PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100 горят все входы\выходы



Vit74
24.03.2011, 10:10
Подскажите пожалуйста.

Все индикаторы светятся, ПЛК пингуется, но Codesys на связь не выходит
говорит: "не тот таргет". Таргет 2.06.

Binary VERSION 2.07.2
Need Target version 2.06

Лог гипертерминала прикреплен.

Александр Приходько
24.03.2011, 10:26
Рекомендую попробовать перепрошить контроллер. Если возможность есть переходите на прошивку 2,12,7

Николаев Андрей
24.03.2011, 10:34
Перепрошивка не поможет.
Контроллер не бросали? Не роняли?
Если есть возможность - проверьте межплатное соединение в контроллере.

lara197a
24.03.2011, 11:10
иногда такое происходит при разрядке АКБ. Оставьте включенным на некоторое время или как выше пишет Андрей.н

Vit74
24.03.2011, 13:57
Не роняли, не бросали.
Батарейка (аккумулятор) не рабочая (вздулась).

После удаления батарейки все заработало.
Без нее какие будут неудобства в работе?

Flomaster
24.03.2011, 14:49
Ну как минимум не будут сохраняться RETAIN-переменные.
У меня аналогичная проблема с ПЛК150. В процессе работы на объекте засветились все входы-выходы. После вскрытия замерили напряжение на АКБ, оказалось 0В - пациент скорее мертв, чем жив. Хорошо, что было, чем его заменить)

Николаев Андрей
24.03.2011, 14:59
Батарейку можно поменять в сервис-центре.
Либо, если есть навыки заказать её и поменять непосредственно на месте.

Адрей
24.03.2011, 15:12
А среднем какой ресурс батареи вот уже год работает пока нормально.

Vit74
24.03.2011, 15:56
Эта проработала 2 года