PDA

Просмотр полной версии : Глюки конфигуратора ТРМ101, ТРМ2хх



smk1635
07.04.2011, 20:12
Ситуация следующая. Одно из требований заказчика – возможность дистанционного изменения параметров.
Имеем два ТРМ 101, ТРМ 138, ТРМ 201, модуль МДВВ. Подключаюсь к ним с ноутбука по RS-485 через адаптер АС-4, протокол Овен. Конфигуратор ТРМ 138 – работает отлично. Конфигуратор МДВВ – работает. Хотя пару раз приходилось для подключения уходить на заводские настройки. Конфигуратор ТРМ101, ТРМ2хх – сплошные глюки. Точнее с ТРМ 201 то же проблем нет, а вот с ТРМ101 – глюки. При попытки записи новых параметров сбивает много настроек. Установлен входной сигнал 4-20 мА, сбивается на термопару ТХК. Устанавливаются все настройки ПИД-регулятора на заводские. Отключается режим сигнализации обрыва датчика. Причем может сразу связаться, а потом при повторном подключении выдать «нет прибора», а может сперва по-глючить, а потом связаться. В чем может быть причина ? У ТРМ 101 третья версия прошивки.

Папулов Сергей
08.04.2011, 14:16
А конфигуратор какой редакции? Попробуйте скачать с сайта?

smk1635
08.04.2011, 19:04
Перепробовал все. Только сайтовский и заработал. Но с глюками.

smk1635
11.04.2011, 19:51
Интересная картина. Чисто случайно, не удалив старого конфигуратора (с сайта), поставил ещё конфигуратор с диска. На рабочем столе появилось два ярлыка. Если запускать с одного, нормально подключается ТРМ 201 и не запускается ТРМ 101. Если с другого, с точностью наоборот. Настройки сбиваются по прежнему, но теперь через один - два раза. Забавно.

wedmedy
11.04.2011, 21:37
Такие глюки происходят не только с подключением ТРМ201 или 101, но и с ТРМ 212. Если хочешь записать сразу пакет данных то получается как вы описываете. Ухитряюсь делать следующим образом. Открываю файл с конфигурацией и записываю каждое значение отдельно в прибор если оно отличается от заводского. Понимаю что это бредовое действие, но пока ничего другого не получается.

smk1635
11.04.2011, 21:59
О !!! Точно ! Так не пробовал. Спасибо за подсказку. Хотя конешно, да же если это пройдет как все это объяснить заказчику ? Опять за "Овен" придется отдуватся !

wedmedy
15.04.2011, 08:15
О !!! Точно ! Так не пробовал. Спасибо за подсказку. Хотя конешно, да же если это пройдет как все это объяснить заказчику ? Опять за "Овен" придется отдуватся !

Заказчику наверное ненадо сразу загружать конфигурационный файл. Весь и полностью. Наверное он будет менять только несколько парамеров? Тогда такой вариант приемлем.

GSM73
21.04.2011, 13:52
Играйте с 101-ми аккуратней! Я настраивал его конфигуратором лет 5 или немножко меньше назад! Все шло нормал! Бац! Ерорр! Пришлось вести к овновцам на перепрошивку! Залили свеженькую! И все радостно заработало!

Ельцов Андрей
22.04.2011, 08:21
Играйте с 101-ми аккуратней! Я настраивал его конфигуратором лет 5 или немножко меньше назад! Все шло нормал! Бац! Ерорр! Пришлось вести к овновцам на перепрошивку! Залили свеженькую! И все радостно заработало!

Если Вы говорите про ошибку er64, то она действительно была.
Сильно подпортила нам кровь....
Ее уже давно нет.

smk1635
22.04.2011, 22:54
Заказ сдан. К большому облегчению, киповцы заказчика оказались нормальными ребятами и вошли в положение. Остановились на варианте, что будут забивать параметры с панели прибора. Хотя по большому счету работа сдана с недоделками.
Ответа от специалистов Овена к сожалению не получено.