25.02.2011, 07:24
Задача.
соединится с прибором через программу Пролог, счётчик расхода газа СПГ761, у счётчика стоит Сименс 35. передача данных на обоих сим картах подключена.

Через проводной модем опрос происходит, через Терминал - ПМ01 соединяется с Сименсом, идёт отклик "Conect 9600", а вот через "Пролог" ПМ01 звонить отказывается. управление потоком отсутствует.

---:[25.02.2011 10:00:12] Обработка запроса на чтение данных (прибор=СПГ761, NT=?, ИД=6687)
INF:[25.02.2011 10:00:12] попытка 1 / 3
INF:[25.02.2011 10:00:12] Установка соединения (Стандартный модем 9600 bps, 8W9138643842)
ERR:[25.02.2011 10:00:18] Cоединение не установлено (Недоступен ресурс, необходимый для выполнения этого запроса)
ERR:[25.02.2011 10:00:18] Не удалось прочитать данные прибора

---:[25.02.2011 10:00:19] Обработка запроса на чтение данных (прибор=СПГ761, NT=?, ИД=6687)
INF:[25.02.2011 10:00:19] попытка 2 / 3
INF:[25.02.2011 10:00:19] Установка соединения (Стандартный модем 9600 bps, 8W9138643842)
ERR:[25.02.2011 10:00:25] Cоединение не установлено (Недоступен ресурс, необходимый для выполнения этого запроса)
ERR:[25.02.2011 10:00:25] Не удалось прочитать данные прибора

---:[25.02.2011 10:00:26] Обработка запроса на чтение данных (прибор=СПГ761, NT=?, ИД=6687)
INF:[25.02.2011 10:00:26] попытка 3 / 3
INF:[25.02.2011 10:00:26] Установка соединения (Стандартный модем 9600 bps, 8W9138643842)
ERR:[25.02.2011 10:00:32] Cоединение не установлено (Недоступен ресурс, необходимый для выполнения этого запроса)
ERR:[25.02.2011 10:00:32] Не удалось прочитать данные прибора
ERR:[25.02.2011 10:00:33] Исчерпан лимит попыток соединения
INF:[25.02.2011 10:00:33] Обработка запроса завершена с ошибкой


02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\tapisrv.dll, Версия 5.1.2600
02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\unimdm.tsp, Версия 5.1.2600
02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\unimdmat.dll, Версия 5.1.2600
02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\uniplat.dll, Версия 5.1.2600
02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\drivers\modem.sys, Версия 5.1.2600
02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\modemui.dll, Версия 5.1.2600
02-25-2011 10:00:26.654 - Файл: C:\WINDOWS.0\system32\mdminst.dll, Версия 5.1.2600
02-25-2011 10:00:26.654 - Тип модема: Стандартный модем 9600 bps
02-25-2011 10:00:26.654 - INF-файл модема: mdmgen.inf
02-25-2011 10:00:26.654 - Секция INF-файла модема: Gen96
02-25-2011 10:00:26.654 - Соответствие аппаратному коду (ID): mdmgen96
02-25-2011 10:00:26.732 - 9600,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
02-25-2011 10:00:26.748 - Инициализация модема.
02-25-2011 10:00:26.748 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
02-25-2011 10:00:26.748 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
02-25-2011 10:00:26.763 - Послано: AT<cr>
02-25-2011 10:00:28.758 - Ожидается отклик модема
02-25-2011 10:00:28.758 - Модему не удалось получить отклик на команду инициализации, будет сделана еще одна попытка
02-25-2011 10:00:28.758 - 9600,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
02-25-2011 10:00:28.758 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
02-25-2011 10:00:28.758 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
02-25-2011 10:00:28.774 - Послано: AT<cr>
02-25-2011 10:00:30.769 - Ожидается отклик модема
02-25-2011 10:00:30.769 - Модему не удалось получить отклик на команду инициализации, будет сделана еще одна попытка
02-25-2011 10:00:30.769 - 9600,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
02-25-2011 10:00:30.769 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
02-25-2011 10:00:30.769 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
02-25-2011 10:00:30.784 - Послано: AT<cr>
02-25-2011 10:00:32.779 - Ожидается отклик модема
02-25-2011 10:00:32.779 - Статистика сеанса:
02-25-2011 10:00:32.779 - Чтение: 0 байт
02-25-2011 10:00:32.779 - Запись: 0 байт

Может быть нужен полный кабель?

Relay24
25.02.2011, 13:15
У меня работает только наоборот. Сименс опрашивает, а у прибора стоит ПМ01.
Как я понял ты работаешь с модемом через 3-и провода, тогда звонок вряд ли пройдет. Нужен стандартный кабель Овена для ПМ01.
Если нету то как вариант в свойствах модема в Windows поставить надо программное управление потоком или вообще убрать этот флажек, но точно сказать не могу, не проверял.

konst2
05.03.2011, 05:50
Интересно, а почему-же тогда об этом ничего не сказано в руководстве по эксплуатации? Там написано,
"При работе с интерфейсом RS-232 с использованием только линий TXD, RXD, GND необходимо замкнуть перемычкой выводы 9 и 6 соединителя Х1."
ни какого упоминания о полном кабеле там нет.

Ельцов Андрей
05.03.2011, 09:24
этого упоминания нет из-за ПО, которое обеспечивает установку связи. Кому-то нужны дополнительные ноги управления потоком кму-то нет. Скорее это будет выражено в отдельных инструкциях для конкретных случаев.

konst2
09.03.2011, 07:58
Ладно, с полным кабелем пока отложим на потом.
А сейчас попробуем подключить счётчик ЦЭ6850М по RS-485 и модем ПМ01.
Опрос производим аналоговым модемом ноутбука.
Делаем кабель RS-485 счётчик RJ-12 черный - 5, красный - 4, зеленый - 3, - модем RJ45 чёрный - 3 , 5 - красный, 6 - зелёный. Переключаем переключатель 2-off, 1-on. Программа CETOOLS набирает номерок и мы слышим короткие писки вызывающего модема, а в ответ слышим 2 гудка и молчок от вызываемого модема,(модем настроен на подъем трубки после 3 гудков) вызывающий продолжает посылать коротенькие гудки. По всей видимости модем все таки снял трубку, но как это определить? индикаторов для этого не предусмотрено.
У кого какие будут соображения, почему нет передачи данных?

Ельцов Андрей
09.03.2011, 09:48
я бы поставил подъем после 1го гудка.
а индикаторы есть: RX и TX;

konst2
09.03.2011, 11:52
я бы поставил подъем после 1го гудка.
а индикаторы есть: RX и TX;

Я его и после первого настраивал, только тогда совсем не слышно было даже одного гудка, а RX и TX помаргивали по разу когда трубка была ещё не снята, а после снятия трубки как раба о лёд.
А что там по поводу сквозного канала, что то я припоминаю что у Сименса он есть? А как у ПМ01?

konst2
10.03.2011, 10:21
Ну и какие будут соображения, по этому поводу? Я тут подумал может я контакты на RJ45 не правильно считаю, но опять-же мне ведь удаётся связываться с ним через Терминал, значить я правильно считаю контакты.

А может я на RJ12 контакты считаю не правильно, но с ним мне тоже удаётся связываться и программировать и читать данные через 485 интерфейс. Я уже попробовал и входы А и В на счётчике поменять, результат тот-же.

Тех поддержка, что вы можете посоветовать, или ваши модемы не подходят для передачи данных по каналу CSD?

Илья Кареткин
10.03.2011, 11:01
Здравствуйте, konst2.

Канал по CSD - прозрачный после установки канала связи. Как у любого другого модема.

Если канал связи установлен, а данные не идут - проблема думаю не в модеме, а в ПО.Если в используемой программе поддержан лог, посмотрите что происходит, если нет подключите модем через RS-485 для прослушки линии связи 2ПК-модем", через другой преобразователь с помощью терминала.

ВЫ производили настройку местного модема, в соответствии с требованиями программы??? Обычно подсовывают утилиту "Семён_убей_конкурентов" - при инициализации никакой команды AT&F - только ATZ. Отключите управления потоком, DSR/TSR.. Оставьте пустой строку инициализации, если такая есть в программе.

konst2
22.03.2011, 11:59
Здравствуйте, konst2.

Канал по CSD - прозрачный после установки канала связи. Как у любого другого модема.

Если канал связи установлен, а данные не идут - проблема думаю не в модеме, а в ПО.Если в используемой программе поддержан лог, посмотрите что происходит, если нет подключите модем через RS-485 для прослушки линии связи 2ПК-модем", через другой преобразователь с помощью терминала.

ВЫ производили настройку местного модема, в соответствии с требованиями программы??? Обычно подсовывают утилиту "Семён_убей_конкурентов" - при инициализации никакой команды AT&F - только ATZ. Отключите управления потоком, DSR/TSR.. Оставьте пустой строку инициализации, если такая есть в программе.
Местный модем настроен так, что он соединяется через него с Сименсом и получает данные с другого счётчика.
С ПМ01 проблема, вот логи.

>ATE0 X4 V1


<
OK
>AT+CREG?


<
ERROR
>ATDT9W8W9138647367


>ATH0


<
NO CARRIER

Это лог программы, после набора номера слышно 2 гудка, а потом тишина 1 минута, после чего я нажимал отмену.


RING

RING

RING

NO CARRIER
Это то что я слушал через RS485 по вашему совету. После 3 рингов он по всей видимости снял трубку, и всё,тоже тишина. после минуты ожидания я давал отмену и тогда выскакивало NO CARRIER.
Все модемы настроены на 9600 8 N 1

Может нужны какие то дополнительные команды для инициализации ПМ01, Посоветуйте пожалуйста ещё что нибудь.

А вот ответ Сименса.
<
OK
>ATE0 X4 V1


<
OK
>AT+CREG?


<
ERROR
>ATDT9W8W9138652128


<
CONNECT 9600 V42
>/?2!


</EKT5CE6850Mv2_2
>051


<P0(2)
>R1CPI_A()U
<CPI_A(1.0546)

>R1CPI_B()V
<CPI_B(1.0538)

>R1CPI_C()W
<CPI_C(1.0554)

>R1CPU_A()a
<CPU_A(1.0856)
%
>R1CPU_B()b
<CPU_B(1.0843)
"
>R1CPU_C()c
<CPU_C(1.0869)
+
>R1FCCUR()L
<FCCUR(300.0000)
_
>R1FCVOL()S
<FCVOL(1.0000)

>B0u
>+++

<
OK
>ATH0

konst2
22.03.2011, 12:08
Может всё таки после снятия трубки ПМ01 должен был ответить CONNECT 9600 V42, так как это делает Сименс?

Илья Кареткин
22.03.2011, 19:51
Здравствуйте.
Модем при стандартных настройках с завода Выдаёт в порт "Connect 9600" при дозвоне.
Возможно вы переключили его на аппаратное переключение "команда-данные". Какие команды вводились в модем??
В свою очередь посмотрю команду отключения данного режима.

konst2
23.03.2011, 05:38
Команды вводились вот такие.
ATE1
AT
ATS0=3
ATE0
AT&W

и отключалось питание на 20 сек. Ну это и для того чтобы переключить устройства.
На сим карте отключён ввод пин кода.

konst2
24.03.2011, 05:29
Вчера подключил другой ПМ01, ситуация аналогичная, полная тишина при снятии трубки.
Что ещё посоветует тех поддержка?

Илья Кареткин
24.03.2011, 16:49
Итак. Давайте проверим модемы.
Как это сделать??? Подключите модемЫ к ПК.
Для связи используются две программы:
Пуск/стандартные/связь/HiperTerminal. Для каждого модема.
Откройте порты подключения каждого модема: 9600 8бит 1стоп Четность:Нет Управление потоком: НЕТ.

Позвоните с одного модема на другой! Набрав команду: ATDномер.
НА втором установите автоподъем(ATS0=1) или поднимите трубку сами(ATA).. увидите Connect 9600 и сможете передавать символы из одного порта в другой. Отключение: +++ ATH.
Каков результат?

Почему в программе пролог команда дозвона такая странная... и можно ли её поменять на ATDномер???

konst2
25.03.2011, 10:11
Результат плачевный. Он трубку снимает а вот ответа Connect 9600, не посылает. Давайте я вам пока скину конфигурацию модема.

ACTIVE PROFILE
E: 0
L: 0
M: 0
Q: 0
V: 1
X: 4
S0: 3
S2: 43
S3: 13
S4: 10
S5: 8
S6: 2
S7: 60
S8: 2
S10: 15
+CRC: 0
+CR: 0
+FCLASS: 0
+IMODE: 0
+DR: 0
+CMGF: 0
+CSDH: 0
+ILRR: 0
+CRLP: 61,61,128,6,0,3
+CMEE: 1
+CBST: 7,0,1
+IFC: 2,2
+ICF: 3,3
+CNMI: 2,1,0,0,0
+CSTA: 129
+CSCS: "IRA"
+IPR: 0
+DS: 3,0,512,20
&C: 1
&D: 2
+CCWE: 0
+CDTX:
+CTZU: 0
+CTZR: 0
+CV120: 1,1,1,0,0,0
+CEXTHS: 0
+CEXTBUT: 0
+CSMINS: 0
+CMUX: 0
+CCUG: 0,0,0
+CLIP: 0
+COLP: 0
+CCWA: 0
+CAOC: 1
+CLIR: 0
+CUSD: 0
+CSSU: 0
+CSSI: 0
+CDIP: 0
+CSCLK: 0
+CIURC: 1
+SCLASS0: 0
+CSDT: 0
+CMIC: 2,2
+ECHO(NORMAL_AUDIO): 0,0,0
+ECHO(AUX_AUDIO): 0,0,0
+SIDET(NORMAL_AUDIO): 4096
+SIDET(AUX_AUDIO): 4096
+CLCAL: 1
+CCPD: 1
+CMTE: 1
+CSCA: "+79138199999",145
+CSMP: 17,255,0,241

OK

Может быть вы из нее что нибудь поймете.

konst2
25.03.2011, 12:45
А вот что выдаёт Сименс.

ACTIVE PROFILE:
E1 Q0 V1 X4 &C1 &D0 &S0 \Q0
S0:001 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000
+CBST: 7,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ILRR: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SACM: 0,"000000","000000"
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,3
+CLIP: 0,2
+CAOC: 0
+COPS: 0
+CGSMS: 3

OK

Меня заинтересовал вот этот параметр.
+IPR: 9600
А у вашего модема он нулевой. Может это скорость передачи? Но в руководстве написано что в заводских настройках 9600.
Да и через Терминал он связывается на этой скорости, так что вся надежда только на ваши выводы и подсказки.

Izula
29.03.2011, 12:46
"Недоступен ресурс, необходимый для выполнения этого запроса" - у меня такая ошибка выскакивала когда был выключен звонящий (подключенный к компьютеру) модем.

konst2
30.03.2011, 06:18
"Недоступен ресурс, необходимый для выполнения этого запроса" - у меня такая ошибка выскакивала когда был выключен звонящий (подключенный к компьютеру) модем.

Что то я плохо понял о чём вы говорите. У меня не может быть ресурс не доступен, я звоню с него и слышу как он посылает писки на вызываемый модем. И вижу что на вызываемый модем (ПМ01) приходят три RINGа, а дальше модем вызываемый (ПМ01) снимает трубку и молчит (как в рот воды, хотя каждый из нас слышал хотя бы раз в жизни, набирая номер факса, как он пищит в ответ пытаясь установить с вами связь, договариваясь о скорости соединения), он практически устанавливает голосовое соединение, а цифрового не хочет.
А вот как заставить вызывающий модем перейти в режим понимания что трубку уже сняли, я не знаю, (вызывающий модем продолжает посылать короткие писки с паузами) любое нажатие кнопки на клавиатуре терминала вызывающего модема, приводят к тому, что он опускает трубку. И тогда в обоих терминалах (Терминалах вызываемого и вызывающего модема) я вижу NO CARRIER. У вызываемого модема (ПМ01) на пару секунд позже.

konst2
01.04.2011, 04:35
Здравствуйте.
Модем при стандартных настройках с завода Выдаёт в порт "Connect 9600" при дозвоне.
Возможно вы переключили его на аппаратное переключение "команда-данные". Какие команды вводились в модем??
В свою очередь посмотрю команду отключения данного режима.

Тех поддержка молчит. Я вот сейчас смотрю на готовые решения и не вижу там опроса счётчика (чего либо) через модем с ПК.
Вы считаете что подобное соединение ни кому не нужно, или вам так и не удалось его осуществить через ПМ01?

konst2
04.04.2011, 11:49
Тех поддержка, ААААУУУУ! Мне кажется я уже давно разговариваю сам с собой. :( Вы хотя бы иногда что нибудь отвечайте, что бы я знал что меня не бросили на произвол судьбы.
Может быть вышлите хотя бы АТ команды от ПМ01.

konst2
05.04.2011, 05:45
Разговор сам с собой продолжается. ;) И всё таки я не понимаю снял трубку ПМ01 или нет. С одной стороны вроде бы снял, но тогда почему молчит как рыба? С другой стороны если не снял, почему перестал отображать ринги на своём порту? И почему вызвавший его модем не смог определить что ПМ01 всё таки снял трубку? Кто мне может сказать? :eek: :eek: :eek:
И на будущее позаботьтесь пожалуйста чтобы при снятии трубки модем зажигал свой светодиод (GSM) на постоянно, как это хотя бы у Сименса.

konst2
05.04.2011, 12:15
Может он вобще может работать полько ПМ с ПМ? Дайте плиз разводку кабеля подключения ПМ01 к компьютеру. Я имею ввиду полный кабель.

Ельцов Андрей
06.04.2011, 03:26
Добрый день, Konst.
Прошу прощения, что оставляем Ваш пост без ответа уже долгое время. Сплошные разъезды...
Как писал Илья, модем должен выдать connect 9600.
Уточните пожалуйста схему по которой Вы делаете соединение.
Настройте скорость передачи на 9600.
Сделайте параметр автоподъема =1.

Ельцов Андрей
06.04.2011, 03:52
Кстати, ат-команды можно взять здесь:http://www.owen.ru/uploads/re_pm01_list_command.pdf

konst2
07.04.2011, 07:56
Берём новый модем, (у меня их ещё 9 штук не опробованных) подключаем к Терминалу и пишем в него.
Команда Ответ модема Описание

АТЕ1 ОК Включить режим «эхо»*

AT ОК Признак внимания

ATS0=1 ОК Включить автоподъем трубки, после 1-го звонка

АТЕ0 ОК Выключить режим «эхо»*

AT&W ОК Записать изменения в энергонезависимую память модема

Собираем схему.

С одной стороны ноутбук с его модемом подключенным в проводной телефон на ГТС

С другой стороны ПМ01, RS-485, подключен к счётчику ЦЭ6850М и АС3-3, для прослушки порта модема.
ПМ01 зарегистрирован в сети МТС, услуга передачи данных факсов подключена.

AT
OK
AT+IPR=9600
OK
ATS0=1
OK
ATE0
OK
AT&W
OK

Включаем, звоним, слушаем, смотрим.

1,5 мин держим потом выключаем, потому что не вижу смысла.

konst2
07.04.2011, 07:59
Что то я ZIP со звуком добавить не могу. :confused:

konst2
12.04.2011, 05:39
Тех. поддержка опять молчит. :( Может кто то скажет, Такая распайка пойдёт для соединения модема с компьютером.
Или надо такую.

Илья Кареткин
12.04.2011, 22:47
Здравствуйте, уважаемый konst2. К сожалению не мог Вам ответить по причине законного отпуска. Отвечаю:
1. +IPR = 0 - это автоматическое определение скорости порта.
2. Отключить Connect 9600 при CSD никак нельзя - навёл справки, как и обещал.
3. По вашему логу.. и по вашим словам. ЗВОНКА ДАННЫХ - CSD - не было! Был обычный голосовой.
Почему??? как работает CSD через ГТС - я Вам сказать не могу, что и как пропускает.. звонок AT**W**W*** - сгенерил терминал сам на Ваш стандартный ATD? или это Вы ввели?
4. Кабель по распайке см. таблицу (http://www.owen.ru/catalog/74944685) com-Х1 (3-8 2-5 5-3)
5. Сделайте звонок через терминал модем-модем, пусть звонящий будет даже Семенс - не важно..

konst2
13.04.2011, 06:03
Здравствуйте, уважаемый konst2. К сожалению не мог Вам ответить по причине законного отпуска. Отвечаю:
1. +IPR = 0 - это автоматическое определение скорости порта.
2. Отключить Connect 9600 при CSD никак нельзя - навёл справки, как и обещал.
3. По вашему логу.. и по вашим словам. ЗВОНКА ДАННЫХ - CSD - не было! Был обычный голосовой.
Почему??? как работает CSD через ГТС - я Вам сказать не могу, что и как пропускает.. звонок AT**W**W*** - сгенерил терминал сам на Ваш стандартный ATD? или это Вы ввели?
4. Кабель по распайке см. таблицу (http://www.owen.ru/catalog/74944685) com-Х1 (3-8 2-5 5-3)
5. Сделайте звонок через терминал модем-модем, пусть звонящий будет даже Семенс - не важно..


3). звонок AT**W**W*** , "даблъю" это стандартная команда задержки набора номера при вводе, я ввожу ее сам, она ни на что не влияет и может ставится между префиксами выхода в город и межгород. Даёт задержку между цифрами.
4). Я писал.

Задача.
соединится с прибором через программу Пролог и ПМ01, - счётчик расхода газа СПГ761, у счётчика стоит Сименс 35. передача данных на обоих сим картах подключена.

. 1.Через проводной модем опрос происходит
. 2).Через Терминал - ПМ01 соединяется с Сименсом, идёт отклик "Conect 9600".
А вот через "Пролог" ПМ01 звонить отказывается.
Relay24 писал

У меня работает только наоборот. Сименс опрашивает, а у прибора стоит ПМ01.
Как я понял ты работаешь с модемом через 3-и провода, тогда звонок вряд ли пройдет. Нужен стандартный кабель Овена для ПМ01.
я спрашивал про распайку этого кабеля, а не про нульмодемный.

5). Сименс ведь тоже, при стандартных настройках, с ГТС звонок не принимает. Для того чтобы он начал отвечать на звонок с ГТС, нужно вводить команды.
AT&F
AT+IPR=9600
AT&D0
AT\Q0
ATS0=1
AT+CSNS=4
AT&W
AT^SMSO
Выключить питание на 20 сек.
И вот тогда он начинает отвечать на звонки с ГТС.
Я пробовал вводить в ПМ01 эти команды, но толку с этого не было.
Так как Сименс, после ввода этих команд, начинает отвечать на звонок с ГТС, значить всё дело в настройках модема.

Илья Кареткин
13.04.2011, 09:20
Судя по командам результирующие коды вы передаёте и отсутствие DTR - всё верно..это значения по умолчанию.

Распайка для разъёма Х2: кабель КС7 (http://www.owen.ru/catalog/69289273)

konst2
04.07.2011, 13:46
Вопрос тех. поддержке.
Мне удалось соединится и получить данные со счётчика через ПМ01, но только через Сименсовский GSM модем - комп. через сименс, звонит на ПМ01 подключенный к счётчику.
Если звонить на ПМ01 с ноутбучного модема, то-есть аналогового, то ПМ01 устанавливает только голосовое соединение.
А вот Сименс с тойже сим картой, устанавливает канал цифровой CONNECT 9600/RLP и данные передаёт.
ВОПРОС
Так чего-же не хватает этому ПМ01? Какие установки нужно вводит ПМ01 чтобы он устанавливал вместо голосового соединения, конал с данными? Тем более что у ПМ01 и трубку то подключать некуда.

konst2
08.07.2011, 05:52
Вопрос остался без поддержки! :( Кто нибудь хотя бы смог вызвать этот модем через проводную телефонную сеть? Оператор GSM тут явно не причём и Сибирьтелеком тоже не причём, так как Сименсу они не мешают устанавливать соединение.

Ельцов Андрей
08.07.2011, 09:48
Добрый день.
Просим извинения за задержку.
Ситуация для нас не однозначная.
Мы сталкивались с подобным случаем. В Итоге оказалось, что программа, которая заточена для опроса счетчика посылает команды, которые модем не воспринимает.
Через некоторое время мы планируем перейти на новый gsm-модуль. В котором, скорее всего проблема будет решена. Но для того чтобы убедиться в решении проблемы, нам необходима статистика.
Скажите пожалуйста каким ПО Вы пользуетесь и какой именно у Вас счетчик?
Еще один вопрос. Согласились бы Вы попробовать новый модем?

konst2
12.07.2011, 05:15
Здравствуйте. :) Ни каким особенным по я не пользуюсь. Просто набираю в гипертерминале команды вызова и жду ответа.
например вот так.

ATD891384ХХХХХ
CONNECT 9600/RLP

Здесь понятно что установлен канал передачи данных.
Так вот, если ПМ01 вызывает Сименс GSM, то канал передачи данных устанавливается. Если вызывает обычный МОДем, то ПМ01 просто снимает трубку и больше ничего не делает. Ну а модем ноутбука не получив ответа, через 1 минуту просто отключается.

Модемы будут работать под Программа обслуживания многофункциональных счетчиков электроэнергии CETOOLS.exe . Счётчик ЦЭ6850М
В лично моём тестировании новых модемов, особого смысла я не вижу, вы и сами можете это сделать, на раз, два.
Но если вы видите в этом какой то смысл, то я согласен на тестирование новых модемов.

metrolog_77
06.01.2012, 22:55
Подскажите пожалуйста хочу опрашивать модуль MK110-8Д-4Р по CSD,соответственно нужно подсоединить к нему модем(ПМ-01).В документации написано,что в модуле нужно установить скорость 9600 и протокол Modbus ASCII,а при конфигурировании с помощью утилиты М110 такой возможности нет(в "сетевых установках" параметра Prot нет).....Взял ради интереса подключил модуль к ПЛК,и указал что протокол Modbus ASCII,обмен идет...Так что этот модуль автоматически распознает протокол по которому ему работать??? и увидит ли его модем?

lara197a
06.01.2012, 23:03
В этих модулях так.

metrolog_77
06.01.2012, 23:50
так модем "увидет" его???