PDA

Просмотр полной версии : Retain переменные и перезаливка проекта ПЛК-63



Алексей Дмитриев
12.03.2011, 14:14
Возможно-ли сделать так, чтобы retain-переменные не сбрасывались при перезаливке проекта после редактирования кода в ПЛК-63? :confused:

Safron
12.03.2011, 15:04
Нет нельзя. Если необходимо сохранять какие-то данные, например вычисленные коэффициенты, То сохраняй их в SubMenu (вкладка Ресурсы, ПЛК конфигурация). Как их сохранять - есть прекрасный пример, который сейчас идёт с диском ПЛК63. PidReg2ЭП10 c АНР. Открываешь в проекте функцию save_real копируешь и вставляешь себе в проект...И не забудь про соответствующие библиотеки.