Просмотр полной версии : 250 сигналов в один ПЛК



arcman
04.04.2011, 22:28
Здравствуйте,

Подбираю оборудование для АСУТП, возник вопрос - как много сигналов можно завести в Овен ПЛК?

Нужно работать примерно с 250ю сигналами (80xAI, 20xAO, 100xDI, 50xDO), подходящие модули ввода-вывода в каталоге Овен есть.
Но удасться ли такое кол-во сигналов обработать одним ПЛК?

ПЛК должен работать со SCADA, в каталоге это явно указано для ПЛК100, 304 и 308.

Учитывая что модули ввода-вывода подключаются по RS-485, логично выбрать ПЛК308 с его 5ю интерфейсами.

Каковы ограничения на подключение модулей ввода/вывода к ПЛК?

arcman
05.04.2011, 09:24
Топологию сети надо знать как вы там спланировали. Как скорость влияет на опрос какие ПЛК модули?

Всё будет собрано в одном шкафу.
Скорость опроса не более секунды.

По модулям скорее всего так:
10 шт. МВ110-8А 8xAI
4 шт. МУ110-8И 8xAO (4-20 mA)
7 шт. МВ110-16Д 16xDI
4 шт. МУ110-16К 16xDO

Решил остановиться на ПЛК308.
АРМ с MasterSCADA будет подключен по эзернет.

Александр Приходько
05.04.2011, 11:01
Здравствуйте, arcman. Да это возможно. При хорошем раскладе уложитесь в 1-1,5 секунды.

Евгений Сергеевич
05.04.2011, 11:53
Только лучше не МВ110-8А, а МВ110-8АС: у них параметры сгруппированы.
тогда если Вы будете использовать ПЛК308 то у вас получится слудуюшая картина:
Порт 1 5шт МВ110-8АС будет 5 запросов(групповых) - время от 300мс
Порт 2 5шт МВ110-8АС будет 5 запросов(групповых) - время от 300мс
Порт 3 7шт МВ110-16Д будет 7 запросов - время от 420мс
Порт 4 4шт МУ110-8И будет 4 запроса(групповых) - время от 250мс
Порт 5 4шт МУ110-16К будет 4 запроса - время от 250мс

Под групповыми подразумеваю опрос нескольких параметров сразу за один запрос(сразу несколько регистров: 6-8 шт). Посылка получается большая, зато это экономит время при опросе.

arcman
05.04.2011, 16:53
Спасибо за разъяснения, будем пробовать.

LAM
19.04.2011, 01:06
А синалы обязятельно именно в один ПЛК собирать???
Может задача позволит распараллелить на несколько ПЛК???
Возьмите ПЛК 110-xxx.60.x-x - 3шт (получите 108DI + 72DO)
будет 6 портов RS-485 для аналоговых сигналов (по 2шт на каждом)
Порт 1 - 3шт МВ110-8АС
Порт 2 - 3шт МВ110-8АС
Порт 3 - 2шт МВ110-8АС
Порт 4 - 2шт МВ110-8АС
Порт 5 - 2шт МУ110-8И
Порт 6 - 2шт МУ110-8И
Даже если задачу распараллелить на несколько независимых процессов не удасться, соберите все переменные по Ethernet на один ПЛК, и выполняйте программу на нем, а два других будут просто как промежуточные звенья для сбора каналов, тем более что по ethernet задержки должны быть на порядок меньше чем по RS-485
Я думаю быстрее конфигурацию вы не соберете т.к. DI и DO на борту ПЛК, а используя имеющиеся 6шт RS-485 (по которым уже не нужно опрашивать DI и DO) получим максимальную производительность по аналоговым сигналам.
К тому же еще и по деньгам дешевле.

P.S. На практике такое не собирал :) все изложенное чисто теоретически :) Проконсультируйтесь дополнительно например с Александром Приходько :)