Подскажите пожалуйста как построить график обратной воды , что бы система работала и не уходила в заморозку , нужно ли знать параметры колорифера и т.д. Так как заводской график не идеален . Что мне делать ?
Подскажите . Заранее спасибо.
З.Ы. В регулировке 2ух позиционный регулятор ( 0-10v)
1 Что бы ТРМ133 идеально работал, согласно графику Тобр, надо что бы связка-производительность вентилятора, калорифер и параметры воды были четко расчитаны, но идеала не бывает никогда.
2. Можно и нужно поиграть параметрами Gr up и Gr down
3. Установить минимальное закрытие клапана 21-25% (не помню какой параметр и в какой папке), Т.к большинство приводов не 0-10 В, а 2-10 В + 2-5% на постоянный проток.
4. Подобрать коэф. ПИД- регулирования (автонастройкой или вручную.
Будет немного лучше-реже сваливаться в аварию