Просмотр полной версии : автоматизация газового котла.



balu
29.03.2011, 15:29
Всех искренне приветствую.Есть мысль сделать простейшую атоматизацию 2 газовых котлов в частном доме.Пока вижу проект таким
1-термодатчик теплоносителя
2-прибор регулирования
3-2 газовых эл магнитных клапана.
Сильно заморачиватся с регулированием нехочу,надо чтобы при остывании воды в системе ниже уставки клапаны открывались на обоих котлах и газ соответсвенно в котлы.
Подскажите приборы из номенклатуры фирмы Овен для реализации.
С Уважением.

alexval2006
29.03.2011, 19:03
трм1 или 2трм1 и термо датчик тсм100

balu
30.03.2011, 09:08
а если задачу слегка усложнить,т.е снимать показания с термо датчика в помещении при этом диапазон температуры должен быть от 5 до 25 градусов,тогда какой вариант с оборудованием вырисовывается?

Александр Приходько
30.03.2011, 11:39
С помощью данных приборов можно указывать диапазон срабатывания.

balu
30.03.2011, 14:34
Уважаемый Александр,я наверно неправильно обьясняю что требуется.Задача добится экономии газа не меняя старые котлы.те в котлах есть механические датчики настроенные только на то чтобы не закипала вода,чтото около 90 градусов.Как мне сделать чтобы при потеплении днем ,допустим,расход должен быть меньше,а если похолодней то побольше.Исполнительное устройство чем будет рулить прибор это газовый клапан.вот только с термодатчиками не могу разобраться и как это все организовать...

kolyan
30.03.2011, 18:28
Только, один нюанс есть.
ТРМ-212 расчитан на работу с трёхходовыми исполнительными механизмами.
А у balu - газовый двухпозиционный клапан.
Поэтому, не факт, что данный прибор ему подойдёт идеально под данную задачу....

Если только, попытаться настройками попробовать...

balu
30.03.2011, 18:29
блин,совсем запутался.может 2трм1 работать при таких условиях-сигнал с уличного термодатчика должен открывать газовый клапан при температуре ниже + 5,сигнал с датчика теплоносителя должен закрывать газовый клапан при температуре выше + 50? т.е чтоб выполнялись 2 условия для открытия клапана уличная температура и температура воды в системе.надеюсь понятно обьяснил...

Wildelectric
30.03.2011, 19:31
1. Добиться существенной экономии газа можно можно только ПОГОДОЗАВИСИМОЙ теплогенерацией для этого нужны котлы с модулируемой горелкой, в вашем случаее это не катит.
2. Два одноступенчатых котла можно рассматривать как один двухступенчатый, для этого есть данфосы 200-300 с соответствующими карточками. Но дорого! зато с датчиком комнаты и улицы.
3. Как вариант на подачу поставить трёхходовой клапан с перемычкой на обратку у котлов, с электроприводом соответственно. Рулить приводом можно ТРМ32. А котлы пусть барабанят с постоянной температурой теплоносителя, для котлов лучший вариант. Здесь возникнет "погодозависимое регулирование" с экономией не айс но гораздо лучше чем вкл-выкл клапанами на входе. Естественно при условии наличия насосов в "котловом" и "отопительном" контурах
4. чё за котлы? не газовые бойлеры случайно? Не получится ли что после нескольких выключений по газу они уйдут в аварию.

Напоследок. Далеко не все даже современные котлы предназначены для работы с переменной температурой теплоносителя, поэтому во многих котельных применяется именно погодозависимое регулирование.

balu
30.03.2011, 19:47
4. чё за котлы? не газовые бойлеры случайно? Не получится ли что после нескольких выключений по газу они уйдут в аварию.
аогв-29,у них вся работа на том и основана что есть дежурная горелка а подача газа на форсунки осуществляется примитивным устройством из биметалла ,линейно расширяясь пластинка воздействует на подачу газа .Эта система направлена на предотвращеение закипание воды в котле.Насосы рециркуляции тоже планирую поставить.Так что мне и остается без глобальных замен в системе отопления клапаном щелкать...

kolyan
30.03.2011, 20:01
Самосабой что настороить надо. kolyan твоё предложение.

Хр=0, (усиление максимальное, получаем позиционный регулятор)
td=0, (постоянную времени дифференцирования отключаем)
ti=0. (постоянную времени интегрирования отключаем).

А с настройками "исполнительного механизма" придётся поэкспериментировать...

kolyan
30.03.2011, 20:26
блин,совсем запутался.может 2трм1 работать при таких условиях-сигнал с уличного термодатчика должен открывать газовый клапан при температуре ниже + 5,сигнал с датчика теплоносителя должен закрывать газовый клапан при температуре выше + 50? т.е чтоб выполнялись 2 условия для открытия клапана уличная температура и температура воды в системе.надеюсь понятно обьяснил...

А, если так:

первый вход 2ТРМ-1 подключить к датчику уличной температуры, уставку Т для 1-го канала сделать +5 градусов;

второй вход 2ТРМ-1 подключить к датчику теплоносителя, уставку для 2-го канала сделать +50 градусов.

Нагрузку (газовый клапан) котла подключить так: фаза - нормально открытый контакт первого выхода 2ТРМ-1 (1-2 и 1-3), - нормально ЗАКРЫТЫЙ контакт реле второго выхода 2ТРМ-1 (2-1 и 2-2) - обмотка клапана - ноль.

Если температура воздуха упадёт ниже +5 градусов, то клапан включится через замкнувшиеся контакты реле 1-го выхода и нормально закрытые контакты 2-го реле.

Если температура теплоносителя превысит +50 градусов, то разомкнутся контакты реле 2-го выхода 2ТРМ-1 и, соответственно, отключится газовый клапан.

Вроде, всё по-вашему заданию. :-)

kolyan
30.03.2011, 20:29
Да но не Хр=0 а 1 при нуле вообще сигнала не будет.
Проблема решается прибором ТРМ212УР этом случае реле сигнализации К2 и будет работать, согласно графику корректировки уставки.

Понятно.
Я с УР модификацией не работал.
Надо будет иметь ввиду.

balu
30.03.2011, 20:32
А, если так:

первый вход 2ТРМ-1 подключить к датчику уличной температуры, уставку Т для 1-го канала сделать +5 градусов;

второй вход 2ТРМ-1 подключить к датчику теплоносителя, уставку для 2-го канала сделать +50 градусов.

Нагрузку (газовый клапан) котла подключить так: фаза - нормально открытый контакт первого выхода 2ТРМ-1 (1-2 и 1-3), - нормально ЗАКРЫТЫЙ контакт реле второго выхода 2ТРМ-1 (2-1 и 2-2) - обмотка клапана - ноль.

Если температура воздуха упадёт ниже +5 градусов, то клапан включится через замкнувшиеся контакты реле 1-го выхода и нормально закрытые контакты 2-го реле.

Если температура теплоносителя превысит +50 градусов, то разомкнутся контакты реле 2-го выхода 2ТРМ-1 и, соответственно, отключится газовый клапан.

Вроде, всё по-вашему заданию. :-)

Нарисовал даже,все должно по идее работать.Мильен раз благодарю,жаль что не булькает....

kolyan
30.03.2011, 20:33
Нарисовал даже,все должно по идее работать.Мильен раз благодарю,жаль что не булькает....

Пользуйтесь на здоровье! :-)

balu
30.03.2011, 20:43
Пользуйтесь на здоровье! :-)

я Вам в лс написал.

MAlAd0y
20.02.2014, 07:38
Пардоньте если не туда, но тема немного схожа. Есть коптильная печь на газу, какими устройствами можно автоматизировать её, чтобы горелка поддерживала постоянную температуру в печи. Какая есть арматура для газа, с электроприводом, я не особо силён в данном вопросе, вот и ищу помощи у гуру. Заранее благодарен :)