Добрый день!
вот возникла такая ситуация что мне необходимо n переменных передавать с одного ПЛК100 на другой ПЛК100! для этих целей успешно использовал UDP . но после того как подрубил модем ПМ01 оказалось что такой вариант невозмжен!
и теперь собственно вопрос встал: как передавать даные с 1 ПЛК на другой.

есть ли возможность соеденить их по 232му (или 232 debug) и передавать по модбасу ??? (тоесть беру прямой кабелек перекрещиваю rx с tx, в конфигурации добавляю модбус слейв и модбус мастер, в модбус fix добавляю порт необходимый и переменные ... так возможно?)


485й заняты на опрос внешних устройств, поэтому 485й нет возможности использовать...

Gans
02.03.2011, 11:07
Здравствуйте
Взгляни вот это:
http://owen.ru/forum/showthread.php?t=9473
и конечно всё можно переделать под МодБас :)

Илья Кареткин
02.03.2011, 12:20
Господа. Внесу ясность. Если Вы используйте ПЛК для работы по GPRS, через GSM-модем, то использовать Ethernet на ПЛК вы не Можете (на CSD данное ограничение не действует).
Причина: встроенное ПО ПЛК имеет общий TCP-стэк для GPRS и Ethernet, поэтому обмен по одному из этих каналов автоматически дублируется в другой. Т.к. Ethernet быстрей он просто затыкает обмен по Gprs.

Flomaster
02.03.2011, 16:15
Если ПЛК будут "за пределами видимости", можно использовать порт RS-485. Аналогично добавляете у одного ПЛК Modbus Master, у второго Modbus Slave. И всего делов :)

#kresh#
02.03.2011, 21:44
да я знаю что у rs232 есть ограничение по длинне кабеля (помоему 5м)...
устройств на 485м висит меньше.. но просто один ПЛК работает с устройствами другой передает по 485му инфу на диспетчерский ПК ... + есть еще воопче удаленный комп который связан по ADSL и по GSM модемам (причем второй для резерва)

#kresh#
02.03.2011, 22:23
ну вот щас буду пробовать по 232 и 232debug соеденить! если все выйдет то нормуль будет))) все решится)