Устоновили индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с контролёром ТРМ32
подключенно 2 термодатчика один на улице(Т наруж ИЛИ Тпр) второй на "прямой" воде(Т отоп) в скобках куда подключены термодатчики на ТРМ32,
нелогичнее былобы установить второй термодатчик на "обратке". Прошу совета.
Для того, чтобы прибор корректно работал, нужно устанавливать 3 датчика (Тн, Тотоп, Тобр). По той схеме, что Вы дали, датчик отопления стоит верно , но нужен датчик в обратном трубороводе. Так как теплосеть требует нормированную воду, и для этого задается график обратной воды.
Gandicap
27.03.2011, 08:24
Целиком и полностью ОДОБРЯМ! Странно как прибор вообще работал. 3 датчика должны стоять это точно. Ведь главный параметр это обратка. Его нужно контролировать и ограничивать. Все сетевые графики построены на контроле обратной сетевой воды.
Извините за задержку ответа. Дело в том что установить 3 датчика (Тн, Тотоп, Тобр) просто не куда см. упрощеную схему. ИТП гоняет воду по кругу (насос всё время работает) - при остывании воды открывается КЗРотопления добавляя прямой воды поднимая температуру теплоносителя (воды) Из схемы видно что нет датчика на обратке правильно ли это.
Александр Ч.
30.03.2011, 10:44
Если нет требований по обратке, наверное можно тогда ее температуру и не учитывать. Другое дело, что ТРМ32-01(03) без этого датчика работать не будет. Поэтому на вход Т обратки прибора ставьте, к примеру резистор 50(100) Ом и доп. перемычку.
После установки резистора 50 (100)Ом, Вам нужно выпрямить график обратной воды, и сдвинуть характеристику датчика.
U06=20
U08=20
F02=20
Зачем подключить резистор 50 Ом на вход Т обратки прибора понятно
(руководство по эксплуатации ТРМ32 пункт 5.2.6.3 на время неисправности любого из датчиков прибор формирует сигнал на открытие КЗР контура отопления) а зачем выпрямить график обратной воды, и сдвинуть характеристику датчика.
U06=20
U08=20
F02=20
Можно просто поставить резистор.
Значит подключить резистор 50 Ом надо обязательно а выпрямить график обратной воды, и сдвинуть характеристику датчика.
U06=20
U08=20
F02=20
необязательно
Спасибо,попробуем настроить ИТП с вашими рекомендациями.
Wildelectric
01.04.2011, 20:12
То что у вас нарисовано называется НАСОСНЫЙ УЗЕЛ СМЕШЕНИЯ, такое ставят вместо элеватора. Работает нормально, но датчик Тобр. обязателен!! ставится он перед всасом насоса смешения. В вашем случае обратка с дома и обратка в теплосеть одно и то-же! Если вы на нём сэкономите (315р) будете в оттепеть бегать убавлять а при морозе прибавлять!! У нас таких узлов около 50 по москве..