Просмотр полной версии : Прошу помощи и совета. трм 138
Nikita13
23.03.2011, 20:44
Доброго времени суток. задача выпала не простая. мне необходимо контролировать температуру и давление одновременно и записывать показания на карту. я приобрел трм 138, мсд 100 и ас4. в качестве датчиков использую на 3 и 4 входе 2 датчика дтс 125-50м, а на 1 и 2 входе Пд 100. я использую прибор в качестве лишь визуального архива и выходные реле не затрагиваю. прошу помочь, тк появился ряд проблем.
1. Датчики темпр. работают исправно и показывают правильно, не могу понять показаний пд 100. на 3 и 4 канале высвечивается 101,4. изменив верхнюю границу на 600 (тк пд 100 - 0,6Мпа) стало высвечиваться 601,4. почему не 0 или около того по умолчанию. подскажите как правильно настроить, ведь датчик даже еще не установлен на место.
2. подключив к компу и запустив конфигуратор мсд 100 графа где выставляем "порт 1" пуста и не определяет ни один порт. а если нажать на стрелочку то комп виснет. постоянно пишет не могу открыть сом 1, хотя драйвера установлены и номер порта соответствует.
3. можно ли использовать трм, как для датчиков темпр, так и для пд 100 одновременно?
не откажите в помощи, тк похоже сам дороги я не найду.
Nikita13
23.03.2011, 21:08
нет не пользовался, использовал заводск. уставки
Nikita13
23.03.2011, 21:38
скачал конфигуратор, подключаю. пишет нет связи с прибором. не могу открыть сом 1. я не могу понять, что я не так делаю. перевернул уже все бумаги. на ас4 при подключении а и в. ставлю резистор в 120 ом. правда сомневаюсь в его надобности
Nikita13
23.03.2011, 21:50
конечно не забыл. установлен с диска.
Nikita13
23.03.2011, 21:58
забавная ситуация получается. открыв диспетчер задач в графе контроллеры универсальной последователной шины USB отсутствует ac4 usb com devise. а в графе порты присутствует и определен ка сом 1. возможно здесь ошибка, подскажи как сделать его виртуальным под винд 7
Nikita13
23.03.2011, 22:05
во вкладке Порты (Сом и LPT) определен как ас4 usb to rs485 converter
Nikita13
23.03.2011, 22:10
во вкладке порты определился как ас4 usb to rs485 converter, конфигуратор пишет нет связи с сом 1
Nikita13
23.03.2011, 22:22
Да, похоже беда. светодиод не моргает. подсоединил на хр, таже вигня, только теперь и конфигуратор виснет. винда не определяет его как виртуальный, я не могу понять почему
Nikita13
23.03.2011, 22:28
да, ноут не новый
Анатолий
23.03.2011, 22:41
На активный датчик на входе Вы конечно установили резюк 100 ом.
КАКОЙ это резистор , Вы точно уверены что стоит 100 ом +/- 0,2%.
Если у Вас есть 4х разрядный мультиметр, померяйте напряжение на резисторе при 20 мА и 4 мА соответственно должно быть 2,00 и 0,400 вольта. Если убедились что это резистор в разбросе задав 4,00мА и 20,00мА параметром PL1-5 (сдвиг характеристики) выставите свой 0 ИЛИ 600 (см стр 11 пп3.2.2.5.2.)
ТРМ 138 позволяет использовать ОДНОВРЕМЕННО активные и пассивные датчики (поканально)
По АС4 здесь целая ветка .
Nikita13
24.03.2011, 00:23
уф. ну и задачка. получилось увидеть прибор и покопаться в нем. проблема была в следующем.
1. драйвер который был на диске и тот что предлагался почему-то не работает. хотя видит его исправно, но как только подключаешься все виснет. я установил старой версии драйвер с этого сайта и прибор сразу определился.
осталась еще одна не решенная проблема. конфигуратор сборщика данных на высвечивает в настройках сети сом 1, а подсоединяясь пишет - устройство не отвечает. что такое, хотя ошибится негде - всего 2 провода и один конфигуратор на сайте.
Датчик ПД100 заземлен?
Для АС4 Скачайте новые драйвера здесь (http://www.owen.ru/uploads/ac4_3.00.rar) и установите их на Ваш Пк. При этом сначала удалите старые и удалите устройство.
Попробуйте после установки драйверов связаться с ТРМ138 через программу конфируатор.
Потому что часто заземляют не на "ушко", которое находится на корпусе, а на клеммы ПД100.
C Win7 МСД100 не работает.