Просмотр полной версии : Состыковка дифтрансформатора и ТРМ возиожно ли?



иваныч
16.03.2011, 19:37
Возможно ли состыковать дифтрасфоратор и ТРМ, и что для этого нужно?

kolyan
16.03.2011, 19:53
Возможно ли состыковать дифтрасфоратор и ТРМ, и что для этого нужно?

Не очень удачная мысль!
Настоятельно рекомендую поставить датчик со стандартным выходным сигналом (лучше всего 4-20 мА)!

А так - МЗТА П-ДТ. Стоимость более 4000 руб. Лучше Овеновский датчик купить.

иваныч
16.03.2011, 19:55
В старых советских котельных и там и там, про расход нет речи, не прокатит, а вот регулирование вполне. Т.к. на диффманометрах износ практически нулевой, что показало вскрытие, жалко выбрасывать да и стоимость нехилая. Для ТС придумали и выпускают, а для ДТ пока не видел.

kolyan
16.03.2011, 20:13
В старых советских котельных и там и там, про расход нет речи, не прокатит, а вот регулирование вполне. Т.к. на диффманометрах износ практически нулевой, что показало вскрытие, жалко выбрасывать да и стоимость нехилая. Для ТС придумали и выпускают, а для ДТ пока не видел.

Поверьте, лучше уж один раз потратиться на нормальные датчики (благо, они недорогие у Овена), чем "развлекаться" с дифманометрами!
У нас тоже на фабрике котельная старая с ДЕ-25ГМ.
Лично, с наслаждением выбрасывал дифманометры и устанавливал ПД-100 ДИ!
Забыл про датчики совсем! Работает всё как часы!!!

иваныч
16.03.2011, 20:15
Я тоже про тоже, надежные и проверенные временем, 4000р и более, понятно + сварной, слесарь, опрессовка, время и прочий гимор = более 50-60тр. Одна котельная без проблем, а когда их больше 50 и в каждой от 3 до 8 паровых газомазутников??

kolyan
16.03.2011, 20:21
Дело хозяйское...

kolyan
16.03.2011, 20:23
А меня один ПД-100 подвел барахлить начал сигнал врать стал.
Доверяю КРТ и МЕТРАН.

А у меня с метраном проблемы были. Датчик разности давлений.
На уровне. Через час начинал сигнал плавать. Так что у всех бывает!
А с Овеновскими нет проблем.
А вместо Метрана Зонд поставил.
В 2 раза дешевле.
И никаких проблем.

иваныч
16.03.2011, 20:35
Смысл чтобы добавить электронный модуль , а не менять прибор.

kolyan
16.03.2011, 20:54
Смысл чтобы добавить электронный модуль , а не менять прибор.

Как раз по Вашему вопросу:МЗТА

иваныч
16.03.2011, 21:27
хорошая вещь, но цена не комильфо, да и монтаж не айс. Хорошо бы на дин рейку. Смысл затеи регулировка + удаленный мониторинг из объединённой диспетчерской одного из подмосковных районов, администрация р-на как всегда (нищая), и так работает.

Кирилл Валюнин
17.03.2011, 10:39
to иваныч
Мы готовы дать Вам модуль МВ110-224.1ВИ1 в опытную эксплуатацию.
Если Вас это заинтересовало напишите, пожалуйста, на mx110@owen.ru

Кирилл Валюнин
17.03.2011, 12:26
to иваныч
Посмотрите модули МВ110-224.1ВИ1(2). Они подойдут для решения Вашей задачи

Модуль создавался для модернизации такого рода объектов.

Прибор предназначен для измерения сигнала датчика взаимной индуктивности на основе дифференциально-трансформаторного преобразователя, преобразования измеренного значения взаимной индуктивности в значение физической величины и передачи результатов измерения в сеть RS-485. Прибор также имеет функцию сигнализации при отклонении значений измеряемой величины от заданной зоны контроля.

Прибор может применяться для работы с манометрами, тягомерами, напоромерами, тягонапоромерами, вакуумметрами, мановакууметрами, дифманометрами, ротаметрами и другими приборами с функцией преобразования измеряемого параметра в значение взаимной индуктивности по дифференциально-трансформаторной связи.

Прибор работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON. Прибор не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор.

В комплекте с прибором предоставляется бесплатный ОРС-драйвер, который рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.

kolyan
17.03.2011, 19:12
хорошая вещь, но цена не комильфо, да и монтаж не айс. Хорошо бы на дин рейку. Смысл затеи регулировка + удаленный мониторинг из объединённой диспетчерской одного из подмосковных районов, администрация р-на как всегда (нищая), и так работает.

Так, если удалённый мониторинг, то Вам совершенно правильно предложили МВ110-224.1ВИ1.
Ваша первоначальная задача состояла в преобразовании взаимной индуктивности дифтрансформаторного датчика в нормированый токовый сигнал 4-20мА для ТРМ. Поэтому-то я и предложил вариант МЗТА (который я о-ооочень недолюбливаю-приборы у них отвратительные, особенно минитермы).
А, если Вы хотите организовать мониторинг и регулирование - то всё правильно, нужно по RS-485 всё организовывать!