PDA

Просмотр полной версии : Нужна помощь ТРМ138 и TM6. Новичек!!!



Fialka
15.03.2011, 10:21
Добрый день, форумчане! Прошу мне помочь разобратся!
Имею TRM138, ТМ6, конвертор usb<>485 I7561 ICP DAS.

Опыта работы с оборудование и TM очень мало, только начинаю.

А задача передо мной стоит следующая: вывести на тренд в TM температуру с покдлюченных к ТРМ138 термосопротивлений.

Что я проделала: Установила драйвер для конвертора (создала вирт com порт). Настроила прибор. Установила OPC-сервер Овен 485 (прибор 2005 года поддерживает только протокол ОВен).

В ТМ: В источниках/приемниках создала группу ОРС, выбрала необходимый компонет. Связала с каналом узла. И связала с аргументом экрана и с трендом. В результате на тренд ничего не выводиться.

Когда запускаеться профайлер запускаеться и ОРС.
Отладочный вывод выглядит следующим образом:
11:40:59.468 COM3: Время опросв всех тэгов 94(+-10ms)
11:41:00.437 COM3: адрес 0(8) чтение rEAd данные << 41 C8 2C 45 CA 18
Я так понимаю чтение идет, ответ есть. А почему не выводится на тренд не понятно?????????????
Нужно ли устанавливать драйвер для связи с TM????

Такая же проблема у меня с Термодат 13 К2. Там TM отправляет запрос а ответа от прибора нет(тоже пытаюсь реализовать через ОРС)

Подскажите пожалуйста что я делаю не так. И желательно поподробнее:)

ASo
15.03.2011, 10:33
Это вопрос для форума Адастры.
Но в профилировщике Вы видите считанное значение канала?

Алексей Рябинин
15.03.2011, 14:51
Добрый день, форумчане! Прошу мне помочь разобратся!
Имею TRM138, ТМ6, конвертор usb<>485 I7561 ICP DAS.

Опыта работы с оборудование и TM очень мало, только начинаю.

А задача передо мной стоит следующая: вывести на тренд в TM температуру с покдлюченных к ТРМ138 термосопротивлений.

Что я проделала: Установила драйвер для конвертора (создала вирт com порт). Настроила прибор. Установила OPC-сервер Овен 485 (прибор 2005 года поддерживает только протокол ОВен).

Не хотите ли попробовать SCADA Winlog (http://winlogscada.ru) . В этой скаде есть построитель проектов из шаблонов и в перечне шаблонов есть ТРМ138. Вам надо будет указать ком порт и его настройки, модбас адрес устройства. Список переменных, мнемосхема, протокол уже настроены в шаблоне. Все будет работать напрямую через Модбас, без ОРС.
Если есть интерес, пробуйте. Будут вопросы - пишите.

ASo
15.03.2011, 15:01
Вы так рекламируете свою СКАДУ, что даже не посмотрели, что данный контроллер не поддерживает MODBUS ;)

Кирилл Валюнин
15.03.2011, 15:39
Не совсем так. На данный момент ТРМ138 поодерживает протокол ModBus

Адрей
15.03.2011, 20:41
Была такая тема у меня когда-то, но пришлось к сожалению от ТРМ-138 отказаться.
Не удачный выбор конвертора USB и SCADA не совсем хорошо. Предпочтение COM. Какой протокол используете?
ТРМ-138 медленный по связи, да и путал каналы прошивку сейчас не помню но, по-моему, там особо не чего не изменилось кроме MODBUS.

Fialka
16.03.2011, 08:53
Не хотите ли попробовать SCADA Winlog (http://winlogscada.ru) . В этой скаде есть построитель проектов из шаблонов и в перечне шаблонов есть ТРМ138. Вам надо будет указать ком порт и его настройки, модбас адрес устройства. Список переменных, мнемосхема, протокол уже настроены в шаблоне. Все будет работать напрямую через Модбас, без ОРС.
Если есть интерес, пробуйте. Будут вопросы - пишите.
Фирма использует скада систему ТМ

Fialka
16.03.2011, 08:54
Была такая тема у меня когда-то, но пришлось к сожалению от ТРМ-138 отказаться.
Не удачный выбор конвертора USB и SCADA не совсем хорошо. Предпочтение COM. Какой протокол используете?
ТРМ-138 медленный по связи, да и путал каналы прошивку сейчас не помню но, по-моему, там особо не чего не изменилось кроме MODBUS.

Протокол Овен(оборудование 2005 года поддерживает только его).

Адрей
16.03.2011, 09:48
А прошивка ТРМ-138 у вас какая.

Fialka
16.03.2011, 09:49
Это вопрос для форума Адастры.
Но в профилировщике Вы видите считанное значение канала?

А не могли бы вы подсказать как посмотреть есть ли значение в канале?????

Fialka
16.03.2011, 09:52
А прошивка ТРМ-138 у вас какая.

Вот это я не в кусре. Где я могу это увидеть? В конфигураторе таких данных не нашла

Адрей
16.03.2011, 10:00
Для начала разберитесь с орс сервером без скады.
Желательно с штатным овеновским вытащите данные с каналов а патом занимайтесь и скадай. Но не забывайте и про сетевые настройки ТРМ-138.

ASo
16.03.2011, 10:09
А не могли бы вы подсказать как посмотреть есть ли значение в канале?????Вы это серьезно?
Для начала, изучите работу с ТМ

А по делу в профилировщике после запуска проекта Меню-Вид-Компоненты

Адрей
16.03.2011, 10:17
Вот это я не в кусре. Где я могу это увидеть? В конфигураторе таких данных не нашла
На самом приборе есть маленькая цветная бирочка из ценника там и указано.

Алексей Рябинин
16.03.2011, 11:22
Вы так рекламируете свою СКАДУ, что даже не посмотрели, что данный контроллер не поддерживает MODBUS ;)

Я не рекламирую, а предлагаю законченное решение. Вы прежде чем говорить, попробуйте. ;)

ASo
16.03.2011, 11:27
Я не рекламирую, а предлагаю законченное решение. Вы прежде чем говорить, попробуйте. ;)
СКАДА стала законченным решением??? Вот это да!
Ну и посмотрите - указано, что данный экземпляр контроллера не поддерживает МОДБАС. Иначе и к ТМ его подключили бы без ОРС.

Fialka
16.03.2011, 11:58
Вы это серьезно?
Для начала, изучите работу с ТМ

А по делу в профилировщике после запуска проекта Меню-Вид-Компоненты
Я только начинаю работать в ТМ. Мой первый проект. Посмотрела значениея нет, вернее 0.

ASo
16.03.2011, 12:03
Я только начинаю работать в ТМ. Мой первый проект. Посмотрела значениея нет, вернее 0.Значит, у Вас какие то проблемы со считываем данных с ОРС сервера.
Для начала, проверьте любым ОРС клиентом, считываются данные или нет.

Fialka
16.03.2011, 12:06
На самом приборе есть маленькая цветная бирочка из ценника там и указано.

К сожалению ничего нет. Прибор с реального объекта выдернули, видимо убрали.

Адрей
16.03.2011, 12:12
Не чего страшного пока играйтесь с ТМ и Excel-ом по DDE.

Fialka
16.03.2011, 12:20
Значит, у Вас какие то проблемы со считываем данных с ОРС сервера.
Для начала, проверьте любым ОРС клиентом, считываются данные или нет.

Действительно выяснилось что данные с ОРС ТМ не получает. Прошу мне подсказать, желательно подробнее, в какую сторону плыть??? Каким образом проверить сервер. где взять клиент.:confused: Это вообще мой первый опыт и с оборудованием;)

ASo
16.03.2011, 12:39
Ну, если в сообщениях ОРС сервера данные с прибора получаются, скачайте клиент с http://www.matrikonopc.com/products/opc-desktop-tools/opc-explorer.aspx и посмотрите тэги ОРС.

Fialka
16.03.2011, 12:46
Ну, если в сообщениях ОРС сервера данные с прибора получаются, скачайте клиент с http://www.matrikonopc.com/products/opc-desktop-tools/opc-explorer.aspx и посмотрите тэги ОРС.

Спасибо. Сейчас скачаю

Fialka
16.03.2011, 13:40
Ну, если в сообщениях ОРС сервера данные с прибора получаются, скачайте клиент с http://www.matrikonopc.com/products/opc-desktop-tools/opc-explorer.aspx и посмотрите тэги ОРС.

Может у кого есть такая программулька??? Поделитесь пожалуйста Fialka_aa@mail.ru. А то не могу зарегатся и скачать с этого сайта.:mad:

Алексей Рябинин
16.03.2011, 15:58
СКАДА стала законченным решением??? Вот это да!
Ну и посмотрите - указано, что данный экземпляр контроллера не поддерживает МОДБАС. Иначе и к ТМ его подключили бы без ОРС.
http://www.owen.ru/catalog/77075074
ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS-485 (протокол ОВЕН, Modbus ASCII/RTU**)
То, что данный экземпляр не поддерживает модбас - это печально.
Все наши драйверы устройств протестированы в работе с устройствами.
А по поводу законченного решения, мы считаем, что скада + драйвер устройства = готовое решение за 30 секунд, со всеми переменными и мнемосхемой.
Но судя по всему у Fialka выбора как такового нет, только ТМ6, так что я заканчиваю дискутировать в этой теме. Если у Вас есть вопросы или притензии, прошу в личку или в новую тему.
Спасибо.

ASo
16.03.2011, 16:06
А по поводу законченного решения, мы считаем, что скада + драйвер устройства = готовое решение за 30 секунд, со всеми переменными и мнемосхемой.Вы под мнемосхемой понимаете копию передней панели прибора на экране с выводом всех значений?

ASo
16.03.2011, 17:24
Может у кого есть такая программулька???
http://rapidshare.com/files/452829565/MatrikonOPCExplorer.EXE

Fialka
16.03.2011, 22:15
ASo, спасибо большое!!

Fialka
17.03.2011, 09:47
С помошью Matrikon OPC Explorer получаю данные

Fialka
17.03.2011, 09:49
В чем же тогда проблема???? Надо ли дрова для ТМ устанавливать и подключать??? На овеновском сайте нашла дрова для ТМ

Алексей Рябинин
17.03.2011, 10:09
Вы под мнемосхемой понимаете копию передней панели прибора на экране с выводом всех значений?
Не совсем... Вот так выглядит мнемосхема ТРМ138 в проекте, созданном из шаблонов Winlog Pro за 30 секунд. :rolleyes:
http://dl.dropbox.com/u/5336936/trm1.jpg
http://dl.dropbox.com/u/5336936/trm2.jpg

ASo
17.03.2011, 11:00
В чем же тогда проблема????1. Как Вы делали проект?
2. Если он в базовой версии, пришлите в личку или выложите на форум.

Fialka
17.03.2011, 11:26
Сейчас сделала проект не в профессиональной версии, а в базовой и всё отлично работет!!!! Есть еще один вопрос- при запуске профайлера вылазит ошибка Insufficient:Memory. Как её устранить??

ASo
17.03.2011, 11:34
Есть еще один вопрос- при запуске профайлера вылазит ошибка Insufficient:Memory. Как её устранить??А вот это - на форум Адастры.
Скорее всего скажут, что проблемы с эмулятором HASP.
Если лицензия зарегистрирована - обращайтесь в ТП Адастры - там помогут.

Fialka
17.03.2011, 11:43
А вот это - на форум Адастры.
Скорее всего скажут, что проблемы с эмулятором HASP.
Если лицензия зарегистрирована - обращайтесь в ТП Адастры - там помогут.

Спасибо за помошь:) . Обращюсь с этим вопросом к адастре

EcheLoN
19.09.2011, 14:55
http://rapidshare.com/files/452829565/MatrikonOPCExplorer.EXE

можете еще разок залить?
спасибо.