PDA

Просмотр полной версии : Сигнальное окно



ma971
24.03.2011, 19:13
Добрый день.

Все время выскакивает сигнальное окно "ПОТЕРЯ СВЯЗИ"
У меня ПЛК150 СП270 МВА8.
Все соеденено по 485 , панель мастер (надо было вроде панель и ПЛК по 232 но у меня никак не получается)
Можно ли в такой конфигурации получать данные с МВА и на панель и в ПЛК с оного и тогоже ввода одновременно??

capzap
24.03.2011, 19:29
Если выскакивает окно о потере связи, значит в панельке не правильно сконфигурирован какой то регистр, т.е. обращается к несуществующему. Это может быть и не правильно указанный адрес слейва или выход за диапазон регистров

capzap
24.03.2011, 19:31
два мастера в сети не должно быть, поэтому
получать данные с МВА и на панель и в ПЛК не получится

ma971
24.03.2011, 23:11
значит в панельке не правильно сконфигурирован какой то регистр,

Вроде бы все окна работают и лишних нет, завтра перепроверю

ma971
24.03.2011, 23:17
два мастера в сети не должно быть, поэтому не получится

Завтра буду биться чтоб настроить панель - ПЛК по 232.

ma971
25.03.2011, 21:02
По 485 с двумя мастерами в сети все-таки работает. При добавлении подэлементов в мотбус слайв надо было сначало добавить 8бит а потом 2байт.

А с 232 так и не получилось. Я полностью отключил все лишнее и оставил только ПЛК 150 и СП270 соеденил кабелем КС2
на панели сделал одну кнопку а в контроллере один адрес этой кнопки.
И все равно не работает. А если заменить подэлемент 232 на 485 то все работает.

Где искать причину?

И еще вопрос , почему на цифровом дисплее показаний температуры с МВА
с некоторой периодичностью проскакивают многозначные цифры?

Адрей
25.03.2011, 21:25
По 485 с двумя мастерами в сети все-таки работает. При добавлении подэлементов в мотбус слайв надо было сначало добавить 8бит а потом 2байт.
Где искать причину?
И еще вопрос , почему на цифровом дисплее показаний температуры с МВА с некоторой периодичностью проскакивают многозначные цифры?
Да ребята вы как первоклассники упертые. Некогда ерундой заниматься надо технологии осваивать.
Про регистр чтение и регистр записи вы читали что либо. Вот там и капайте.
Показание многозначные это от помех АЦП цифровым фильтром пользоваться надо.

ma971
26.03.2011, 23:42
Понятно - будем КОПАТЬ!!!
Я понимаю что для вас это кажется элементарным, но человеку не имевшему ранее представления об этих устройствах и о языке програмирования необходимо слишком много и сразу понять.

Спасибо за подсказку направления.