Вход

Просмотр полной версии : вопрос по трм101



Zev
21.03.2011, 11:58
вопрос по ТРМ101. имеются ТРМ101 с версией прошивки только протоком ОВЕН rs485. можно ли имея программатор PIC зашить туда версию 3.. если да -то где ее взять? можно ли считать ее из нового ТРМ101

Зоя
21.03.2011, 13:06
Для чего Вам нужно изменить прошивку ТРМ101?

Zev
21.03.2011, 13:12
мне нужен протокол Modbus RTU .

Zev
25.03.2011, 13:18
понятно... фирму Овен не интересуют клиенты и их проблемы ...

Zev
28.03.2011, 08:33
имею трм101ур. можно ли настроя как то пид получить аналогию трм101ру?

Щекин Станислав
28.03.2011, 11:29
Зависит от модификации, она указана на коробке от прибора в верхнем правом углу наклейки.
Насколько мне известно, в [M07] - нельзя.
На всякий случай укажите серийный номер трм101.

Зоя
28.03.2011, 12:07
В ТРМ101 жеско "завязаны" выходные элементы: первый выход- ПИД регулирование, второй- сигнализация.

Zev
28.03.2011, 12:08
б08-005728
зав № 16768080702143100

Александр Ч.
28.03.2011, 14:09
В ТРМ101 всегда был только протокол Овен, Modbus по моему в него не встраивали никогда. По крайней мере на сайте и в каталоге 2011 данных по Modbus нет.

Щекин Станислав
28.03.2011, 20:02
Zev, скорее всего в вашем приборе нет такой возможности.
На всякий случай вот цитата из журнала АиП №2'2004 (http://77.105.136.35/index.html/AiP/24/part/38-39.pdf):


В отличии от ТРМ10 измерительПИДрегулятор ТРМ101 не имеет
жесткой привязки выходных устройств к имеющимся логическим устройствам. Пользователь сам определяет, как будет работать каждый из выходов прибора. В режиме программирования параметр "oUt1" отвечает за режим работы 1-го выхода, а параметр "oUt2" — за режим работы 2-го выхода. Параметры "oUt1", "oUt2" по желанию пользователя могут принимать следующие значения:
– "o" — значение выходного сигнала ПИДрегулятора;
– "PV" — значение измеряемой величины (только для аналогового выхода);
– "ALor" — сигналы компаратора и "LBA" соединены по схеме "ИЛИ";
– "ALAn" — сигналы компаратора и "LBA" соединены по схеме "И".

Зоя
29.03.2011, 07:29
Действительно, в начале выпуска ТРМ101 возможность перенастраивать выход была. В данный момент этого сделать нельзя.
Посмотрите на индикацию прибора: Если у Вас есть индикаторы с надписями ТН, ПН- то прибор можно перенастроить. Если же у Вас есть индикатор АН-то ТРМ101 перенастроить нельзя.

Zev
29.03.2011, 08:17
в таком случае вопрос к представителям ОВЕН...
у меня трм101 в настройках этого параметра нет... в конфигураторе трм101 версия 1,63 - он есть, но ошибки записи.. так в чем прикол? почему так.. даже в журнала АиП №2'2004 он есть!.....

Zev
29.03.2011, 08:23
как всегда.. в угоду прибыли овен режет нормальные начинания...

Zev
29.03.2011, 08:27
в таком случае вопрос- как из УР сделать РУ ????? вопрос критичный!

Зоя
29.03.2011, 08:56
Если у Вас прибор, где выходы нельзя перенастроить, то сделать из УР-> РУ никак не получится.

Zev
29.03.2011, 09:58
стоит пароль на калибровку и секретность... эти функции недоступны потребителям?

Александр Ч.
29.03.2011, 09:59
Поставить БУСТ и мощные симисторы по нагрузке. Не будет щелкать пускатель, тем более при ПИД-регулировании контактов хватает не долго.

Zev
29.03.2011, 11:49
мне как раз то и не нужно реле)) мне нужен аналоговый, но не пид а пропорционально входному

Александр Ч.
29.03.2011, 13:28
Двухпозиционный регулятор-обратная логика-уставка к примеру 50-гистерезис 50. На выходе д.б. при 0 гр.С - 0 Вольт, при 100 гр.С - 10 В.

Щекин Станислав
29.03.2011, 13:49
ПИД-регулятор можно превратить в П-регулятор обнулением интегральной и диф. составляющих, для этого установить в параметры "d" и "i" нули.

П-регулятор математически эквивалентен регистратору (выдает сигнал, пропорциональный входному).

Параметр "Тип управления при регулировании" - установить тип "холодильник" (прямое управление).

Останется подобрать уставку и полосу пропорциональности.
Скорее всего так:
полоса пропорциональности = ширина диапазона
уставка = середина диапазона

Например при диапазоне регистрации -50..+180 будет:
полоса пропорциональности = 230
уставка = 180 - (230/2) = 65.