Просмотр полной версии : 6 ПИД-регуляторов на ПЛК150
Хочу использовать связку СП270+ПЛК150-И.L+МВ110-8А+МУ110-16Р. В программе в одном шаге CFC хочу разместит 6 блоков "APID_VALVE". Для управления задвижками типа "больше/меньше". Скажите пожалуйста контроллер потянет?:)
И еще не могу найти инфу. СП-270 с ПЛК150 кабелем КС2 связать можно?
Николаев Андрей
02.03.2011, 10:19
6 блоков ПИД регулятора контроллер потянет.
Осторожнее с SFC.
СП270 с ПЛК150 кабелем КС2 связывать и нужно.
Важно: после вставки кабеля КС2 необходимо перезагрузить ПЛК.
Александр Приходько
02.03.2011, 10:23
Здравствуйте.
На число ПИД регуляторов ограничений нет. Если необходимо использовать 6 регуляторов, то рекомендую взять ПЛК110-32 с модулем аналового ввода МВ110-8А.
Для каботы с панелькой будут нужны 2 кабеля КС2 и КС4.
Спасибо за ответы. Вариант с ПЛК110-32 я рассматривал, но у меня есть свободный 150. решил его включить в проект.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot