Помогите, пожалуйста, с настройками ПЛК и МУ! Очень хочется увидеть пример этой связки (желательно проект)! Не могу нигде найти... Буду рад ЛЮБОЙ информации... никак не могу победить! в режиме эмуляции - всё хорошо, в "железе" - МУ не срабатывают реле!

Николаев Андрей
19.03.2011, 19:15
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551

112den
20.03.2011, 16:14
Я, конечно, извиняюсь - я новичок в этом деле, но при настройке "owen master>float variable(wrait)>" контроллер не управляет выходом МУ! Программу делаю в ЛД, может подскажете, где руки кривые?

112den
20.03.2011, 16:16
и кстати, а почему FLOAT, а не unsigned var?

Николаев Андрей
20.03.2011, 17:26
Float или unsign variables зависит от типа данных, которые ждет модуль.

112den
21.03.2011, 10:34
Подскажите пожалуйста, где ошибка? Имею: ПЛК110-60, МВ110-16, МУ110-16. связка ПЛК-МУ работает, вопросов нет, а вот с МУ - непоятно, подскажите, где ошибка?

Гарчев Евгений
21.03.2011, 13:11
Здравствуйте!
Для управления выходом типа REAL используйте функциональный блок преобразования сигнала BOOL_TO_REAL

112den
21.03.2011, 13:51
Большое Спасибо!!!