Есть проект программы ПЛК написанный в codesys. Есть проект системы отображения данных написанный в masterSCADA. Хочется проверить как это все будет работать, но самого ПЛК еще нет. Можно ли осуществить эту связь: masterSCADA <-> opc-сервер(Codesys) <-> ПЛК в режиме эмуляции(т.е. без контроллера)? И если да, то как это сделать?

p.s. Нет ли у кого документации на русском по конфигурированию opc-сервера Codesys?

Василий Куц
04.12.2007, 06:40
Проверить работу OPC для ПЛК от ОВЕН в режиме симуляции не получится.... Если уж очень хочется попробовать - используйте WinNT PLC, с ним все будет работать.

незарегистрированный
08.06.2008, 09:54
Проверить работу OPC для ПЛК от ОВЕН в режиме симуляции не получится.... Если уж очень хочется попробовать - используйте WinNT PLC, с ним все будет работать.

а можно в общих чертах дать описание того как запускать WinNT PLC.он пишет что ни одна программа не занружена..как это сделать??

незарегистрированный
09.06.2008, 11:41
Ну на него то ещё лицензия нужна.
Так что если нет денег на ПЛК, то на ненужную лицензию то откуда?

Игорь Петров
09.06.2008, 13:04
PLC WinNT запускается из меню Пуск.
В проекте в CoDeSys надо поменять настройки целевой платформы с ПЛК Овен на WinNT и в параметрах связи задать локалхост или разделяемую память (или IP адрес, если WinNT запущен на другой машине сети). Далее логин, загрузка кода и запуск, как с обычным ПЛК.

Лицензию покупать не надо. Демо PLC WinNT работает 2 часа, затем перезапустить его, еще 2 часа и т.д. Для отладочных целей более чем достаточно.