Уважаемые разработчики контроллера ОВЕН ПЛК100!
Посоветуйте пожалуйста, что делать в следующей ситуации.
Мы закупили 20 контроллеров ОВЕН ПЛК100-24.P. К 19 контроллерам у нас нет особых претензий, а один из контроллеров при попытке записать в него программу выдаёт следующее сообщение “The selected PLC profile does not match the profile of the target! The connection will be canceled.” И после нажатия на виртуальную кнопку OK связь между контроллером и компьютером прерывается. Программу записать невозможно.
Попытались перепрошить контроллер. Процесс перепрошивки проходит успешно, но результат не изменяется. Перепрошивка ведется с помощью той же программы, что и перепрошивка остальных контроллеров, которые функционируют нормально. Что можно сделать?

Филоненко Владислав
03.12.2007, 10:49
Возможно, вы получили контролер с другим типом лицензии или вых. устройства. Если так, то поменяют на складе.
Подключите контроллер кабелем к компьютеру, включите гипертерминал, настройте 115200, 8, n
Включите контроллер и снимите лог, к-й выдаёт контроллер и выложите сюда - дам диагноз

Николаев Андрей
06.12.2007, 23:50
Свяжитесь пожалуйсто с тех. поддержкой.
plc@owen.ru или по телефону (495) 221-60-64 (1157 Николаев Андрей)

tgnv
07.12.2007, 10:04
Вот лог контроллера:

Power Up!

DATAFLASH initialized successful

Welcome to the OWEN program loader
MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
PCK=199987200
MCK=66662400
Kernel found...
Loading kernel...
Resetin
Checksum OK!
Load PLC core...
Main oscilator clock=15998976
Processor clock=199987200
Master clock=66662400
Waiting for check power...
Power status OK
Initialization of Power control completed
at 20080004, s=16
Initialization of Timer0 completed
Module Id=1 found
Module Id=2 found
Module Id=3 found
Module Id=100 found
Module Id=101 found
Module Id=102 found
Module Id=110 found
Module Id=103 found
Module Id=104 found
Module Id=120 found
Module Id=200 found
Module Id=2000 found
Module Id=2050 found
Module Id=2051 found
Module Id=2052 found
Module Id=2053 found
Module Id=2054 found
Module Id=2055 found
Module Id=2056 found
Module Id=2057 found
Module Id=2058 found
Module Id=2059 found
Module Id=2060 found
Module Id=2061 found
Module Id=2062 found
Module Id=2063 found
Module Id=2064 found
Module Id=2065 found
Module Id=201 found
Module Id=202 found
Module Id=2100 found
Module Id=250 found
Module Id=302 found
Module Id=303 found
Module Id=450 found
Module Id=451 found
Module Id=452 found
Module Id=500 found
Module Id=502 found
Module Id=504 found
Module Id=550 found
Module Id=600 found
Module Id=601 found
Module Id=602 found
Module Id=650 found
Module Id=221 found
Module Id=300 found
Module Id=560 found
Module Id=561 found
Module Id=400 found
Module Id=402 found
Module Id=401 found
Initialization of Timer5 completed
Test Complited USB slot is present in PLC!!!
Host is connected
Start init USB driver !!!
Initialization of USB device CDC completed
Begin search and initialize I2C devices
Check for adress 72 ...FAILED!
Check for adress 77 ...F
Check for adress 4 ...FAILED!
Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
PIC upper initialized!
DATAFLASH initialized successful
at 2008003c, s=4
at 20080044, s=4
at 2008004c, s=4

DATAFLASH READ OK
Flash read takes 3318 ms
Start mounting FFS
Flash check takes 1544 ms
Mounting of FFS completed!
Mounting takes 80 ms
Total size of filesystem is 3145728 bytes
It is 6136 blocks
It is 8 used blocks
It is 0 bad blocks
Maximum wear level is 12 times

Reset status information.......................
PLC was reset by power!

Last run module Id =-1
Last post module Id =-1
Total control code =18
Max cache utilisation =3
local_status =0
run_level =1
Run levels stack: ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
................................................
Slave Retain loaded
Initialization of Timer4 completed
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.01.8
Need Target version 2.0-4
Compiled: 11:21:59 Aug 1 2007
MAC 67:77:00:01:98:26
IP 172.16.114.23
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
Licence limited to 360 bytes
No DAC
PIC version is 00

Loading PLC core completed!

Start CoDeSys initialization secuence
Special cable detected...
Switch top RS to CoDeSys mode...


На самом контроллере написано ОВЕН ПЛК100-24.P.К

Gans
07.12.2007, 14:38
На самом контроллере написано ОВЕН ПЛК100-24.P.К
Действительно такая надпись!? ведь в маркировке ПЛК1хх последняя буква должна быть "L" или "М".

Филоненко Владислав
07.12.2007, 16:05
из лога видно, что нет связи между арм процессором и нижней платой.
попробуйте снять корпус и разобрать/собрать платы заново. если ошибка сохранится, то ремонт.

Василий Куц
07.12.2007, 21:56
владислав, а что мешает изменить тип межплатного соединения на шинную пайку, какой-либо другой?
ведь и ежу понятно, что при существующем соединении вибрации (в т.ч. в процессе доставки) могут оказаться смертельными для плк

Филоненко Владислав
09.12.2007, 11:22
разъем достаточно надёжен, а пайка - абсолютно не технологично.
плк проверялся на устойчивость к вибрации, в т.ч. и транспортной. какая причина в данном конкретном случае - сказать без прибора не возможно. но ведь на это и существует гарантия? приборы других фирм не ломаются?

Сергей_К
16.05.2008, 14:30
У меня ошибка “The selected PLC profile does not match the profile of the target! The connection will be canceled” проявилась через 2 месяца работы, при очередной загрузке программы в контроллер для проверки (login, не boot).

Перешил ПЛК, не помогло, выключил контроллер, сходил на обед и примерно через час включил - все заработало... само...
А как будет на объекте?

zabolotnov
25.08.2008, 12:36
[QUOTE=Сергей_К;9905]У меня ошибка “The selected PLC profile does not match the profile of the target! The connection will be canceled” QUOTE]

То же самое после того как воспользовался программой калибровки аналоговых входов! контроллер нужен завтра позарез:confused:
Что делать?

Kirill
25.08.2008, 13:10
У меня ошибка “The selected PLC profile does not match the profile of the target! The connection will be canceled” QUOTE]

То же самое после того как воспользовался программой калибровки аналоговых входов! контроллер нужен завтра позарез:confused:
Что делать?

1. перепрошить
2. проверить соединение плат
3. выложить лог из гипертерминала