сергей1573980
23.03.2011, 17:49
Уважаемые, хочу узнать: есть ли среди продукции "Овен" блоки управления приточной системы вентиляции с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ калориферами.

Николаев Андрей
23.03.2011, 19:20
http://www.owen.ru/catalog/10575365

smk1635
23.03.2011, 22:23
Пробовали использовать ТРМ 133 для приточки с электрическими калориферами. Личное мнение что не стоит. Слишком большая инерционость датчиков. На водяних это не критично, но на электрических будут большие проблемы с наладкой.

lara197a
24.03.2011, 08:15
Есть специальная модель для электро. ТРМ133М-04

smk1635
24.03.2011, 21:18
Есть специальная модель для электро. ТРМ133М-04

Вот ее родимую и использовали. Правда такой приточки как на схеме в руководстве нам ни разу не встречалось.
Всегда шли в последовательности: жалюзи - фильтр - блок калорифера (водяного или электрического) - вентилятор. Все. Ни каких калориферов охлаждения. Так вот у датчиков инерционость велика. С учетом что мощность ТЭНов доходила до 40 кВт, и вся эта мощность заключена фактически в герметичном кожухе объемом в 1 куб. м . Проблем поимели более чем достаточно. В морозы все было в порядке. Но как только температура стала прыгать около нуля начались проблемы. Большие проблемы.

lara197a
25.03.2011, 08:20
Я вижу здесь проблемы с настройками.
ставил этот ТРМ на 16 вентустановок в гипермаркете.
Работают с июня 2009г. Заказчик доволен.

smk1635
25.03.2011, 17:19
Тогда прошу совета.
Ситуация была такая. Приточная вентиляция. Производство "Веза". Использовали как и писал ТРМ 133-04. В Т.З было четко прописано что температура воздуха должна соответсвовать режимным картам. (Объект был мед. лаборатории). Точность потдержания температуры 1 градус. Настройки вроде верные. До этого не однакратно применяли ТРМ 133 на вентиляциии с водяным отоплением. Вопросов не возникало. Все работало четко.
Зимой все нормально, весной ПИД-регуляторы пошли в разнос. ТЭНы разагревались быстро, а температура считывалсь гораздо медленей. Естествено выход в аварию по перегреву.

ASo
25.03.2011, 19:46
Вы уверены, что реальная температура воздуха поднималась быстро? Не пробовали измерять отдельным ртутным или еще каким термометром?

smk1635
25.03.2011, 21:41
Проверяли. Разбег по времени между контрольным термометром и ДТС составлял порядка 6-8 секунд. Этого хватало что бы температура в модуле где установлены калориферы превысила норму.

ASo
26.03.2011, 07:09
У Вас точно не завышена мощность калориферов?
Сколько ступеней используете и в каком режиме? Есть ли проток? Каков номинальный и фактический расход воздуха?

Гайворонский А. В.
28.03.2011, 10:35
Воспользовавшись конфигуратором (во вложении к данному письму) Вы можете задать значение параметра itrl (период опроса датчика) в воотсветствующем канале. Это позволит увеличить быстродействие одного из входов ТРМ13хМ за счёт других.