Здравствуйте.
У меня такая ситуация: работает котельная. Один из контуров этой котельной управляется с ТРМ148. Как только один из датчиков давления, подключенный к ТРМ148 выходит за допустимые пределы - для прибора возникает критическая авария, прибор соответственно останавливается и останавливает всю котельную. Вопрос: если этот прибор 8-канальный, почему обрыв датчика или авария на одном канале обрубает все каналы? Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации?

Папулов Сергей
01.04.2011, 11:12
Потому что у вас модификация с одним объектом и 8ю каналами. Сделайте 8 объектов по 1 каналу в каждом. Это позволит запускать и останавливать объекты раздельно + выход одного канала в аварию не скажется на работе остальных объектов.

Roll4Repair
09.09.2025, 08:57
А есть ли возможность сделать аварию так, чтобы сигнал аварии или инспектора останавливал работу всех объектов? Не нашёл подобную "критическую" аварию в руководстве пользователя, но возможно я её проглядел.