PDA

Просмотр полной версии : Проблемы связи по GPRS



Назаров Александр
10.03.2011, 10:49
Всем добрый день! В офисе установили ПЛК с GSM модемом. ПЛК передает две переменные на запрос Лектуса. Все работает за исключением периодическокого отсутствия связи. Переменные опрашиваются каждую минуту. Количество сесий за сутки - 279. Естественно прерванный трафик округляется до 1кБ. Это нормально? Прилагаю лог ошибок со СКАДы и Детализированный отчет по балансу. Может кто прокомментирует?

Илья Кареткин
11.03.2011, 11:08
Здравствуйте, Александр.
Какую схему GPRS используйте.. как я понимаю ПЛК-сервер(на нём статический)??? На сколько постоянный PING ?
По вашему отчету - соединение Вам обходится бесплатно???

Назаров Александр
11.03.2011, 11:22
ПЛК сервер, адрес статический. Ping ведет себя также как и при опросе лектусом. Соединение бесплатное условно. Пакет 90мб стоит 100р.+105 за статический адрес. При таком соединении трафик примерно составит за месяц 15мб. Перерывы в связи очень частые и это настораживает. При увеличении переменных, часть их вообще могут пропадать на каких то промежутках времени.

Илья Кареткин
14.03.2011, 11:34
Если я понимаю из ваших слов.. Ping не стабилен.
Длительность разрывов связи?
..и в эти моменты "не стабильности" ПЛК+модем находитятся в GPRS (флаги ПЛК LineStatus=3 и модем моргает часто светодиодом), возможно, что заданное время подключения к GPRS истекло итд..?

Если ПЛК в интернете..по выше указаным признакам (а лучше по логу терминала параллельно подключенного к модему по RS-485), то на мой взгляд - проблема в операторе. Попробуйте уменьшить период опроса (40 секунд), при этом в Loge Lectus нужно следить чтобы запрос-ответы не перекрывались.. Можно проверить, что будет и при увеличении периода опроса(2 минуты).

Назаров Александр
14.03.2011, 18:45
В состоянии соединения по GPRS (LineStatus=3) модем находится 3мин.35с. Эта цифра постоянна. Т.е. МТС каждые 215с. разрывает связь принудительно!? что бы связь медом не казалась.
А может сам модем отключается по каким либо причинам через заданное время? И еще вопрос про ... "по логу терминала параллельно подключенного к модему по RS-485". Как это реализовать, простите за невежество.

lara197a
14.03.2011, 19:27
параллельно подключите АС3(можно АС4), или любой др. преобразователь. Затем порт, к которому подключен преобразователь слушайте гипертерминалом.