PDA

Просмотр полной версии : Проблема с ПЛК110



Бл.Юрий
18.03.2011, 14:35
Помогите кто может! Я начинающий и у меня ПЛК110-60. Загрузил программку в машинку, заработала, но возникли проблемы контролер сам по себе останавливается. Самопроизвольно, подскажите это дело в программе или в контролере. Контроллер пере прошивал не помогло, также останавливается на неопределенное время и затем запускается, продолжает работу.

Николаев Андрей
18.03.2011, 16:37
В конфигурации ПЛК добавьте подмодуль Button. Это отключит кнопку старт\стоп и контроллер перестанет самопроизвольно останавливаться.

IVM
19.03.2011, 16:28
В конфигурации ПЛК добавьте подмодуль Button. Это отключит кнопку старт\стоп и контроллер перестанет самопроизвольно останавливаться.
Уважаемый Андрей. Поясните пожалуйста из за чего и когда возникает подобная проблема у некоторых пользователей. Я сделал несколько проектов на ПЛК100 и ПЛК110 и ничего подобного тьфу, тьфу не было. Однако неизвестность пугает.

Николаев Андрей
19.03.2011, 19:18
С удовольствием, когда сами разберемся...
Проблема не понятная и плавающая...

IVM
20.03.2011, 16:35
С удовольствием, когда сами разберемся...
Проблема не понятная и плавающая...
Этот вопрос поднимается не первый раз. Извините, но недопустимо использовать в серьезных проектах ПЛК, который ведет себя неадекватно и совсем плохо, что сами разработчики не понимают причину происходящего.

Николаев Андрей
20.03.2011, 17:29
Тут как в анекдоте. И ты прав, и Мойша и Сара...
Проблема эта проявляется крайне редко, на 1-3% ПЛК. И либо сразу проявляется, либо никогда не вылазит.
Отсюда и локализовать её сложно, над чем сейчас и продолжаем работать...
Ну и с учетом того, что подключение Button полностью решает трудность (помогло в 100% случаев) - все решаемо. Хотя естественно мы с этим боремся

Бл.Юрий
21.03.2011, 12:12
Огромное спасибо.
Для информации: Мы закупили первых три 110(до этого были 100), так два из них сглючили таким образом.

VNV
21.03.2011, 13:15
Такая-же беда с ПЛК-110-60.Останавливается, запоминает последние параметры, не реагирует на входные сигналы об авариях. Уже испортили насос!!!

IVM
23.03.2011, 11:24
Тут как в анекдоте. И ты прав, и Мойша и Сара...
Проблема эта проявляется крайне редко, на 1-3% ПЛК. И либо сразу проявляется, либо никогда не вылазит.
Отсюда и локализовать её сложно, над чем сейчас и продолжаем работать...
Ну и с учетом того, что подключение Button полностью решает трудность (помогло в 100% случаев) - все решаемо. Хотя естественно мы с этим боремся
Надо ли после подключения Button делать что-то с булевой переменной, которая там имеется ?

Николаев Андрей
23.03.2011, 12:20
Нет - она работает как вход, к которому подключена кнопка.

VNV
25.03.2011, 10:08
Посмотрите поведение ПЛК-110-32

VNV
25.03.2011, 10:14
Он на работающей установке. с 3.02.2011г по 8.02.2011г находился в
2011. 2. 3 7:26:27 # 2 PLC STOPED

Николаев Андрей
25.03.2011, 10:31
К сожалению совет пока тот же: отключите кнопку старт\стоп, как описано выше.

VNV
25.03.2011, 11:40
Поставил. Надеюсь поможет. Просто уже сделано много проектов на 110, в том числе за границей. Все не объедешь.