PDA

Просмотр полной версии : ОВЕН МВА или ContrAvt MDS



Sniper007
05.12.2007, 10:48
Узнал что ваши нижегородские конкуренты наладили выпуск модулей ввода. http://www.contravt.ru/?id=3942 Они имею примерно ту же цену что и ваши модули, но по скорости опроса и точности превосходят аж в три раза. Проводили ли вы сравнение ваших модулей с модулями конкурентов? Не собираетесь ли доработать МВА8?

незарегистрированный
05.12.2007, 16:37
особено скорость 100 мс на тс и тп, несколько смущает цена заявленная в прайсе на 2-х 4-х и 8- канальные модули одинаковая .... сдается мне что ту т не так. кароче овенцы покупайте и сравнивайте.
и вопрос к тех поддрежке - когда же наконец 0-10 и 4-20 можно будет измерять хотя бы по 4-м каналом с 100 мс интервалом?

Филоненко Владислав
06.12.2007, 08:48
Странные данные производитель приводит.
Про цену для разных модулей в линейке уже говорили.

Но посмотрим сюда:
"Цифровая фильтрация входных сигналов. Коэффициент подавления помех общего/нормального вида - 130дБ/70дБ." 130 дБ - ~50 милионов раз.
Не понятно, как такие цифры были получены.
Рассчитаем: Пусть 16 разрядное АЦП, диапазон -50+50 мВ, минимально детектируемая величина - (100 мв)/65535=1,5 мкВ. Чтобы проверить фильтрацию помехи в 130 дБ, на вход модуля надо подать помеху с амплитудой 1,5 мкВ*50000000=75 В и на её фоне разглядеть сигнал в 1,5 мкВ. И вход сгореть не должен!

Далее:
Декларируется время измерения 100мс и тут-же:
"Постоянная времени цифрового фильтра - 0 мс, 35 мс, 70 мс, 140 мс."
Какой смысл от фильтра с постоянной времени 35мс при периоде опроса 100 мс? Или имели в виду что-то другое?

"ASCII протокол, совместимы с протоколом оборудования Advantech" - вообще-то это называется DCON.

А вообще это просто пиар какой-то

Sniper007
06.12.2007, 09:03
хорошо бы провести сравнение мва и Mds и выяснить кто же прав.
а вот идея применить в дискретном Mds программно переназначаемые входы и выходы - хороша. советую над ней подумать и доработать мдвв.

Филоненко Владислав
06.12.2007, 09:52
получается конструктор умелые ручки...
а Mds надо сравнивать не с мва, а с мдвв!

Sniper007
06.12.2007, 10:40
короче. сравнить мва8 и Ai-8tc (ну или какой другой). а вот идею в Dio-16bd о программном переназначении входов-выходов попробовать реализовать в мдвв.

незарегистрированный
06.12.2007, 12:08
По поводу скорости опроса входных сигналов MDS модулей
Для дискретных (DIO-16BD,DIO-4/4) - 10мс. Для них же постоянная времени фильтра 0,35,70,140 (антидребезг)
Для аналоговых AI-8TC,AI-8UI,AI-3RTD она 100мс на канал. Для каждого канала устанавливается один из 4 уровней приоритета (0-выключен 3-наивысший),т.е каналы могут опрашиваться с разной частотой. Крайние случаи: В опрос включен только один канал время опроса - 0,1 сек. Включены 8 каналов с равным приоритетом время опроса каждого 0,1*8=0,8c.
По поводу подавления помех общего/нормального вида по документации 100/70дБ

Филоненко Владислав
06.12.2007, 13:31
короче. сравнить мва8 и Ai-8tc (ну или какой другой). а вот идею в Dio-16bd о программном переназначении входов-выходов попробовать реализовать в мдвв.

Особенно это актуально с реле. :cool:
Идея не нова,
1. НО! Dio-16bd - не законченное устройство - для выходов надо ставить усилители сигнала/реле - а это отдельная нестандартная плата. А если нужно семистором управлять?
2. Как быть с гальванической развязкой? её совсем нет? Или для каждого входа/выхода оптотранзистор и оптопара + DC/DC для задания тока через "сухой контакт". Золотой прибор получается! :D

Sniper007
06.12.2007, 14:37
Насчет первого - не проблема,у контравтов есть модули для усиления БР, БПР, БКР.
Насчет второго - гальваническая развязка у них есть. Действительно применяются оптопары на входе и на выходе. Скачайте документацию http://www.contravt.ru/?id=4238 (около 0.5 мегабайт весит)

Филоненко Владислав
06.12.2007, 18:52
Интересный документик.
период опроса входов - 10 мс, но при этом макс. частота следования сигналов -100 гц. для такой частоты должен быть период опроса 5 мс.

По схеме получается что нет ни защитных диодов, ни варисторов на входах. Устойчивость к импульсным выбросам напряжения (например статический разряд) будет низкой.

Интересно сделана гальваническая развязка! прибору на самом деле нужно 3! источника питания, один для самого прибора и 2 для групп контактов. плюс еще нужны усилители сигналов. сколько же будет стоить законченное решение?
16 выходов реле:
Mds Dio-16bd - 2900р.
бр4-12-0-1 - 880х4=3520р.
в сумме 6420р.
16 семисторов:
Mds Dio-16bd - 2900р.
бс-240-15/10-h 1800х16=28800
в сумме 31700р.:eek: Пусть даже и с силовыми симисторами (к-е в магазине будут стоить 100р с радиаторами.) я в шоке!

16 входов:
Mds Dio-16bd - 2900р.
+ 2-х канальный блок питания
БПР-24-250/2 - 1200р
в сумме 4100р.

Напомню, МДВВ, лишенный всех перечисленных недостатков стоит 3186р.

Николаев Андрей
06.12.2007, 23:06
спор на самом деле не конструктивный.
действительно применены интересные решения у контравта и мы их видели.
у нас действительно не быстрые аналоговые входы и мы это знаем. за универсальность приходится платить. сейчас собираемся разрабатывать быстрые модули - они будут реально быстрее.
сейчас в мва8 - скорость опроса одного универсального входа 300 мс.

с дискретным модулем - действительно интересное решение. мы его рассматривали.
но: далеко не всегда удобно использовать транзисторные выходы, приходится докупать умощьнители... а это деньги, голые платы в шкафу, вопросы к эмс и т.д.
да и цена там другая получается, если б качественно делать:)

Sniper007
07.12.2007, 08:13
и когда ожидать ваших "быстрых" модулей?

незарегистрированный
07.12.2007, 09:07
пусть даже и с силовыми симисторами (к-е в магазине будут стоить 100р с радиаторами.) я в шоке!
[b].

где это вы видели в магазине симисторы, да еще и с радиаторами по 100 руб. может еще и изоляция есть? или это голая комплектуха без схем управления?

Sniper007
07.12.2007, 10:12
ку208г (400 в, 10а), стоит в розницу 20 рублей + радиатор. может в 100 рублей и не уложишься, но где в этих пределах.

незарегистрированный
07.12.2007, 10:23
ку208г (400 в, 10а), стоит в розницу 20 рублей + радиатор. может в 100 рублей и не уложишься, но где в этих пределах.

Да работал я с ними. Есть у них некоторые глюки, или мне такие попадались. С полчаса работает, а потом самопроизвольно открывается "в одну сторону". Вторая, вроде,- работает..Что-то нет жеалания опять сталкиваться с этим. ИМХО

Sniper007
07.12.2007, 10:32
да такое бывает. видел на тиристорах ку202н. после нагрева начинает "стрелять". такое происходит если тиристор несколько раз закорачивался. в ку208г я таких проблем не замечал.

Филоненко Владислав
07.12.2007, 11:12
да, при нагреве они начинали глючить. но радиатор спасает положение.

Sniper007
07.12.2007, 11:45
вы только не ответили. когда ждать ускорения в мва?

Николаев Андрей
09.12.2007, 17:13
это будет не мва8, а новый модуль, который работает только с универсальными аналоговыми входами.
проработка данного вопроса идет.
реальное появление модуля - не раньше 3-го квартала.