PDA

Просмотр полной версии : Входы МВ110-8АС



diakin
30.03.2011, 15:55
Hi,All! )

Подключаю на вход МВ110-8АС (между A+ и A-) вольтметр (китайский цифровой тестер) - он показывает 7 вольт. :eek:
Вешаю на вход резистор 20 кОм - на данном входе появляется напряжение
величиной 0.5 вольта. При подключении резистора 80 кОм- 1.5В, 1.5 МОм - 7 вольт .
С чем это может быть связано?

По описанию входное сопротивление АЦП МВ110-8АС в режиме измерения
напряжения - 200 кОм и все. )

Кирилл Валюнин
31.03.2011, 11:10
Здравствуйте.
А какова цель подключения резисторов на вход АЦП?
Для определения обрыва датчика внутри прибора на измерительные входы подается 14В через резистор 560 кОм.

diakin
01.04.2011, 11:49
>Для определения обрыва датчика внутри прибора на измерительные входы подается 14В через резистор 560 кОм.

ну то есть если я подключаю на вход источик сигнала с выходным сопротивлением 20 кОм, то (даже при нулевом сигнале) на выходе будет пол-вольта.
Получается, что фактически на вход можно подключать только датчики с выходным сопротивлением близким к 0.