Просмотр полной версии : Подскажите ПЛК или иной прибор для управления двумя ШД или их драйверами.
Нужен прибор, который может управлять двумя шаговыми двигателями (или драйверами) как посредством подключаемых к нему кнопок (тумблеров, резисторов,... ), так и путем управления с компьютера. При ручном управлении (кнопки, тумблера, резисторы) должны обеспечиваться как минимум функции: определение (задание) направления вращения кнопками, так и частоту шагов (регулировка скорости вращения) - тумблерами, галетным переключателем и т.д..
При управлении с компьютера дополнительная функция - заданное (присланное в команде, величина переменная) число шагов. Прибор должен быть сертифицирован. Подскажите пожалуйста если знаете таковой.:)
Двигатели из серии FL57XXXX. Управление с компьютера лучше по интерфейсу RS485.
а драйверы с мозгами не подходят?
http://www.electroprivod.ru/smsd-42.htm
или это http://www.purelogic.ru/
Спасибо. К сожалению указанные контроллеры работают только по записанной программе (с ПК), но не транслируют в реальном времени. Как вариант остается в рассмотрении smsd-4.2 если удастся выяснить время записи команды в память и число циклов перезаписи памяти.
CP1E-N20DT-D, омроновский контроллер из младшей линейки. Два порта для управления серваками или драйверами шаговых. Я подключал и то и другое. управление портами через функции из программы. к компу подключается через 232 или юсв, но в вашем случае, для станка правильнее прицепить его к почти любой тайваньской панельке, они в цехе подольше чем компы живут.
есть разрешение фед.службы по эколог. техн. и атомному надзору на применение вне взрывоопасных зон, ну и прочие сертификаты
Спасибо. Начал разбираться. Пока не понял, можно ли управлять контроллером с компьютера программой, созданной вне среды CX-Programmer (В том смысле, что не нашел протокола связи и формата команд).
Программу менять можно, только из CX-Programmer'а. Данные считывать/ записывать можно либо через OPC сервер, либо через DDE Manager (в составе софта для программирования), либо написать самому по руководству W342-E1-13 Communications Commands. Если будешь писать сам то загляни на mrplc.com там есть примеры: ключевое слово FINS.
что за задачька? и зачем комп? панель дешевле и надёжнее, и бегать никуда оператору не нужно, с неё и задаются скорости, позиции и прочее. тумблера, цифровые переключатели и всякое подобное займут немеряно входов контроллера и соответственно денег. вместо вполне бюджетного варианта получится невообразимая система под старину с кучей проводов
панель для этого контроллера через личьку могу посоветовать, хоть текстовую хоть сенсорную.
pike Спасибо. Писать буду(ем) самостоятельно, если потянем за отведенный на это временной интервал :) .
что за задачька? и зачем комп?
Это часть задачки для испытательного стенда, компьютер собирает и обрабатывает всю информацию, а так же управляет испытательным оборудованием. А ручное управление - это пожелание заказчика (а следовательно закон для исполнителя).
панель для этого контроллера через личьку могу посоветовать, хоть текстовую хоть сенсорную.Спасибо. Не откажусь :).
вообщето в составе программера есть PLC Backup Tool, можно загнать в контроллер готовый бинарник, ресурс флешки современный, на миллион.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot