PDA

Просмотр полной версии : HD4044VA для управления клапаном



Партизан
29.03.2011, 12:43
Здравствуйте!
Есть мощный вакуумный клапан, который управляется со встроенной схемы, но она крайне ненадежна.
Задача такая: на 1 секунду подать на катушку 220В= (ток около 4-5А), затем снизить напряжение примерно до 30= (ток около 1А)
Получится ли собрать такую схему на базе HD4044VA? Через переключающий контакт таймера подключить к твердотельному реле сначала сопротивление 560кОм, затем около 70кОм. На выходе твердотелки параллельно варистор, затем диодный мост и возможно сглаживающий конденсатор.
Теоретически должно работать?

Сергей Бондаренко
29.03.2011, 19:36
Работать должно не только теоретически но и практически, никаких видимых "камней" нет.
Единственно учесть моменты:
1. во избежание лишних скачков тока, организуйте цепь управления ТТР так чтобы нужные вам резисторы были изначально последовательно включены в цепи управления, т.е. два последовательных резистора на 68кОм и на 470Ом, второй из них вы будет просто шунтировать внешним контактом реле\тумблера...
2. Оцените изначально пусковые токи соленоида вашего клапана, учитывая что ТТР не выдерживает перегрузок и выбирать её номинал нужно с учетом всех возможных бросков тока при пуске, даже кратковременных менее секунды (само ТТР способно выдерживать броски тока до 10-ти кратных только очень маленькой длительности -до 20мсек.)
3. От бросков напряжения на индуктивной нагрузке варистор конечно обязателен.

Партизан
30.03.2011, 17:26
Спасибо за совет. Попробуем

Pavel_M
23.04.2011, 09:56
День добрый. А не подскажете какой мощности должен быть переменный резистор для HD4044VA? Судя по картинке здесь http://www.kippribor.ru/?id=309 использовать 2Вт, если я правильно понимаю... И можно ли где нибудь узнать зависимость выходного напряжения от величины прикладываемого сопротивления к клеммам 3 и 4?

Сергей Бондаренко
27.04.2011, 09:42
Потенциометр рекомендуется на мощность рассеивания 2Вт и сопротивлением 470...560Ом для напряжения питания 220В.

Зависимость выходного напряжения от приложенного сопротивления не статична и зависит от номинала потенциометра и номинального напряжения.
Одно неизменно: регулирование осуществляется от 10В до номинального значения, и имеет практически прямолинейную характеристику.

Pavel_M
27.04.2011, 23:21
Спасибо, т.е. проще использовать галету с набором двухватников.