10.03.2011, 12:56
Во время работы, программатор уходит в аварию AdEr FALL 80, программа останавливается, запуск можно произвести только после перезагрузки прибора тремя кнопками. Подскажите что сделать, чтобы авария не повторялась!
Сергей Чекулаев
10.03.2011, 15:43
Какая модификация прибора (полное наименование) ?
Сколько датчиков подключено к прибору, какие датчики, как подключали (подробно) ?
Что изменили в конфигурации ?
Сергей N
11.03.2011, 07:18
отправлена конфигурация в dbf
Сергей Чекулаев
11.03.2011, 11:34
Вы не ответили на мой второй вопрос. Без этого помочь вам не получится.
Сергей N
11.03.2011, 13:08
модификация прибор ТРМ-151 01ИИ версия прошивки 2.24, подключено 2 датчика, 1 канал ТСП-50, 2 канал ТСМ-50, подключено все правильно.
до этого стоял прибор ТРМ-151 01УУ, все работало нормально, при тех же настройках, ничего не меняли, подключаем 2 прибор ТРМ-151 01ИИ ошибка таже
Сергей Чекулаев
14.03.2011, 10:57
В конфигурации, которые вы выложили
не указаны типы датчиков,
не настроены вычислители,
не настроены БУИМы,
отключены выходные элементы.
Такое ощущение что вы мне выслали пустую конфигурацию или конфигурацию после инициализации.
Проведите инициализацию прибора, запишите в прибор конфигурацию 01, возьмите ее с диска, который шел в комплекте.
Настройте типы датчиков, программу технолога, типы выходных элементов и уставки заново.
Сергей N
15.03.2011, 06:55
Посылаю файл конфигурации трм 151 01 ии в раре
считанную с прибора
Сергей Чекулаев
15.03.2011, 16:18
Возникает вопрос: - Для чего используете двухпозиционный регулятор для выхода И ?
Сергей N
16.03.2011, 06:46
Используем только 1-й канал с ПИД регулятором.2-й канал неиспользуем.
Нужно ли его отключить или установить ПИД. Как влияет 2-й канал на управление 1-м каналом.
Папулов Сергей
16.03.2011, 09:35
В Вашем случае необходимо поставить перемычку на второй вход и указать датчик - термопара.
Можете использовать готовую одноканальную модификацию.
3629
Сергей N
17.03.2011, 06:27
Помогите разобраться с автонастройкой ПИД регулятора, наши действия: нажимаем одновременно "вниз" и "выход" - высвечивается Апг на ЦИ1, нажимаем "ввод" высвечивается номер канала, потом снова "ввод" - высвечивается на ЦИ1 температура, на ЦИ2 0%, которая изминяется только вручнуюна ЦИ3 - Сп, на ЦИ4 - Ut.
какие наши дальнейшие действия??? и что делаем неправильно???
Если есть возможность вышлите нам более подробную инсткрукцию по ТРМ151-01 ИИ
Папулов Сергей
18.03.2011, 09:48
Вышлю по почте, здесь не поместится: trm151@owen.ru