии. Их производство тогда еще не было отлажено поэтому и плохое качество. Одна надежда, что ОВЕН с тех пор довел их до ума.
Дмитрий Артюховский
11.04.2011, 10:04
самопроизвольные остановки по кнопке существуют наверно с самого рождения контроллеров ( по крайней мере в ПЛК100 4 года назад были ), поэтому модуль "button" добавляю в новый проект первым действием... на самом деле не понимаю, раз лень железо править, так хоть в мануале написать про бяку... или это такая "обратная связь", типа статистику эффективности разнообразных решений набрать )))
schlosser
11.04.2011, 11:16
Если 2009 г., то это первые образцы контроллеров этой серии. Их производство тогда еще не было отлажено поэтому и плохое качество. Одна надежда, что ОВЕН с тех пор довел их до ума.
Я приобрел ПЛК110-32 в этом году и у меня была тоже такая проблема с остановом контролера. Причем глюк это появился не сразу а по мере увеличения программы и останов плк происходил в одном и том же месте. Пробовал переделывать программу, плк останавливался, но уже в другом месте. В итоге отключил кнопку старт стоп , добавлением в конфигурации ПЛК подмодуля Button и всё стало нормально работать, правда пока только на столе.
У меня таже проблема появилась, на одном обьекте 110-60 уже 2 раза в этом году останавливался. Я так понял добавление Button помогает. Просто добавить в конфигурации и все?
И еще можно ли использовать эту переменную и вывести ее на панель, чтоб вкл/выкл контролер с граф.панели?
Я так понял добавление Button помогает. Просто добавить в конфигурации и все?
И еще можно ли использовать эту переменную и вывести ее на панель, чтоб вкл/выкл контролер с граф.панели?
У меня с добавленным модулем Button в "ПЛК-конфигурации" не было ни одной остановки контроллеров.
Использовать эту булевую переменную для пуска/останова ПЛКххх с граф.панели невозможно :-( аналогично и для кодесис-а)
Александр Приходько
01.06.2011, 11:00
Всем добрый день! Проблема с самопроизвольным СТАРТ\СТОП локализована и исправлена. В наших ПЛК имеется несколько процессоров, которые расположены на разных платах. Проблема заключалась в некорректном меж процессорном обмене. На данный момент исправляется двумя способами.
1) Если у вас контроллер еще не установлен на объект и есть необходимость исправить данную проблему, то необходимо передать ПЛК в сервисный центр для смены прошивки PICа. В ремонтной карте необходимо указать: Проблема самопроизвольного запуска/останова ПЛК. Необходима прошивка PICа верхней платы на версию 1.21 (не путать с прошивками на сайте, там прошивки для ARMа).
2) Если ПЛК нужен срочно, а времени на прошивку в СЦ нет, то в конфигурацию ПЛК добавляем элемент Button. Он отключает возможность внешнего запуска/останова ПЛК, остается возможность делать это исключительно из Codesys. Протестировано в течении нескольких дней.
Протокол испытаний прилагается:
Как быстро будет обновлена прошивка верхней платы?
При мне (в течение часа, например) это сделать возможно?
Есть два ПЛК110-60, снять можно, но ненадолго.
Николаев Андрей
05.06.2011, 21:44
При Вас в течение часа возможно. Но только в Московском СЦ. И лучше заложить 1,5 часа и не обеденное время.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot