PDA

Просмотр полной версии : снижение внутренней температуры в зданиях ночью



gw23l
26.03.2011, 23:49
Здравствуйте.
Вопрос следующий: есть идея поддерживать температуру внутреннего воздуха в помещениях зданий ниже нормы на 5 градусов в ночное время , а также праждничные и выходные дни. С целью энергосбережения.
Необходимо знать:
1. Состав оборудования для автоматизации данного процесса в ЦТП(ориентировочно - контроллер ТРМ32, таймер УТ1, датчики температуры, проч.)
2. Принцип работы такой схемы.

В случае наличия информации по данному вопросу в стороннем источнике (каталог продукции "ОВЕН", презентации) просьба сориентировать.

Зоя
28.03.2011, 07:43
ТРМ32+УТ1 в данный момент лучший вариант. В ТРМ132 так же будет возможность перехода на пониженную уставку ночью, выходные и праздничные дни. ТРМ132 планируем выпустить в продажу во втором квартале 2011 года.

gw23l
29.03.2011, 10:49
А возможен ли переход на пониженную уставку по температуре теплоносителя в подающем трудопроводе отопления? А не по датчику температуры в помещении?
И каков полный состав оборудования в данном случае? Необходимо оценить стоимость системы полностью.

Александр Ч.
30.03.2011, 10:24
У ТРМ32 нет датчика температуры в помещении, меняется Т уст. отопл. в зависимости от Т наружн., с понижением графика по входу-день/ночь.

Wildelectric
01.04.2011, 20:27
Ставите ТРМ132 и не паритесь, у нас 8шт. стоит по Москве. Везде понижение Тпрям на 10гр на ночь, это в жилом секторе. В нежилом секторе добавляются выходные. Надо иметь ввиду что это понижение графика отопления от Тнар. А поскольку ночью и так холодает, то получается что фактическая температура подачи практически не меняется, но экономия присутствует..
Цена вопроса около 15т.р (ТРМ32 + датчики)