04.12.2007, 21:03
Доброго времени суток!
Как из ПЛК150 средствами CodeSys записать параметры в память TRM202 подключенного к ПЛК с помощью RS-485 по протоколу "ОВЕН". Например поменять значение уставки SP. В PLC Configurator отображается новое значение, но в ТРМ202 оно не записывается.
Заранее благодарен!
Филоненко Владислав
05.12.2007, 09:05
проект в студию!
Аналитик
05.12.2007, 16:04
проект в студию!
ну если это вам поможет...
слабо изменить параметр уставки канала 0 обратившись к параметру Trm1_1sp_w? заранее благодарен...
Филоненко Владислав
05.12.2007, 16:11
Вы уверены, что у Вас 11 битный адрес?
Тип данных для ТРМ2хх должен быть float PIC
Аналитик
05.12.2007, 20:32
Вы уверены, что у Вас 11 битный адрес?
Тип данных для ТРМ2хх должен быть float PIC
Благодарю, но оказывается, что чтение параметров возможно и с FLOAT. а в прошивке 1.34 ПЛК100, 150 вываливалась ошибка с непонятным номером.
Филоненко Владислав
06.12.2007, 08:53
Читать ПЛК может и float PIC от прибора при установленном просто float. А вот запись в неправильном формате ТРМ не понимает.
А прошивку смените на более новую - были исправления.