Просмотр полной версии : Помогите, не могу подключить МВА8 к ПЛК100



nevii
03.03.2011, 19:40
Не получается передать значение измерянной температуры по первому входу, подскажите что не так

Николаев Андрей
03.03.2011, 19:55
Используйте описание в разделе ПЛК\примеры программ и полезности. Используйте ModBus. Universal ModBus Device

Александр Приходько
04.03.2011, 09:56
Здравствуйте. Шаблоны мы не рекомендуем использовать.
Делайте подключение по протоколу ModBus, как говорил Николаев Андрей
http://kipshop.ru/Documentation/PLC/help/podklyuchenie_mvx_k_plc_modbus.zip

nevii
04.03.2011, 17:33
Николаев Андрей, спасибо, через Universal ModBus Device всё заработало))

capzap, если я не ошибаюсь я эти самые шаблоны и использую?Мне тоже интерессно если в официальном руководстве эти шаблоны есть почему они не работают?я вроде бы всё делал по инструкциям

Николаев Андрей
04.03.2011, 18:21
Шаблон в документации, по тому, что на ПЛК100\ПЛК150 мы документацию еще не правили...
Шаблон работает, почти всегда, если что то как то где то убрать, поднастроить и т.д.
По этому и не рекомендую. По этому были написаны 2 очень подробные инструкции