Здравствуйте! Такая проблема: Написал проект по выводу сигнала об авариях на ИП320 с ПЛК 150. Нужно сделать связь по RS-485. Вот в чем собственно проблема - при замыкании контакта на плк - на ип320 сообщение об аварии выдается, но ведет себя так: появляется и сразу пропадает, опять появляется-пропадает, смена происходит с интервалом примерно пол секунды-секунда (ип320 при етом все время пищит), то есть получается так, как будто кантакт - то замкнут то разомкнут. Писал проект в CFC, при подсоединении плк к ип по RS232 все работает как надо! Думаю что делаю что то не так при установке каких то параметров связи по rs485. ИП320 - slave. По 485 еще 3 мдвв подсоеденины к плк. Адреса мдвв 16, 32, 64; панели ИП - 1. Скорость 115200. Подскажите из-за чего может такое быть. :confused:

Александр Приходько
31.03.2011, 09:48
Здравствуйте. Посмотрите поведение программы. Возможно данная переменная не верно обрабатывается. Соответственно она у вас и моргает на панельке.

КОНТАКТ
31.03.2011, 10:23
В конфигурации в элементе universal modbus device добавлен подэлемент 8 bit output ( 3 штуки таких) - на них и приходит со входов на плк, программу смотрел, в ней все правильно должно быть, не могу никак понять что не так делаю:confused:

Виктор Тимошков
31.03.2011, 10:36
Можно уменьшить скорость передачи данных. И ИП-320 лучше сделать мастером, чтобы снизить число передаваемых переменных. Но в первую очередь конечно я бы проверил контакт

КОНТАКТ
31.03.2011, 10:39
Можно уменьшить скорость передачи данных. И ИП-320 лучше сделать мастером, чтобы снизить число передаваемых переменных. Но в первую очередь конечно я бы проверил контакт

Получиться что будит 2 мастера на одном интерфейсе, плк и ип -это возможно? Что не понятно-так это то почему при той же схеме и конфигурации, но при установке связи через RS232 все работает...

capzap
31.03.2011, 11:41
Сообщение от КОНТАКТ
Думаю что делаю что то не так при установке каких то параметров связи по rs485 ...
Подскажите из-за чего может такое быть

А выложить скрины своих настроек и по 485 и по 232 есть возможность, чтоб разговор был более предметным

Николаев Андрей
31.03.2011, 20:33
Недавно же был такой же вопрос у кого то из форумчан. Все решилось... Посмотрите по форуму...

КОНТАКТ
01.04.2011, 10:24
Не судите строго-до этого программированием не занимался, как смог так сделал, подскажите в чем может быть проблема? вот скрин

Николаев Андрей
01.04.2011, 10:26
Рекомендую разнести модули и панель - панель повесить на другой интерфейс и сделать мастером.

КОНТАКТ
01.04.2011, 11:22
Рекомендую разнести модули и панель - панель повесить на другой интерфейс и сделать мастером.
Спасибо-сейчас попробую так сделать и отпишусь что получилось:)

КОНТАКТ
05.04.2011, 08:40
Попробовал панель сделать мастером и все оставил на 485 интерфейсе, теперь плк и ип320 работают нормально, сообщения об авариях на ип320 выводятся как надо, но теперь связь пропала с мдвв :( Скажите кто нибудь - вообще то можно сделать чтоб все (и плк, и ип320, и мдвв само сабой) было на 485 интерфейсе. Отпишитесь если кто так делал и у кого получалось, обьясните пожалуста кто как делал конфигурацию чтоб все работало по 485.

P.S. Скрины конфигурации выложил, просьба: если кто то заметит ошибку там-прокомментируйте с пояснением что именно там не так

Николаев Андрей
05.04.2011, 15:15
Так не получится.
На 485 может быть только один мастер.

КОНТАКТ
06.04.2011, 08:30
Так не получится.
На 485 может быть только один мастер.

то есть подключить все 3 устройства (плк, ип и мдвв) по 485 не получиться в любом случае-я правильно понял ?

Александр Приходько
06.04.2011, 09:47
Все верно. Подключайте ИП мастером сети по интерфейсу RS-232 Debug. Это стандартная схема подключения.

КОНТАКТ
06.04.2011, 13:59
ясно, значит так придется, просто все это вместе в операторской установлено и как бы не совсем гуд :( чтоб из плк сверху этот шнур торчал(разьем то под 232 наверху у него),а они закрываются крышкой сверху с вырезами под плк, чтоб индикаторы входов выходов видны были(только верхняя плоскость плк видна, остальное все закрыто, и проводов никаких не видно), а так шнур 232 прям наружу торчать будет. Подумаю еще как сделать.

P.S. Вообще на мой взгляд удобней было б если бы ethernet порт наоборот сверху бы располагался, а rs232 как раз на месте ethernet-a Когда все приборы уже установлены-надо прогу изменить, кабель сверху воткнул и закачал, а все соединения приборов между собой как раз не мешали бы; но это конечно в моем случае-может быть кому то наоборот как сейчас лучше