Доброй ночи Форумчане. не могу понять??????
Проблема такова:
1. Есть ПЛК 110-220.60.р-м только со склада, как узнать параметры установленые по умолчанию при его создании: для RS-485, RS-232 адрес?, скорость?, и IP-адрес контролера?.
2. Есть TRACE MODE 6 (base), на TRACE MODE 6 (base) нужно зделать проэкт по визуализации и управлении процессом? то-есть контролером?
3. Возможно-ли написаную в TRACE MODE 6 (base) програму залить в контролер с TRACE MODE 6 (base), или нужно програму писать на CoDeSys?
4.И если есть возможность напишите програмку на TRACE MODE 6 (base) желательно на FBD и на CoDeSys, для того чтоб я смог разобраться во всех проблемах Этих героев. условия задачи таковы:

на входе 1=1 на выходе, на двух входах по 1=1 на выходе

DI1=DO1 DI13+DI14=DO13
DI2=DO2 DI15+DI16=DO14
DI3=DO3 DI17+DI18=DO15
DI4=DO4 DI19+DI20=DO16
DI5=DO5 DI21+DI22=DO17
DI6=DO6 DI23+DI24=DO18
DI7=DO7 DI25+DI26=DO19
DI8=DO8 DI27+DI28=DO20
DI9=DO9 DI29+DI30=DO21
DI10=DO10 DI31+DI32=DO22
DI11=DO11 DI33+DI34=DO23
DI12=DO12 DI35+DI36=DO24

ЗАРАНИЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!

Flomaster
01.03.2011, 02:47
Ну-с... Начнем по порядку...

1. Для начала нужно определиться, как будет идти обмен между ПЛК и TM6. Скорее всего, это будет интерфейс RS-485 (или RS-232) и протокол Modbus. Для интерфейсов RS-485 и RS-232 никаких заводских параметров не задано. Вы их определяете сами. В CoDeSys на закладке "Resources" выбираете пункт "PLC Configuration" и дважды щелкаете на нем. В результате откроется окно конфигурации ПЛК. На верхнем уровне (PLC110_60) щелкаете правой кнопкой и в выпадающем меню "Append Subelement" выбираете "Modbus Master" (или "Modbus Slave" - в зависимости от ваших потребностей). У каждого из этих элементов есть настройка интерфейса, где задается тип интерфейса, скорость обмена и т.д.
Что касается IP-адреса ПЛК, читайте РЭ. Там должен быть указан адрес по умолчанию.
2. TRACE MODE 6 - это SCADA-система. В ней вы можете сделать как визуализацию вашего процесса, так и организовать управление этим процессом. Естественно, что в данном случае команды из TM6 будут передаваться вашему ПЛК.
3. Программа для ПЛК должна быть разработана в CoDeSys.
4. Здесь (http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=49214&postcount=48) лежит пример по работе ПЛК150(slave) и TM6 (master), интерфейс - RS-485. Принцип там тот же самый, что и для ПЛК110. Для начала изучите пример, а если будут вопросы - постараемся помочь.

Успехов!

Николаев Андрей
01.03.2011, 14:25
1. Программировать из под TM нельзя. Не хочет Adastra с контроллерами под Linux работать... только под Win...
2. Определитесь с тем, какие функции выполняет SCADA. Просто индикация, необходимо управлять выходами... Если второе - то при написании программы для ПЛК в CoDeSys это необходимо реализовать.
3. Настройки всех портов для обмена со SCADA настраиваются Вами. Подробнее об этом документ по PLC Configuration.