Здравствуйте форумчане!
Подскажите новичку пожалуйста, как сконфигурировать правильно
работу 8-ми МВА8 с индикацией на панель ИП320 и записью в ПК с помощью OPC сервера Lectus.
Заранее благодарен.

Илья Кареткин
24.03.2011, 15:58
Здравствуйте.
Предлагаю следующую схему МВА8(slave)-ИП320(slave)-Lectus(Master).
Соответственно протокол ModbusRTU у ИП и МВА8 разные адреса.
Чтобы отображать на данные с МВА8 на ИП320 необходимо на уровне Scada-системы переменным Lectusa для панели присвоиить переменные Lectus МВА8. Т.е OPC сначала считывает из МВА, а затем пишет в панель.
Адресация параметров МВА8 по Modbus в руководстве по эксплуатации таблица Г5.
В панели при конфигурации в Slave адреса регистров задаёте самостоятельно.

kamaz2000
25.03.2011, 15:48
Спасибо большое за ответ. Я все так и сделал. Не получается только писать в панель ИП320. На экране панели индициются нули. На ПК переменные предназначенные для панели имеют значения скопированные с переменных МВА8. Но в качестве связи с ИП320 Lectus пишет 0 удачных,0 неудачных попыток. Панель настроена как Slave с адресом 1.
Может есть еще какие-то тонкости в настройке?
Заранее благодарен.

Илья Кареткин
25.03.2011, 17:44
а что в логе Lectus? обратите внимание если Вы передаёте в панель значения. то функция записи в Lectus: если с плавающей точкой 16(Значение типа SingleFloat), если без точки(WORD /INT 2byte) - 6 функция.Функции настраиваются в узле.
Если Значение с плавающей точкой передаётся "криво", то в свойствах этого узла в" параметрах" есть 2 галочки выставите обе - порядок следования байт.