Здравствуйте.
Проблема заключается в следующем:
У нас есть связь ПЛК-ПМ01-ПМ01-лектус (ПЛК с модемом соединены через дебуг) сперва все работало, но спустя примерно месяца два ПЛК перестал отвечать. Решили в конторе проверить собрали туже цепь не работает (по RS485 все работает, ставим дебуг и опять не работает, хотя до этого все работало нормально) в чем может быть проблема?

Александр Приходько
07.04.2011, 11:00
День добрый. К сожалению Илья Кареткин на данный момент находится в отпуске. Появится в понедельник. Свяжитесь с ним в понедельник.
Приносим извинения за неудобства.

Илья Кареткин
11.04.2011, 14:56
Здравствуйте.
1) Если на объектах стоят модемы без таймера перезагрузки, то возможно он завис - болезнь всех мировых GSM модулей. Т.к. вы ставите на объектах ПЛК вы можете (если есть свободное реле) зависти питание на модем через него и перезагружать.
В любом случае:
- пробовали ли ВЫ звонить на номер модема с мобильного телефона?
- Что в Логе Lectus при дозвоне?
- есть ли деньги на Sim-карте?
- вы выезжали? Смотрели что с ними?

2) Почему не работает у Вас в офисе, думаю банально: что-то не учли при настройке.
Кабель для порта Debug должен быть без перемычки для программирования 4-5 (распайка идентична нашему КС3 (http://www.owen.ru/catalog/69289273) ). Перемычки модема 1-off 2-on. Перемычка 6-9 разъема Х1.

JoSaint
06.05.2011, 15:42
А вариант такой перезагрузки чем вас не устраивает? (Из инструкции)

Сигнал PWRK (контакт 1 соединителя Х3) и сигнал 4 В (контакт 2 соединителя Х3)
используются для внешнего принудительного перезапуска внутреннего GSM/GPRS модуля
модема. Для выключения модуля необходимо замкнуть эти контакты между собой на время от
500 мс до 1 с. Для включения модуля необходимо замкнуть эти контакты между собой на время,
равное 2,5 с.

Сергеев Василий
25.06.2011, 08:40
все делали модем не завис, все работало нормально но со временем появилась эта проблема. Выяснили следующее: у нас там стоит удалённая диспетчеризация и отсылка смс при авариях, и вот эти два блока начали конфликтовать. Либо смс либо диспетчеризация, вот пытаемся как то их подружить, ругается на порты, что да как понять не можем понять.