PDA

Просмотр полной версии : Учет времени наработки.



Alex2011
05.04.2011, 18:48
Имеется 15 станков, необходимо вести круглосуточный сбор данных о времени наработки на каждом станке с сохранением информации в на PC.
Какое наиболее подходящее решение можете предложить и линейки оборудования ОВЕН. Цена вопроса.

Николаев Андрей
05.04.2011, 19:32
На силовых машинах, в Питере была собрана информация с 300 станков. Но там и штрих-код надо было считывать, и несколько аналоговых сигналов, и на панели локально отображать.
Использовались ПЛК100 ИП320 МВ110-2А

Если Вам просто необходимо понимать когда станок включился, когда выключился и все - это одно.
Как далеко друг от друга распологаются станки?

Alex2011
05.04.2011, 21:16
Станки расположены на одной площадке 50х50 метров. Нужно просто считывать и вести контроль времени работы (моточасы).




СИ8 - RS485 - АС4 - USB - SCADA (OPM)

Оптимальна ли для данной задачи конфигурация?

Николаев Андрей
06.04.2011, 19:40
Если просто контролировать наработку:
МВ110-16Д(16ДН).
SCADA опрашивает маской сигнал, и сама уже вычисляет наработку:
Если сигнал стал тру, то запускаем счет, и считаем, как только станет false - перестаем считать.

smk1635
06.04.2011, 20:34
Делали так на МДВВ. Данные передавались в Master SCADA. Сигналы снимали или с свободных контактов пускателей или ставили параллельно катушкам пускателей промежуточные реле. Все работает отлично. Для вашей задачи конечно лучше использовать, как советовал Николаев Андрей, МВ110-16Д.

Alex2011
06.04.2011, 22:46
МВ110-16Д(16ДН) запись событий не производит, любой сбой линии или SCADA приведет к потере значений времени наработки
А возможно ли, в этой связке применить ещё МДС100?

Николаев Андрей
07.04.2011, 14:06
Хм. ну первый вариант Вас не устроил же???
На каждый станок по ПЛК, в нем считаете, а SCADA просто с какой то периодичностью данные собирает.
Можно ставить МСД, но не его функция вычислять, он только укажет когда включили и когда выключили.
Ну и с SCADA его проблематично использовать.

S.A.D.
12.04.2011, 12:21
а почему обязательно на каждый станок по ПЛК? Разве нельзя все станки подключить к одному ПЛК, который будет считать?

Николаев Андрей
12.04.2011, 15:12
В общем то да. Согласен ПЛК110 вполне справится.

Роман26
14.03.2012, 15:15
Как лучше на ПЛК150 реализовать учет наработки моточасов частотником, управляемым по модбас?

Николаев Андрей
14.03.2012, 21:24
Считывать с частотника статус. Пока статус 1 - засекаем время. Статус стал по тригеру 0 - останавливаем отсчет времени.
Считать по управляющему сигналу нельзя, так как подача управляющего сигнала не гарантирует работу.

BETEP
15.03.2012, 00:20
А в вашем частотнике есть пара регистров с временем наработки в часах?
некоторые и киловат/часы считают.

Роман26
15.03.2012, 11:25
Разобрался :)
В VFD-F, как выяснилось, есть такая пара регистров!
7-08 Полное время работы двигателя 0...1439 минут (23,98333 часа, сутки)
7-08 Полное время работы двигателя 0...65535 дней (запас до 2192 года)))
Тут все ясно..
А если считать по статусу с частотника (VFD-EL не имеет регистров с временем работы), то результат, я полагаю, следует хранить в энергонезависимой памяти.

SBER
20.03.2012, 04:15
Если управляется с того же контроллера, то проще подвязать переменную, используемую для запуска частотника на счетчик и через нее считать. Если управление осуществляется с другого плк, то проще повесить на один из выходов частотника сигнал работа и завести его на вход плк.