Просмотр полной версии : Проблема с датчиками теплового потока



Иван_1
29.11.2007, 12:04
Здравствуйте!

Имеются датчики теплового потока, основанные на измерении разницы температур охалаждаемой ТХА и ТХА на поверхности, принимающей тепловой поток. На выходе - милливольты. Коэффициент - 1,94 мВ*м*м/кВт. На милливольтметре всё показывает отлично.
При подключении к МВА-8 + АС-3М показания шкалят (тип датчика - 50 мВ, показания сразу убегают в максимум).

Не подскажите, в чём может быть проблема?

Филоненко Владислав
29.11.2007, 12:49
Источник напряжения (в данном случае датчик) должен иметь малое выходное сопротивление. Если это не так, то необходимо ставить инструментальный усилитель.