Просмотр полной версии : Посоветуйте как организовать систему сбора данных



StavBio
15.03.2011, 11:00
Есть цех с различным оборудованием (реакторы, автоклавы, холодильники, термальные камеры, сухожары), всего около 50 единиц. Данное оборудование располагается в одном здании на 3-х этажах в разных комнатах, максимальное удаление друг от друга 300м и разделено на 4 участка. Управление процессом происходит на местах расположения оборудования в основном вручную.

Необходимо организовать сбор данных (температуры) на сервер хранения данных, с возможностью просмотра данных в режиме реального времени в форме графиков. Нужно организовать возможность просмотра данных по участкам на компьютерах заведующих участками. Так же необходимо, чтобы на местах установки оборудования производилась индикация текущих показателей температур.

В дальнейшем планируется осуществить частичную автоматизацию регулирования температур.

Посоветуйте как лучше организовать эту систему.

Как я думаю, нужно установить на оборудовании ТРМы -> последовательно объединить их витой парой в сеть RS-485 -> дотянуть до сервера, для повышения надежности хранения данных подключить к МСД100 -> АС3-М -> сервер со SCADA.
Далее по Ethernet сети заведующие участков, используя Scadу, подключаются к серверу и просматривают температуры на участках.
Возможно ли такое подключение?

lara197a
15.03.2011, 21:53
Поставьте ТРМ с RS485, подключите их по витой паре к АС3, и к компу.
На компе поставьте Мастер-скаду(или еще что).
Архив можно передавать на сервер(если нужно) Так-то его можно и на компе со скадой держать.

Николаев Андрей
16.03.2011, 00:35
Опять же согласен с Lara197a.
За что ему отдельный респект.

StavBio
16.03.2011, 09:00
Вопрос а для чего вам нужен МСД-100?

На случай, если будет сбой на компьютере, информация будет продолжать записываться на МСД-100, после чего ее можно будет восстановить.


Поставьте ТРМ с RS485, подключите их по витой паре к АС3, и к компу.
На компе поставьте Мастер-скаду(или еще что).
Архив можно передавать на сервер(если нужно) Так-то его можно и на компе со скадой держать.

Спасибо, за ответ.
Хотелось бы уточнить, для возможности просмотра данных заведующими участков необходимо установить на сервер и на компьютере заведующих СЕТЕВУЮ версию Скады и всё? - ОРС-сервер не нужен?

StavBio
16.03.2011, 09:23
Вдруг нестабильно работать будет...

А какие могут быть причины нестабильности, чтобы попытаться их учесть при проектировании?

StavBio
16.03.2011, 10:27
И еще 2 вопроса:
1. С какой приблизительной периодичностью можно будет опрашивать 50 параметров (температура вида ***.* 'C) в такой сети (RS-485, протокол Овен или ModBus), протяженность сети 300м . Как я понимаю, опрос каждого параметра нужно организовать последовательно (по очереди каждый ТРМ)?
2. Каким образом обычно организовывается надежность регистрации показателей при отказе основного регистратора (сервера со Скадой)? Я предположил, что можно использовать МСД-100, - какие есть ещё варианты?

StavBio
16.03.2011, 12:02
Пока поставлена задача регистрировать температуры с возможностью просмотра их в режиме online или из архива.
Когда это заработает, тогда будим постепенно разбираться с автоматизацией процессов на каждом участке в отдельности.

StavBio
16.03.2011, 12:38
Можно на счет этого поподробнее. Смогу ли я в дальнейшем посылать управляющие сигналы со Скады на сервере, если в цепи будет МСД100?

StavBio
16.03.2011, 13:30
Тогда, опять же вопрос: каким образом обеспечить надежность передачи температур, чтобы при сбое на сервере продолжалось регистрация данных?
Использовать Скаду с РЕЗЕРВНОЙ системой исполнения, чтобы при сбое на сервере подключался резервный компьютер?

StavBio
16.03.2011, 14:25
И все таки хотелось бы по конкретнее - как организовать систему с дублирующей системой регистрации температур через Скада систему. Чтобы при перезагрузке сервера со Скадой информация продолжала записываться на другой компьютер. Как необходимо подключить к сети RS-485 резервный компьютер, чтобы он заменил сервер при сбое.
Еще в голове есть идея применить для резервного регистрирования ЕКОН134.
TPM->EKOH134->сервер и резервный комп,
которые параллельно из Ethernet сети регистрируют температуры. Возможна ли такая схема?

StavBio
16.03.2011, 16:06
Понятно, спасибо. Буду разбираться с ПЛК.

StavBio
25.03.2011, 14:38
А возможно ли управление с компьютера, если объединить ТРМы по протоколу ОВЕН и использовать МСД-100 в режиме SPY?
Есть ли возможность подключить линию ТРМ-ов к компьютеру через АС4 в обход МСД-100, а МСД-100 подключить к линии отдельно?

StavBio
25.03.2011, 15:21
Я же говорю про режим SPY - не Мастер.

StavBio
25.03.2011, 15:45
Действительно - тогда он будет отдыхать...
Объясните мне каким образом сделать развязку при помощи ПЛК? Как физически подключить линию ТРМ-ов к ПЛК, чтобы ее видела Скада, и как к нему подключить МСД-100 для резервного хранения. (Через какие порты?)

StavBio
25.03.2011, 16:34
Большое спасибо, за разъяснения и терпение.

Александр Ч.
29.03.2011, 09:44
А почему не так?

трм138-(RS485(Протокол Овен))- ПЛК100-Eternet-ПК
.............. |
...........МСД100(Slave(Spy))