PDA

Просмотр полной версии : плк150 - проблемы с аналоговыми входами



АЗАТ
06.12.2007, 16:27
здравствуйте помогите с проблемой
прибор плк150u-m периодически отказывается воспринимать сигналы с аналоговых входов к ним подсоеденены 4 датчика влажности 4-20 ма точно такой же датчик подсоеденён к трм133му проблем нет всё функционирует проблема решается только перепрошивкой прибора(пробывал и свою родную с диска и с вашего сайта скачивал результат тотже)
за последний месяц 3 раза перепрошивал контроллер

Филоненко Владислав
06.12.2007, 18:25
Перепрошивкой? Что значит не воспринимает? Стоит в нуле, максимуме, показывает произвольное значение? DecodeFloat подключали, какой код ошибки он выдаёт?
И какую прошивку Вы используете?

АЗАТ
07.12.2007, 08:18
DecodeFloat использовал на выходе error - 0 ошибок нет Значение аналогового выхода сначала пару раз застывало на максимальном значении 233, последнии пару раз на минимальном -20 (датчик 4-20мА верхний и нижний предел 20-200%) причем calculet time - продолжает отсчитывать время Прошивка ваша с сайта а также с диска одной версии 2.01.8
Такое ощущение что ошибка гдето на уровне железа правда непонятно почему это лечится перепрошивкой

Филоненко Владислав
07.12.2007, 11:14
если ток в измеряемой цепи значительно превысит номинальные 20 ма, то такое, наверное возможно. лечится выкл. питания и установкой токоограничительного резистора в цепи.

АЗАТ
08.12.2007, 10:17
резистор я так понимаю соединять последовательно? и кокого наминала порекомендуете?
а почему тогда сигнал невосстанавливлся после перезагрузки или отключения питания?

urfin
08.12.2007, 15:55
Азат, у Вас ПЛК150И-М или ПЛК150У-М, как-то не понятно написано, то ли русская "и", то ли англ. "u" (т.е. У) имелось ввиду :))

У нас примерно такая же проблема. ПЛК150И-М. Подключаем датчики - термосопротивление ДТС какое-то там, и датчик давления КАРАТ-ДИ (0-1 МПа, 4..20мА). CodeSys температуру показывает нормально (стоит тип RTD sensor и пр.), а вот давление ну никак не хочет. Показывает ту же муть, что и в отсутствие датчика. В настройках стоит - unified signal sensor, тип IT4_20 мА, нижняя граница 0, верхняя 10 (он показывает избыточное давление в барах). Накачиваем давление в автоклав, аналоговый манометр увеличивает показания, всё нормально, а соответствующее значение в ПЛК (в codesys) - даже не шехолнётся. Всё время "-2.5", если датчик отключить, эта цифра остаётся, т.е. ощущение, что ПЛК вообще "не видит" датчик. Питание на нём проверяли, всё есть (24В), полярность не путали, резистор нагрузочный рассчитали по формуле в доках датчика, 450 Ом, подключен согласно схеме - так же как в ТРМ 138, кстати, говоря, в ТРМ138 всё работает, а здесь нет!
Кто сталкивался с проблемой, подскажите, плз!
Заранее благодарен!

Филоненко Владислав
09.12.2007, 11:30
описание датчика со схемой подключения найти в интернете не удалось.
1. для плк внешнего резистора не нужно!
2. если п.1 не помог, то вероятнее всего датчик не содержит в себе генератора напряжения и его надо ставить последовательно с датчиком. проверить просто. в разрыв цепи вставьте тестер и посмотрите, идет ли ток от датчика. если нет, добавьте источник напряжения 12-24 в. и не забудьте токоограничивающий резистор. внутреннее сопротивление входа плк в режиме измерения тока - 50 ом.
и еще проверьте полярность подключения.

urfin
09.12.2007, 20:25
все делали по второму пункту тестером проверяли тока нет, генератор напряжения он же блок питания 24v, 0,5a в цепи стоит последовательно, данные от плк не поступают, пытались играть с полярностью все бестолку.

urfin
09.12.2007, 20:42
схема подключения датчика давления

Филоненко Владислав
10.12.2007, 11:12
начните с проверки течет ли ток

urfin
10.12.2007, 11:29
24 вольта приходит на датчик, а ток нету, меняли сами датчики такая же ситуация.

Филоненко Владислав
10.12.2007, 11:53
и что вы хотите от плк?

urfin
10.12.2007, 13:34
при точно таком же подключении к трм138 все работает

HokumOracle
10.12.2007, 13:58
при точно таком же подключении к трм138 все работает
Т.е. не совсем при таком же - там отсутствует блок питания, т.к. в ТРМ-138 он встроенный.
Напряжение на датчик подаётся - проверяли прямо на его разъёмах, датчик "живой" - был снят с установки, где работал с ТРМ-138, потом поставлен на место (работает).

Филоненко Владислав
10.12.2007, 14:23
ток через плк не идет. проект выложите для плк.
вместо плк поставьте резистор 50 ом, сообщите, течет ли при такой схеме ток?

Азат
11.12.2007, 12:32
а вы его пробывали перепрошивать?
у меня это лечится тока так и некак иначе
сегодня перепрошивал прибор в 5й раз уже начинает действовать на нервы
у меня тоже мультиметр не показывает ток текущий с датчика однако прибор его воспринимает (наверно это из-за того что мультиметр плюшевый)
владислав вы так и неответили на вопрос - шунтирующий резистор ставить или последовательно включённый и коког наминала

Филоненко Владислав
11.12.2007, 14:15
шунтирующий резистор для плк не нужен!
с перепрошивкой абсолютно не понятно, почему только перепрошивка помогает. выключать не пробовали?
токоограничивающий резистор ставится последовательно с датчиком. его номинал рассчитывается исходя из напряжения (пусть 12 в и макс. тока 120% от номинала, т.е. 24 ма). R=u/i=12/0.024=500ом.
если на датчике сильно падает напряжение, то уменьшите номинал резистора

urfin
12.12.2007, 16:28
Не понятным образом нам удалось подключить связь между комп и ПЛК через обычный прямой кабель Ethernet, сейчас переделали на Up-Link и о чудо все заработало. Вопрос: Как у нас получилось подсоединить ПЛК к комп в первый раз и могло ли быть это нашей проблемой?

Филоненко Владислав
12.12.2007, 16:51
вероятно сетевая карта на пк поддерживает автоопределение полярности

Азат
13.12.2007, 11:49
владислав а может моя проблема быть вызвана электро-магнитными помехами?
в щите стоит 6 контакторов по 40а и включаются они все вместе
можит ли причиной сбоя быть электро-магнитная помеха создаваемая катушками контакторов( контакторы большие индуктивность катушек соответственно тоже)?
и как от этого защититься?
фиритовые кольца помогут?

Филоненко Владислав
13.12.2007, 14:36
лучше разнести плк и контакторы. влиять такие мощные несомненно могут. хотя плк и показал себя устойчивым, но всему же есть пределы!
про кольца - так с ходу сказать ничего не могу, т.к. неизвестен частотный диапазон помех и хар-ки ферритов.

kimcomnet
18.06.2008, 16:34
Ребята, помогите! Подключил магазин сопротивлений на вход к ПЛК154ИМ и вижу, что показания плавают в диапазоне 1,5 градусов. Что можно сделать, чтобы показания не плавали? Программу прилагаю.

nagor
08.07.2008, 18:45
У меня тоже ПЛК150У-М.Проблема с аналоговыми входами следую щая:
на входе Pt100, сначала всё работало нормально,
затем появилась ошибка "-1#QNAN", по дешифратору ошибок показывает - неправильный калибровочный коэффициент. Пробовал перепрошивать, тот же результат, менял тип датчика не помогло. Программа колибровки после загрузки в контроллер збрасывается.
При чём такое же на всех 4-х аналоговых входах.
Что делать в этой ситуации?

Филоненко Владислав
08.07.2008, 19:52
Проект и версию прошивки выложите пожалуйста!

nagor
09.07.2008, 19:30
Версия прошивки 2.03.0
проект выкладываю