PDA

Просмотр полной версии : Считывание архива из ПЛК100 в MasterSCADA



Михаил Ч.
01.03.2011, 11:33
Добрый день!

Требуется обеспечить считывание архивных файлов из ПЛК100 в MasterSCADA. Настройка ПЛК и Lectus OPC производилась по приведенному на данном сайте руководству.
Проблема состоит в том, что MasterSCADA не видит Lectus OPC как OPC HDA сервер. Подскажите, пожалуйста, как это исправить?
Заранее, спасибо!

SCADAMaster
01.03.2011, 13:24
Проблема состоит в том, что MasterSCADA не видит Lectus OPC как OPC HDA сервер. Подскажите, пожалуйста, как это исправить?

Как это не видит? А вы пробовали делать поиск?
Щелкаете правой кнопкой мыши по компьютеру в дереве системы, выбираете "Поиск OPC HDA серверов" в окошке ставите галочку напротив Lectus, а затем уже добавляете его в дерево системы.

Михаил Ч.
01.03.2011, 14:23
Как это не видит? А вы пробовали делать поиск?
Щелкаете правой кнопкой мыши по компьютеру в дереве системы, выбираете "Поиск OPC HDA серверов" в окошке ставите галочку напротив Lectus, а затем уже добавляете его в дерево системы.

Именно так я и делал. Причем, в списке "Поиск OPC DA серверов" Lectus присутствует, а в HDA его нет.

SCADAMaster
01.03.2011, 14:35
У нас он в списке присутсвует.
Пробовали переустанавливать Lectus? У вас коммерческая или демо версия Lectus? Попробуйте обновить.

Михаил Ч.
01.03.2011, 15:09
У нас он в списке присутсвует.
Пробовали переустанавливать Lectus? У вас коммерческая или демо версия Lectus? Попробуйте обновить.

Обновил Lectus до актуальной версии. Лицензия коммерческая. В MasterSCADA, опять же, не видит его как HDA сервер. Проверил на нескольких компьютерах на разных операционных системах...

SCADAMaster
01.03.2011, 15:46
А MasterSCADA коммерческая? Какая версия?

Михаил Ч.
01.03.2011, 15:51
А MasterSCADA коммерческая? Какая версия?

Пробовал на Демо-версии и на исполнительной системе на 32 внешних точки ввода-вывода. Версия 3.3.1.32710

SCADAMaster
01.03.2011, 16:04
В настоящий момент на сервере лежит 3.3.2.33918. Попробуйте проверить на ней.

Михаил Ч.
01.03.2011, 16:45
В настоящий момент на сервере лежит 3.3.2.33918. Попробуйте проверить на ней.

Поставил версию 3.3.2.33920, опять никаких результатов. Установил MatrikonOPC HDA Explorer, он Lectus видит и считывает архив без проблем.

SCADAMaster
02.03.2011, 21:29
Попробуйте обновить версию утилиты OPCEnum.
Она находится в папке C:\Windows\System32
Скопируйте файл из архива (в приложении) в данную папку.

Михаил Ч.
03.03.2011, 12:39
Попробуйте обновить версию утилиты OPCEnum.
Она находится в папке C:\Windows\System32
Скопируйте файл из архива (в приложении) в данную папку.

Помогло :) Благодарю за помощь!

S.A.D.
12.03.2011, 14:29
а что, есть бесплатная исполнительная версия? А где скачать? а то на сайте скачал там тока среда разработки в которой с целью отладки можно запустить проект. А как проект заставить в режиме исполнения запускаться непонятно...

SCADAMaster
12.03.2011, 17:50
а что, есть бесплатная исполнительная версия?
Конечно, на 32 точки ввода-вывода.
Она находится там же - на нашем ftp, но в папке MasterSCADA_RT-32.


А как проект заставить в режиме исполнения запускаться непонятно...
Запуск проекта и режим исполнение - по сути одно и тоже.
Чтобы запустить уже созданный проект, просто запустите файл проекта
\MasterSCADA Projects\Projects\ваш_проект\ваш_проект.vav
Тогда начнется загрузка MasterSCADA и сразу включится режим исполнения.

S.A.D.
14.03.2011, 14:19
спасибо) попробую)

MSRT32 нашёл вот тока ссылки на скачивание нет. Помогите найти ссылку)