Просмотр полной версии : Не могу подключить МДВВ к ПЛК-150
Имеется ПЛК-150 и МДВВ, подключены между собой по RS-485, и подключены правильно (как вот здесь: http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1299&d=1243864230 ). ПЛК-150 подключен к ПК по Ethernet.
При работе в Codesys ПК видит ПЛК-150, читает входы и пишет выходы нормально, но не вообще видит МДВВ. Пробовал подключать МДВВ как написал Kirill вот здесь:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551 (и ОВЕН, и Modbus). Ни один из способов не раработает, на МДВВ не горит "RS-485", горит только "Питание".
Проблема в джамперах?
Николаев Андрей
02.03.2011, 13:42
МДВВ настроили?
Настройки в МДВВ и в PLC Configuration совпадают?
С помощью конфигуратора с МДВВ нормально связываетесь?
После отключения МДВВ от конфигуратора перезагружаете МДВВ?
RS-485 - провода не перепутаны?
Николаев Андрей
02.03.2011, 13:42
МДВВ настроили?
Настройки в МДВВ и в PLC Configuration совпадают?
С помощью конфигуратора с МДВВ нормально связываетесь?
После отключения МДВВ от конфигуратора перезагружаете МДВВ?
RS-485 - провода не перепутаны?
Ну и JP2 должен быть снят, естественно.
проблема в том, что конфигуратора АС-4 нет в наличии.
По витой паре подключаюсь вроде бы правильно...
http://www.ibmshop.alltrades.ru/images/items/113093.jpeg
вот если брать такой рисунок, то коричневый с белым скручены вместе и в один вход, а зелёный с белым скручены вместе и в другой вход.
Кирилл Валюнин
13.05.2011, 09:31
Рисунок конечно красивый...
Если Вы хотите конфигурировать модуль без преобразователя интерфейсов, то установите на модуле перемычку "Заводские настройки"
При этом Вы сможете связаться с модулем по 16 адресу, скорость 9600, 8,n,1. (протокол ОВЕН)
Далее согласно данному примеру http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551 по протоколу ОВЕН.
Спасибо огромное за помощь! Теперь всё работает.