PDA

Просмотр полной версии : ОВЕН и измеритель качества электроэнергии



Georgiy
25.02.2011, 09:45
Коллеги, кто-нибудь может подсказать недорогое решение для задачи контроля качества 3-х фазной электросети (интересуют только токи и напряжения) с помощью контроллера ОВЕН 100? В интернете находятся измерители параметров качества с MODBUS`ом ценой не ниже 25000р. Может, кто-нибудь более дешевые встречал?

AlexAB
25.02.2011, 15:11
Коллеги, кто-нибудь может подсказать недорогое решение для задачи контроля качества 3-х фазной электросети (интересуют только токи и напряжения) с помощью контроллера ОВЕН 100? В интернете находятся измерители параметров качества с MODBUS`ом ценой не ниже 25000р. Может, кто-нибудь более дешевые встречал?

Если я правильно понял, попробуйте посмотреть ЭНИП-2.
10-12 т.р.
на www.enip2.ru

SMH
25.02.2011, 16:58
Мультиметр MIC, что-то около 7000р. с НДС.
http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/multi.htm

Евгений Попов
25.02.2011, 18:02
Seneca S203TA. Измеряет токи, напряжения, активную, реактивную мощность и т.д. Интерфейс RS-485, протокол Modbus.
http://www.kipservis.ru/seneca/analizator_seti_ascue.htm
Цена 8300р с НДС.

Georgiy
26.02.2011, 15:38
Спасибо. Чего-то я сам на эти устройства не наткнулся. А кто-нибудь работал с ними? Есть какие-нибудь впечатления от их работы? Просто поставлена у меня задача подобрать оборудование как всегда с листа, без возможности сначала попробовать несколько разных приборов.

SMH
27.02.2011, 11:25
Постоянно работаем с мультиметрами MIC (устанавливаем их в силовые шкафы). Только самые положительные впечатления. И по модбасу они прекрасно вяжутся. Имхо, лучший выбор.

Leonid
27.02.2011, 12:39
А какие токовые реле с ним использовать, если ток по фазе ожидается от весьма небольшого до 50А?

Gans
27.02.2011, 12:40
Мультиметр MIC, что-то около 7000р. с НДС.
Огромное спасибо, цена обнадёживает :-)
На форуме упоминалось, что ОВЕН ведет собственную разработку модуля ввода для аналогичных задач, а у народа даже не спросили что надо и что хитим:confused:
Вот хотелось получить хоть какую-то информацию об упомянутом "засекреченном изделии";)
P. S. Люди иногда обращаются и приходится их огорчать, что дешевых вариантов пока нет - вся надежда на ОВЕН :-)

SMH
27.02.2011, 15:41
А какие токовые реле с ним использовать, если ток по фазе ожидается от весьма небольшого до 50А?
Это к кому вопрос? При чём тут вообще токовые реле? :confused:

Николаев Андрей
27.02.2011, 16:26
Причем не только модули - модули - лишь одно из направлений. Будет линейка измерителей тока, напряжения, мощности для одной\трех фаз... Так что вся ветка может попасть в "конкуретны", если соответствующий продукт менеджер так решит :)

SMH
27.02.2011, 17:08
Если приборы ОВЕН окажутся конкурентоспособными, то ветка будет полезной, и Овену тоже. А если нет, то и удаление ветки не поможет. ;)

Leonid
27.02.2011, 17:31
Это к кому вопрос? При чём тут вообще токовые реле? :confused:

Прошу прощения. Писал одно, думал о другом :)
Токовые трансформаторы, конечно.

Николаев Андрей
27.02.2011, 18:48
Если приборы ОВЕН окажутся конкурентоспособными, то ветка будет полезной, и Овену тоже. А если нет, то и удаление ветки не поможет. ;)

Да я не против.
Просто всегда смущали пользователи, с одним сообщением и сразу с ссылкой на какое нить оборудование :)

SMH
27.02.2011, 19:36
Токовые трансформаторы, конечно.
Мы используем самые обычные, ТТИ-А ххх\5. Для Вашего случая вполне подойдут ТТИ-А 50\5.