Всем привет!

Имеется ПЛК63, к нему подключены 2 датчика ДТС224-50М и один ДТС224-100М.
По таблице из документации контроллера наиболее близкие параметры имеют датчики:
Cu50М 426 и Cu100М 426, но верхние диапазоны температур отличаются.
У Cu50М из таблицы -50 - +200, а из паспорта ДТС224-50М -50 - +150.
У Cu100М из таблицы -50 - +200, а из паспорта ДТС224-100М -50 - +180.
В итоге на 60 градусах имею разность показаний между 50М и 100М приблизительно 5 градусов что категорически не устраивает.

В связи с этим вопрос:
Где в настройках контроллера можно изменить диапазоны температур датчиков?

Николаев Андрей
15.03.2011, 09:58
Диапазон изменить нигде нельзя - это всего лишь ГОСТовский полином (формула зависимости температуры от сопротивления), уже забитый в контроллер. И то, что полином забит до 200 градусов ни на что не влияет.
Что нужно сделать:
1. Посмотрите на датчиках значение коэффициента W(теперь альфа). Оба датчика заканчиваются на 426?
2. С указанными настройками в контроллере подключите магазин сопротивлений к каждому входу, и по тому же НСХ проверьте, что при заданном сопротивлении прибор показывает корректную температуру.

JIexa21
15.03.2011, 10:44
Как не влияет??? :)
Если грубо взять всю шкалу датчика за 100%, то верхний диапазон явно уходит на 25% у 50М! Если пересчет идет вход->диапазон, то получаем полную фигню или именно то что сейчас и имеем - увеличивающуюся погрешность при увеличении температуры. :)
1. Какой коэффициент у датчика я не знаю - в паспорте он не указан, у вас на сайте тоже: http://www.owen.ru/catalog/71568653
Говорю же - подогнал близкий по параметрам из таблицы в паспорте контроллера. Второй вариант 50М (428) имеет температуру -190 - +200, что вообще никак не соответствует параметрам из паспорта датчика.
2. С магазином проблема... Вроде как его на предприятии нет. Да и контроллер уже в работе - ведет процесс, который нельзя прерывать и закончится он через часов 20...

Наверное я тогда попробую написать свою функцию пересчета...

Николаев Андрей
16.03.2011, 01:01
1. Есть диапазон, в котором датчик работает в указанной погрешности.
2. Есть диапазон, в котором прибор работает в указанной погрешности. То есть 0,5 дано на вышеуказанный диапазон.

Свою функцию писать сложно, да и применить её не просто - возможности работать на прямую с АЦП в ПЛК63 нет.

JIexa21
17.03.2011, 22:41
Да ничего там сложного... Уже сделал. Просто тупо поправочные коэффициенты ввел - все совпало с эталонным термометром. Кстати врал только 100М, а 50М на 70 градусах ушел всего 1 градус. Так до конца и не понял в чем прикол. :)