Лев Валентинович
24.02.2011, 22:11
Помогите Пожалуйста настроить УТ- 24! Задача довольно проста, но я с ним не могу разобраться.
Прибор подключен к компрессорной установке. ЗАДАЧА: Включить компрессорную установку с задержкой в 2 секуды с момента подачи напряжения на УТ-24 и выключить ее через 5 часов работы. ВСЕ!!!
Здравствуйте, программа будет такая:
Сn 1
Stn1 1
t1dl 00.00.02.0
d1on 0.00.00.0
d1oF 0.00.00.0
n1 1
ind1 1
inp 6
rEST 1
SEC 0
Corr 100
InIt 1
Stt 1
t1on 05.00.00.0
t1oF 00.00.00.0
Лев Валентинович
25.02.2011, 19:58
Спасибо большое за помощь!!! Все пошло. Теперь разбираюсь со вспомогательным компрессором.Он должен включаться по команде оператора, подавшего напряжение на ОВЕН УТ- 24, а выключаться так же по команде оператора, снявшего напряжение в любой момент, когда компрессор больше не нужен. Однако, если в процессе работы произойдет аварийное отключение электропитания, то после подачи электроэнергии в сеть прибор не должен продолжать выполнение своей программы, ему должна быть подана новая команда, т. е. он начнет работать снова только после команды оператора, по новой подавшего напряжение на УТ- 24. Возможно ли это? Заранее спасибо за помощь.
Сергей Чекулаев
02.03.2011, 10:07
Спасибо большое за помощь!!! Все пошло. Теперь разбираюсь со вспомогательным компрессором.Он должен включаться по команде оператора, подавшего напряжение на ОВЕН УТ- 24, а выключаться так же по команде оператора, снявшего напряжение в любой момент, когда компрессор больше не нужен. Однако, если в процессе работы произойдет аварийное отключение электропитания, то после подачи электроэнергии в сеть прибор не должен продолжать выполнение своей программы, ему должна быть подана новая команда, т. е. он начнет работать снова только после команды оператора, по новой подавшего напряжение на УТ- 24. Возможно ли это? Заранее спасибо за помощь.
Алгоритм, который описали ВЫ - невозможен. Таймер не сможет понять по какой причине произошло отключение питания : либо по причине плохого качества сети или действий оператора.
Существует несколько другой путь решения вашей задачи:
Запуск программы таймера производится не по питанию, а по внешнему дискретному сигналу (кнопки у оператора).
Таймер соответственно в это время должнен быть включен.
В таймере нужно отключить функцию контроля питания и перепрограммировать режим запуска (Inp=1).
В таком случае при пропадании питания таймер сбрасывает программу, а при запуске начинает ее сначала.
Есть и другой вариант.
Можно поставить норамльно замкнутое реле с подхватом на входе блокировка с удаленным управлением у оператора, тогда после каждого сброса питания, оператор должен снять блокировку. В этом случае программу можно возобновить с места разрыва.
Андрей Олегович
29.09.2014, 08:10
Здравствуйте! Помогите настроить ут24. ЗАдача следующая:
Печь сушки, с двумя контурами.
1. При включении печи- второй контур включается с задержкой 3-5 сек.
2. при нагреве камеры до 180гр(это задается в реле температуры верхний и нижний пределы) отключается 2-ой контур. при превышении темп нижнего предела через пять минут отключаются оба контура и раздается звуковой сигнал
Евгений Багаев
29.09.2014, 12:31
Здравствуйте, точно такой алгоритм, как Вы описали реализовать нельзя, так как на УТ24 нельзя реализовать раздельный СТОП таймера 1 и 2 по разным входам. Самое приближенное к Вашему алгоритму, что можно предложить, это включение обоих таймеров по Входу 1, первый таймер включается сразу, второй с задержкой 3-5 секунд. Оба выходных устройства будут включены, пока не придет сигнал на Вход 2, остановятся оба таймера одновременно.
программа будет такая:
Сn 1
Stn1 1
t1dl 00.00.00.0
d1on 0.00.00.0
d1oF 0.00.00.0
n1 CYCL
ind1 1
inp 5
rEST 1
SEC 0
Corr 100
InIt 1
Stt 1
t1on 05.00.00.0
t1oF 00.00.00.0
Сn 2
Stn2 1
t2dl 00.00.03.0
d2on 0.00.00.0
d2oF 0.00.00.0
n2 CYCL
ind2 2
t2on 05.00.00.0
t2oF 00.00.00.0
gl_tnergetik
01.10.2014, 12:09
здравствуйте!помогите пожалуйста в составлении программы,нужно чтоб реле ут-24 включало поочередно два злектромагнита с интервалом в пять секунд...без всяких остановок...постоянно работая...схема уже подключена,только настройки случайно сбил...не могу разобраться.
Добрый день. Включение реле идет при подачи питания на УТ24 или по внешней кнопки?
Алгоритм при подачи питания на прибор:
Сn 1
Stn1 1
t1dl 00.00.00.0
d1on 0.00.00.0
d1oF 0.00.00.0
n1 CYCL
ind1 2
inp 6
rEST 1
SEC 0
Corr 100
InIt 1
Stt 1
t1on 00.00.05.0
t1oF 00.00.05.0
Сn 2
Stn2 1
t2dl 00.00.05.0
d2on 0.00.00.0
d2oF 0.00.00.0
n2 CYCL
ind2 2
t2on 00.00.05.0
t2oF 00.00.05.0
gl_tnergetik
02.10.2014, 09:10
спасибо большое!все пошло,все работает)
Здравствуйте! Помогите с алгоритмом. Имеется пресс. Требуется: при нажатии кнопки Пуск, пресс опускается, выдерживается 4 секунды, поднимается и сразу опускается на 40 секунд, затем снова поднимается. Сбился алгоритм, всё работало
Здравствуйте! Помогите настроить УТ-24,схема уже подключена,не могу только настроить программу,задача включить УТ-24 с задержкой на 30 секунд,после включить соленоид на 1 секунду,после срабатывания соленоида должна включится вторая УТ-24 с тойже программой,в цепи 5шт УТ-24,и так по кругу и без отключений.Заранее благодарю!
Здравствуйте! Помогите настроить УТ24-Д.Р,схема уже подключена,не могу только настроить программу,задача включить УТ24-Д.Р с задержкой на 30 секунд,после включить соленоид на 1 секунду,после срабатывания соленоида должна включится вторая УТ-24 с тойже программой,в цепи 5шт УТ24-Д.Р,и так по кругу и без отключений.Заранее благодарю!
pasha250383
08.06.2016, 19:09
Помогите Пожалуйста настроить УТ- 24.
При нажатии кнопки (с фиксацией) ут-24 начинает работать по алгоритму 2сек нагрузка включена, 3сек выключена. Процесс продолжается пока кнопка на удержании. Желательно отображение на индикаторе работающего таймера.
Здравствуйте! Помогите настроить ут24. Хотя бы дайте простой алгоритм для проверки ут24 на работоспособность. Перепробовал кучу разных алгоритмов но реле не щелкает, на табло не загорается ни вход 1 ни вход 2. Что нибудь простое дайте чтоб просто подать напряжение на прибор и усомниться в его работоспособности.
maximov2009
23.01.2017, 11:46
Добрый день. Что вы понимаете по алгоритмом? Задействованы ли у Вас входа физически?
http://www.owen.ru/uploads/re_ut24_2341.pdf
Стр.14 включение входов.
Сконфигурированы ли входа? 3.1.5 Коммутация входов Стр.15
То есть опишите, что конкретно Вы сделали, и чего хотите добиться.
Готовых примеров нет, тут всё слишком просто.
Так что пока только вопросы.
С уважением.
Ут24 демонтирован, лежит на столе, к нему подвел только питание 220в, на выходах ничего не подключено. Хотелось бы от Вас получить алгоритм настройки ут24 для включения его через 3 сек после подачи напряжения на него, удержание 10 минут и отключение.
maximov2009
23.01.2017, 15:07
И снова здравствуйте.
Уважаемый Роман. Это форум, даже не техподдержка. Здесь обмениваются мнениями, а не ждут готовых решений.
Из того, что я написал ранее, Вы что нибудь предприняли?
Настройте входа, подключите тумблер на запуск программы, попробуйте задать алгоритм. Изложите что делали и что получилось, а потом спрашивайте совета.
А так Вы просто хотите чтобы за Вас всё сделали.
Здесь так не принято.
С уважением.
И снова здравствуйте.
Уважаемый Роман. Это форум, даже не техподдержка. Здесь обмениваются мнениями, а не ждут готовых решений.
Из того, что я написал ранее, Вы что нибудь предприняли?
Настройте входа, подключите тумблер на запуск программы, попробуйте задать алгоритм. Изложите что делали и что получилось, а потом спрашивайте совета.
А так Вы просто хотите чтобы за Вас всё сделали.
Здесь так не принято.
С уважением.
Спасибо за инструкцию к ут24. Прочитал. Все настроил. Все работает. Спасибо.
Здравствуйте. Помогите разобраться с программой на УТ 24 инструкция непонятная!!!. У меня система налива воды в бутылки. Настроил один таймер который включает гидро клапана, идет перелив или недолив жидкости. Нужна следующая программа: реле влючается на 9 сек, потом пауза 2 сек, потом включаестся на 1 сек, потом пауза 1 сек, потом включается на 0.5 сек. Напишите пожалуйста как это будет выглядеть в программе!!! Заранее благодарен.
maximov2009
30.01.2017, 16:08
Добрый день. В посте 15 давал ссылку на инструкцию. Посмотрите стр.10 рис 3.3.
У Вас в программе будет 3 шага. StnX = 3
1 шаг - tXon=9 сек, tXoF=2 сек
2 шаг - tXon=1 сек, tXoF=1 сек
3 шаг - tXon=0,5 сек, tXoF=? подберите сами. Но шаг должен закончится какой то фазой отключенного состояния.
С уважением.
Спасибо огромное. Попробуем.
Dmitrich76
03.04.2017, 16:38
Здравствуйте! Имеется смесительное оборудование и таймер УТ-24. Алгоритм работы смесителя:
1.Нажимаю кнопку "Работа"(первый вход таймера) , лопасти смесителя вращаются 5 мин. в одну сторону, потом 5 мин в другую сторону и останавливаются.
2.Нажимаю кнопку "Реверс"(второй вход таймера), лопасти смесителя вращаются 5 мин в одну сторону и останавливаются.
3.Вращение лопастей можно остановить нажав кнопку "СТОП" (третий вход таймера).
4.Нажимаю кнопку-грибок "Аварийный стоп", снимаю питание с таймера
Параметры для программирования:
Сn 1
Stn1 1
t1dl 00.00.00.0
d1on 0.00.00.0
d1oF 0.00.00.0
n1 1
ind1 1
inp 1
rEST 4
SEC 0
Corr 100
InIt 1
Stt 1
t1on 00.05.00.0
t1oF 00.00.00.0
Сn 2
Stn2 1
t2dl 00.00.00.0
d2on 0.00.00.0
d2oF 0.00.00.0
n2 1
ind2 1
inp 1
rEST 4
SEC 0
Corr 100
InIt 1
Stt 2
t2on 00.05.00.0
t2oF 00.05.00.0
Вопрос: при программировании таймера при занесении InIt-1, параметр rEST принимает значение с 4 на = (равно), а если ставишь rEST 4, то InIt принимает значение 0. Такого быть не должно??
maximov2009
04.04.2017, 05:50
Добрый день. А из каких соображений Вам нужно именно rEST 4
судя по описанию у Вас оба таймера работают независимо. А перезапуск почему то завязан только на 1 таймер?
Вот программа и поправляет Вас.
И стоповую кнопку не обязательно завязывать на питание таймера, достаточно на сброс.
Это в старых релейных системах глушили питанием. А сейчас аварийный СТОП заводят на вход контроллера, питание не глушат.
А для глухого отруба по питанию ставят вводной рубильник.
С уважением.
Dmitrich76
04.04.2017, 13:52
Здравствуйте, rEST 4 мне нужен по тех заданию. Т.е запуск таймера по первому входу запускает первый к***** затем по rEST 4 второй канал. Запуск по второму входу запускает только второй канал. Ну и как обычно... электросхема оборудования составлена, оборудование собрано, и должно уехать вчера до обеда...
maximov2009
04.04.2017, 14:45
Добрый день. Или Вы неправильно выражаете свою мысль, или (скорее всего) неправильное техзадание. Вы пытаетесь создать невыполнимые условия. И реле Вас поправляет.
Вы ничего не сказали в начале, что у Вас каналы взаимосвязаны. описали как независимоые.
Вам скорее всего подойдет РЕСТ6.
Но надо пробовать.
С уважением.
АндрейКуб
09.06.2017, 06:30
Добрый день. Задача управления клапаном подачи воды. По сигналу "запрос" циклично включается по 4минуты и выключается по 3 минуты. Если запроса нет, ещё 35 минут в таком режиме работает и выключается. Или 5циклов. Пробовал запараллелить таймер 1 и 2. Через inp7 блокирую или основной цикличный таймер 1 или 2-й, перекидной контакт реле запроса с 14общ на 10. (Нз) и 11 (но).Не пойму, почему таймер заблокированного реле в активном уровне остаётся. В самом начале работы реле таймеров 1и 2 выключены. Потом щелкает 1е, затем 2-е, но 1-е осталось включенным. И наоборот, если опять работает 1-е, 2
е осталось включенным. Мне нужно, чтобы заблокированного таймера реле было выключено.
Evgeniy_Yusov
21.07.2017, 11:12
Добрый день. Необходимо настроить УТ24 для печи полимеризации. Сначала происходит нагрев камеры. После достижения заданной температуры начинается отсчет 20 мин. По истечении времени включается вытяжка на 5 минут. По истечении времени работы вытяжки включается звонок на 10 сек.
Какой будет код программы??
Константин1988
22.07.2017, 15:54
Помогите пожалуйста настроить программу,нужно чтобы таймер 1 включался каждый час по 2 минуты,отработав которые выключался,и так до бесконечности.таймер два включался также на 2 минуты,но с интервалом в 12 часов(то есть включился на 2 минуты в первый час,отключился,и через 12 часов опять включился на 2 минуты)
Валера88
22.08.2017, 18:47
Здравствуйте. Помогите пожалуйста правильно настроить УТ 24. У меня помещение для выращивания вешенки, на 1 независимую программу я хочу поставить включение приточной вентиляции воздуха, а на вторую независимую программу, поставить включение водного полива (электромагнитный клапан-кран). В таком соотношении, что 1- я программа - включение и выключение вентиляции нужно бесконечное количество раз через каждые 3 часа по 12 минут, а полив (открытие электромагнитного клапана водопровода) - бесконечное количество раз каждые 7 минут по 1 минуте, спасибо большое, уже неделю не могу настроить..
maximov2009
23.08.2017, 04:47
Добрый день.
Напишите хотя бы что Вы делали и что именно не получилось?
С уважением.
Иван АМ8Д
30.08.2017, 08:15
Добрый день! Помогите настроить ут 24 на зарядном выпрямителе для щелочных батарей. Включение с задержкой10 секунд, работа 5 часов и в конце работы авто выключение.
Эрнст Гадельшин
31.08.2017, 15:22
Попробуйте выставить следующие параметры:
Stn X = 1;
tXdl= 10 сек.;
nX = 1;
tXon = 5 часов;
tXof = 1 сек;
inp = 1 либо 2, либо 3 (этот параметр отвечает за возможность работы таймеров по независимым друг от друга командам);
rest = 1 (Ожидание команды на запуск после окончания работы таймеров);
сначала пробуйте запустить данный алгоритм без оборудования (без зарядного выпрямителя для щелочных батарей) и только после успешных испытаний можете запустить с нагрузкой;
Вместо X ставите номер нужного таймера, не указанные параметры оставляете без изменений (по умолчанию).
Sergey school54
08.10.2017, 23:21
Здравствуйте! Пожалуйста помогите с алгоритмом подачи звонков в школе. Мне не нужен весь процесс, а помощь в том, чтобы я сам понял, как программировать. Первый таймер должен включать звук MP3 на урок, потом перемена, урок и так далее. Второй таймер должен активировать систему оповещения за 10 сек до подачи звонка и выключать после окончания перемены, включать за 10 сек до звонка с урока и.т.д. Второй таймер можно включать за минуту до звонка и выключать после звонка с перемены( не так важно, система загружается около 10 с). 1-й таймер on 10с-off 45м, on 10с-off 10м-on 10с, off 45 м и далее на 7 уроков. Не очень понятны символы: t1dl, dlon, dlof, lnd, lnp, rest, sec... Благодарю за понимание)
Сергей0308
08.10.2017, 23:39
Здравствуйте! Пожалуйста помогите с алгоритмом подачи звонков в школе. Мне не нужен весь процесс, а помощь в том, чтобы я сам понял, как программировать. Первый таймер должен включать звук MP3 на урок, потом перемена, урок и так далее. Второй таймер должен активировать систему оповещения за 10 сек до подачи звонка и выключать после окончания перемены, включать за 10 сек до звонка с урока и.т.д. Второй таймер можно включать за минуту до звонка и выключать после звонка с перемены( не так важно, система загружается около 10 с). 1-й таймер on 10с-off 45м, on 10с-off 10м-on 10с, off 45 м и далее на 7 уроков. Не очень понятны символы: t1dl, dlon, dlof, lnd, lnp, rest, sec... Благодарю за понимание)
Вот только недавно обсуждали:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=13
Вам останется приобрести ПР200, надеюсь 32 команды в сутки вам хватит!
В УТ24 нет часов реального времени!
Вот специально для ваших нужд переделал:
33547
Просто выставляете реальное время звонков и курите бамбук! До 32 звонков в сутки!
Sergey school54
09.10.2017, 10:42
Спасибо, вот только материалы закуплены. Для привязки к времени используется недельный таймер, который запускает Овен ут24 утром. Всё это в корпусе с плэйером и выходом для активации системы оповещения готово. Головушка с программированием не справляется. Непонятны величины, которые надо заполнять. Бумажка не помогает, нужно хотя бы, пару циклов для осмысления.
Sergey school54
09.10.2017, 22:24
Благодарю всех, почитал-разобрался. Программирую.
Сергей0308
10.10.2017, 20:06
Убей не пойму зачем ненужные посредники? Ставите УТ1 или подобное, если не хватает двух каналов(мало ли что у вас стоит) - несколько УТ1, а лучше, удобней, проще и дешевле ПР200(с большими перспективами дальнейшего развития), а эту конструкцию тоже не выкидывайте, будете показывать ученикам как образец, как не надо делать!
Да, чуть не забыл, поставьте в УТ24 контроль питания InIt = 0, по умолчанию InIt = 1:
33604
А то свет моргнёт и хана конструктору!
Всем ПРИВЕТ!!! Обращаюсь к тем, кто хорошо знает УТ24. Предприятие собирается приобрести этот таймер, но нам нужен не таймер, а прибор на задержку включения!!! Параметром txdl конечно можно задать требуемую задержку, но что будет показывать табло??? В идеале было бы хорошо, что бы отображался txdl, с обратным отсчетом. И второй вопрос, задержку больше нельзя ни как задать? Или посоветуйте другой прибор, задача простая – после задержки, нужен кратковременный импульс, после чего прибор перейдёт в режим ожидания, а сама задержка( с прямым или обратным отсчётом) отображалась на экране.
zendo057
14.02.2018, 12:25
Параметром txdl конечно можно задать требуемую задержку, но что будет показывать табло??? Табло будет показывать только выполнение программы,в заданное время этим параметром,табло будет молчать.По видимому этот прибор не отвечает вашим требованиям.
Мария Мильчакова
14.02.2018, 15:14
Можно настроить прибор так, чтобы, задержку перед началом программы он показывал в режиме обратного отсчета. Задержку можно задавать в разных единицах. Параметр txdl.
zendo057
14.02.2018, 23:02
Можно настроить прибор так, чтобы, задержку перед началом программы он показывал в режиме обратного отсчета. Задержку можно задавать в разных единицах. Параметр txdl.Так расскажите как.
Мария Мильчакова
15.02.2018, 09:29
Настраиваете Вашу программу, выставляете параметр txdl и далее в зависимости от условий начала выполнения программы, которые Вы выставите, при наступлении этого условия перед программой будет идти обратный отсчет от значения параметра txdl.
Я проверяла это вчера при Inp =6, txdl = 20 сек.
Настройки можно посмотреть в руководстве по эксплуатации.
Спасибо Мария, за отклик - буду пробовать!!!
Ильдар Алмазович
05.04.2018, 16:39
Здравствуйте, коллеги! Помогите пожалуйста с настройкой УТ24. Компрессор включается и через 5 сек включаются вентиляторы, блок УТ24 стоит на управлении вентиляторами, далее при достижении определённого давления компрессор останавливается от датчика давления, но вентиляторы должны еще отработать 30 мин, затем отключиться. Для влючения (с задержкой 5сек) вентиляторов имеется сигнал с фронтом импульса от 0 до 24 VDC, при отключении компрессора имеем спад этого импульса от 24 до 0 v, т.е. время работы компрессора это один прямоугольный импульс. Подскжите как сделать задержку отключения вентиляторов 30 мин после отключения компрессора по спаду управляющего импульса? Спасибо, заранее.
maximov2009
06.04.2018, 06:18
Добрый день. Насколько понял, с первой частью, то есть включением и задержкой Вы разобрались?
Предложу как вариант, пока без подробностей.
Оба выхода УТ24 запараллелить.
В программу второго канала заложить нужные 30 минут включения.
Запуск второго каналоа сделать по окончанию программы 1 канала. т.е. rESt=4
Длительность паузы 1 канала tХoF=0
Получается при старте при при tХdl=5 для первого канала через 5 сек. замкнётся 1 выход и включит вентилятор.
При отключении входа программа 1 канала закончится, включится 2 канал и будет продолжать удерживать вентиляторы контактами 2 выхода.
Как то так.
С уважением.
Ильдар Алмазович
06.04.2018, 12:56
Спасибо за информацию! Вроде всё наладил. Остаётся только вопрос решить с импульсом управления на входе. УТ24 управляется, как я понял, при подаче на вход нулевого уровня. Как сделать управление единицей?
maximov2009
06.04.2018, 13:12
Добрый день. В Вашем случае, самое простое, через дополнительную промежуточную релюшку. 24В на включение релюшки, а релюшка уже своими контактами замкнёт вход и общий.
Если используете 1 вход, то перемыкает 10 и 14 клеммы. Релюшку в принципе любую. Если жесткие требования к нагрузке на включающий выход, то слаботочную, какую нибудь.
Быстродействие Вам не нужно, поэтому заморачиваться с транзисторными ключами смысла нет.
С уважением.
Ильдар Алмазович
06.04.2018, 13:30
Можно ли воспользоваться внутренним источником питания 24 в для питания реле? контакт 12
maximov2009
06.04.2018, 15:06
А при чём тут источник УТ24. Релюшку должна включить Ваша, как Вы сказали ЕДИНИЦА.
"Для включения (с задержкой 5сек) вентиляторов имеется сигнал с фронтом импульса от 0 до 24 VDC, "
Вот Ваше высказывание из поста 44.
Вот этот сигнал и должен включить промежуточную релюшку, которая своими контактами запустит реле времени УТ 24.
Или я чено то недопонял?
С уважением.
Ильдар Алмазович
06.04.2018, 16:28
Спасибо! Собрал макет на столе, имитирующий работу нашей системы, поэтому хотел воспользоваться питанием от УТ24 для релюшки. Чтоб на объекте не париться.
Если не сложно, проверьте, пожалуйста, правильно ли я составил программу, может что подправить?
Сn 1
Stn1 1
t1dl 00.00.05.0
d1on 0.00.00.0
d1oF 0.00.00.0
n1 1
ind1 3
inp 1
rEST 4
SEC 0
Corr 100
InIt 0
Stt 1
t1on 00.00.00.0
t1oF 00.00.00.0
Сn 2
Stn2 1
t2dl 00.00.00.0
d2on 0.00.00.0
d2oF 0.00.00.0
n2 1
ind2 2
inp 1
rEST 4
SEC 0
Corr 100
InIt 0
Stt2 1
t1on 00.30.00.0
t1oF 00.00.00.0
maximov2009
07.04.2018, 04:51
Добрый день. Вы же вроде говорите всё отмакетировали.
Чуть позже постараюсь глянуть подробнее. Если что, в личку можете написать.
С уважением.
Лузин Евгений
11.04.2018, 07:56
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, настроить, сбились установки, 2й канал стал работать в зацикленном режиме. У меня термоупаковщик должен работать по следующему алгоритму: при закрытии купола камеры магнитный клапан подает сигнал на УТ 24, после чего первый канал включает на 8сек вентилятор и одновременно второй канал подает питание на отрезной нож на 1.3 сек, после выключается. При попытке настройки в параметре Rest увидел значение 9, хотя по инструкции возможно от 1 до 6.
maximov2009
11.04.2018, 09:12
Добрый день. А Rest позволяет себя изменить?
Остальные настройки как?
С уважением.
Лузин Евгений
11.04.2018, 09:42
Rest изменить себя позволяет, но что там было с завода, я не знаю. При замене Rest на 1, на inp тоже стало 1 (а по умолчанию было 4)
Временное решение было, когда, не меняя заводских настроек, вместо 1 цикла на втором канале я выставил 2 цикла по 1 шагу, нож резал 2 раза по 1.3сек, и потом выключался. Если оставлял 1 цикл, то нож включался на 8сек, пока не выключится первый канал. Но при замене REST на новое значение не получается уже и так настроить.
На выходе 2 независимых пускателя: один на вентилятор и купол камеры (1й канал), второй на отрезной нож (2й канал)
maximov2009
11.04.2018, 10:06
А с производителем не связывались? Они ОБЯЗАНЫ предоставлять настройки.
Если с этим сложности распишите алгоритм работы УТ24, какой Вам нужен. По входам и выходам. Иначе никак.
С уважением.
Лузин Евгений
11.04.2018, 13:47
Пока молчит производитель. На входе геркон, подающий сигнал на ВХОД1, больше входов нет. После этого надо, чтобы на выход первого канала сигнал подавался в течении 8 сек, а на второй одновременно с первым в течении 1,3 сек. Еще ньюанс в том, что геркон будет подавать сигнал постоянно, пока первый канал не закроет сигнал
maximov2009
11.04.2018, 15:12
Напишите пожалуйста какие сейчас настройки стоят.
Вообще то по условиям программирования УТ24 запускающий импульс старт должен быть меньше по времени чем 1 заданное время.
Вы не ошибаетесь с герконом?
Лузин Евгений
12.04.2018, 00:04
Спасибо. Вопрос решен. Не знаю, как было с завода, так мне и не ответили. Корень моего непонимания был как раз в герконе, именно он и зацикливал второй к***** т.к. подавал сигнал, пока не закончится цикл первого канала. В параметре t2of выставил значение 7сек, в итоге цикл работы второго канала длиннее цикла первого и он не успевает перезапускаться.
almasaik
17.04.2018, 22:00
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с программой. Водяной насос должен включаться и работать 3 минуты через 30 минут.
maximov2009
18.04.2018, 04:12
Добрый день. А какие настройки Вы сделали? Что не получается?
С уважением.
almasaik
18.04.2018, 13:21
Cn1
Stt1
1
T1on 3
T1of 30
Out
N1 cycl
Lnp 6
Out
Периодически прибавляется время , может не верная программа?
maximov2009
18.04.2018, 15:07
Добрый день. Нужно было переписать ВСЕ параметры. Пока могу только предположить.
Обратите внимание на параметры dХon Приращение длительности импульса и dХoF Приращение длительности паузы.
По умолчанию на заводских настройках каждый из них равен 1с.
Раз у Вас стоит цикл, то при каждом шаге цикла на это время увеличивается и включение и пауза.
Проверьте, поставьте в обоих =0.
Если не поможет, приведите все параметры.
С уважением.
almasaik
18.04.2018, 15:39
Не могли бы вы написать нам пошаговую программу.
maximov2009
18.04.2018, 16:42
У Вас же всё сделано. Разберитесь только с добавкой, как я указал.
В УТ24 как такового нет понятия программы, Вы просто задаёте нужные параметры.
И Вам не нужно пошаговой программы. Всего один зацикленный шаг.
Или Вам нужно что то отличное от того, что написали ранее.
almasaik
18.04.2018, 18:27
dXon =0 .
dXof = 0
верно?или dxon_0
maximov2009
19.04.2018, 04:21
Добрый день. Я же сразу написал что ОБА параметра в Вашем случае должны быть равны 0.
dXon с каждым циклом прибавляет к времени включенного состояния.
dXof с каждым циклом прибавляет к времени выключенного состояния.
Вам же не нужно ни того ни другого.
добрый день или ночь. Глючит УТ24, при выключении и повторном включении слетает программа и на табло горит Cn, и в УТ появляется заводская настройка.... Я конечно понимаю что ребята на ОВЕНе не заморачиваются насчет качества..., и скорей всего не впаяли конденсатор на выходе БП. И что делать, нарушать гарантию вскрывать и доделывать. А?
maximov2009
04.05.2018, 07:03
Добрый день. Сомневаюсь что дело в конденсаторе. Тут что то с памятью. Если прибор молодой то в сервис, если старый в утиль.
С уважением.
Всем здрасте!!! По прежнему глючит УТ24. При изменении tХon и tХoF, слетает значение rESt и вместо "4" появляется "=", также при этом меняется параметр InIt - "1" переходит в "0". Хотел сбросить на заводские настройки, ввёл код "55" но на экране высветилось t3on - НЕ ПОНЯТНО!!! На форуме у кого-то прочёл, что rESt4 может конфликтовать с Inp, но у меня как положено стоит Inp3. Так в чем беда? Кто в курсе этих проблем - откликнитесь! Программирование не сложное, но соскок параметров просто бесит. С уважением Андрей.
Гузей Максим
05.06.2018, 12:32
Добрый день!
Пришлите,пожалуйста, заводской номер прибора.
Максим, высылаю вам номер прибора УТ24 № 39140160832141827. Таймер после покупки так нормально и не работал! Прибор новый, прошло два месяца после приобретения. Так что вот такие дела, что посоветуете. Мы модернизируем станки и приобрели уже 3 таких же ваших изделий, если они все такие, то наверно придется поддерживать китайского производителя.... С уважением Андрей.
Гузей Максим
07.06.2018, 10:36
По заводскому номеру видно, что прибор выпущен в августе 2016 года.
Во всех приборах, выпущенных до апреля 2018 года есть особенность работы, описанная Вами.
Мы исправили программу прибора и теперь все УТ24 выходят с завода с обновленной прошивкой.
Вам необходимо будет обратиться в сервисный центр для смены ПО.
Список сервисных центров можно посмотреть тут: http://www.owen.ru/78507995
Обратите внимание, что в новой прошивке при использовании одного канала, нужно во втором выставить не нулевые значения параметров tХon и tХoF.
Приносим Вам свои глубочайшие извинения за доставленные неудобства.
Саша2012
07.06.2018, 13:50
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Дело было так: достал реле из коробки, вбил следующие настройки:
Сn 1_______________Сn 2
Stn1 1_____________Stn2 1
t1dl 00.00.00.0______t2dl 00.00.00.0
d1on 0.00.00.0______d2on 0.00.00.0
d1oF 0.00.00.0______d2oF 0.00.00.0
n1 CYCL____________n2 CYCL
ind1 3______________ind1 3
inp 6_______________inp 6
rEST 2_____________rEST 2
SEC 1______________SEC 1
Corr 100____________Corr 100
InIt 1_______________InIt 1
Stt 1_______________Stt 1
t1on 00.00.05.0______t2on 00.00.10.0
t1oF 00.00.05.0______t2oF 00.00.10.0
Реле работало исправно, соблюдая все заданные параметры.
Далее настройки были изменены на:
Сn 1_______________Сn 2
Stn1 1_____________Stn2 1
t1dl 00.00.00.0______t2dl 00.00.00.0
d1on 0.00.00.0______d2on 0.00.00.0
d1oF 0.00.00.0______d2oF 0.00.00.0
n1 CYCL____________n2 CYCL
ind1 3______________ind2 3
inp 6_______________inp 6
rEST 2_____________rEST 2
SEC 1______________SEC 1
Corr 100____________Corr 100
InIt 1______________InIt 1
Stt 1_______________Stt 2
t1on 00.00.30.0______t2on 00.00.00.0
t1oF 00.00.10.0______t2oF 00.00.00.0
И, после отключения и подключения питания начали моргать индикаторы "2кан" и "час" с частотой ~ 3 р/сек.
Ни на какие кнопки реле не реагирует,экран при этом ничего не отображает.
Что делать?
УТ24-Н.Р
Ильнур Гибадуллин
07.06.2018, 14:02
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Дело было так: достал реле из коробки, вбил следующие настройки:
Сn 1_______________Сn 2
Stn1 1_____________Stn1 1
t1dl 00.00.00.0______t2dl 00.00.00.0
d1on 0.00.00.0______d2on 0.00.00.0
d1oF 0.00.00.0______d2oF 0.00.00.0
n1 CYCL____________n2 CYCL
ind1 3______________ind1 3
inp 6_______________inp 6
rEST 2_____________rEST 2
SEC 1______________SEC 1
Corr 100____________Corr 100
InIt 1_______________InIt 1
Stt 1_______________Stt 1
t1on 00.00.05.0______t2on 00.00.10.0
t1oF 00.00.05.0______t2oF 00.00.10.0
Реле работало исправно, соблюдая все заданные параметры.
Далее настройки были изменены на:
Сn 1_______________Сn 2
Stn1 1_____________Stn2 1
t1dl 00.00.00.0______t2dl 00.00.00.0
d1on 0.00.00.0______d2on 0.00.00.0
d1oF 0.00.00.0______d2oF 0.00.00.0
n1 CYCL____________n2 CYCL
ind1 3______________ind2 3
inp 6_______________inp 6
rEST 2_____________rEST 2
SEC 1______________SEC 1
Corr 100____________Corr 100
InIt 1______________InIt 1
Stt 1_______________Stt 2
t1on 00.00.30.0______t2on 00.00.00.0
t1oF 00.00.10.0______t2oF 00.00.00.0
И, после отключения и подключения питания начали моргать индикаторы "2кан" и "час" с частотой ~ 3 р/сек.
Ни на какие кнопки реле не реагирует,экран при этом ничего не отображает.
Что делать?
УТ24-Н.Р
Здравствуйте!
Необходимо сдать прибор в СЦ. Список сервисных центров доступен по ссылке (http://www.owen.ru/78507995).
В новой прошивке существует определенная особенность в настройке - нельзя выставлять нулевые значения в параметрах tХon и tХoF. Судя по Вашим настройкам у Вас выставлены нулевые значения во втором канале. Разработчики уже уведомлены о проблеме и в скором времени будет выпущена "заплатка".
Саша2012
08.06.2018, 05:00
Здравствуйте!
Необходимо сдать прибор в СЦ. Список сервисных центров доступен по ссылке (http://www.owen.ru/78507995).
В новой прошивке существует определенная особенность в настройке - нельзя выставлять нулевые значения в параметрах tХon и tХoF. Судя по Вашим настройкам у Вас выставлены нулевые значения во втором канале. Разработчики уже уведомлены о проблеме и в скором времени будет выпущена "заплатка".
Приветствую. Спасибо за ответ. Сдать прибор с СЦ пока возможности нет.
Нет ли в реле функции "Hard reset" при помощи какой нибудь перемычки? И как можно будет данную "заплатку" "пришить" к реле?
Привет Александр! Если первая часть программы у вас работает нормально, то во второй части в параметрах T2on и T2of поставьте любые значения, а чтобы сигнал второго канала ничего не включил - отсоедините "ВЫХОД" 2. Попробуйте! Андрей.
Саша2012
08.06.2018, 08:29
Привет Андрей. Дело как раз таки в том, что,как я писал выше, ни на какие кнопки реле не реагирует.
Гузей Максим
08.06.2018, 12:35
Привет Андрей. Дело как раз таки в том, что,как я писал выше, ни на какие кнопки реле не реагирует.
Добрый день!
В данном случае самостоятельно сделать ничего не сможете.
Вам необходимо будет сдать прибор в сервисный центр. Список СЦ (http://www.owen.ru/78507995)
Добрый день.
Помогите настроить реле ут24-д.р
На пилораме стоит лазерный датчик . Один контакт без бревна в поле его зрения постоянно замкнут (№1). А второй (№2) замыкается при появлении бревна, при этом первый(№1) размыкается. Нужно, что бы по сработке №2 один канал в реле сработал на замыкание на 1 секунду и отключился.
А №1 как только бревно пройдет сработал, включил второй канал в реле, а реле через секунду включилось и сразу отключилось. ( этот параметр возможно придется регулировать, временную задержку)
Пожалуйста помогите.
ruslan2689
21.09.2018, 11:48
Добрый день! пожалуйста Помогите настроить УТ24 для карусельной мойки. Реле времени УТ 24 с программируемым реле ПР110 , в автоматическом режиме задают алгоритм работы МОЙКИ ( уставка 15мин),ПРОДУВКИ (уставка 2 мин) и регулируют уровень в баке с помощью датчиков уровня и электромагнитного клапана подпитки (Кл 2). Также с помощью УТ24 и ПР110 осуществляется защита электродвигателя и ТЭНов по нижнему уровню в баке, защита по отключению мойки (продувки) при преждевременном открытии крышки (Аварийные режимы). Уставка времени задается в минутах, согласно технологической карте по каждому каналу. 1 канал соответствует режиму «Мойка», 2 канал соответствует режиму «Продувка».
Работа мойки М.М.012.
Нажимаем кнопку (СЕТЬ-НАГРЕВ). При этом подается электропитание на схемуи включается электромагнитный клапан Кл 2 и в бак заливается вода.
При достижении нижнего уровня в баке включается нагрев, гаснет индикатор(АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ В БАКЕ).
Заполнение происходит до срабатывания датчика верхнего уровня , после чего можно запускать установку.
При закладке деталей можно пользоваться прокруткой корзины в ручном режиме (ПРОКРУТКА ВПЕРЕД), (ПРОКРУТКА НАЗАД).
Закладываем детали, закрываем крышку на замок и нажимаем кнопку (ПУСК МОЙКИ) и установка переходит в режим ожидания до достижения температуры уставки 60-70 градусов Цельсия. При этом загорается индикатор (ПУСК МОЙКИ).
Как только температура достигнет заданного предела, произойдет автоматический запуск (РЕЖИМ МОЙКИ) на 15 минут с включением насоса и прокруткой корзины.
После отработки РЕЖИМА МОЙКИ, автоматически включается РЕЖИМ ПРОДУВКИ на 2 минуты с запуском вентилятора и воздушного клапана Кл 1. При этом срабатывает световая индикация, которая соответствует данному режиму.
Отработав цикл, установка переходит в исходное состояние и можно открывать крышку.
Если требуется прервать технологический процесс мойки, или продувки, по каким либо причинам раньше времени, необходимо нажать кнопку СБРОС. При этом происходит сброс алгоритма работы и схема переходит в предпусковое состояние.
Схема собрана!
Здравствуйте и с НГ всех!!!!
Помогите с написанием программы и подключением, никак не могу разобраться.
ТЗ
Овен УТ24 включен в сеть всегда. И он постоянно выполняет одно и тоже действие.
Включает, допустим лампочку (на 220В) и она работает в течении 20 минут, потом отключается на 40 минут, после цикл повторяется. И так до бесконечности.
И так же куда мне подключать два провода от это лампочки??? (напомню, она на 220в).
Пащенко Николай
09.01.2020, 10:26
Добрый день.
Прошу Вас ознакомиться с руководством по эксплуатации на данный прибор ( во вложении ). Со схемой подключения исполнительных механизмов (лампочки) Вы можете ознакомиться на странице 26 руководства. С параметрами настроек программы вы можете ознакомиться на страницах 54-57. Вам стоит обратить внимание на такие параметры как "dxOn" и "dxOff" (выставить нулевые значения приращения времени в заданных шагах), в параметре "Nx" выставить "Cycle" (бесконечное повторение программы) , выбрать первый шаг "SttX" - 1 , выставить значения времени зарытого состояния реле "tXon" и открытого "tXoF".
Здравствуйте!
В инструкции не нашёл а на форуме, честно говоря не знаю как спросить.
Вопрос следующий:
УТ24. rESt в 4 (таймер 2 включается после окончания таймера 1)
на вход "пуск" приходит И ОСТАЁТСЯ управляющий сигнал. Запускается Т1.
далее запускается Т2? (сигнал пуск всё время висит)
То есть по Т1 у меня отрабатывает ВУ1 и выключается. Далее пока Т2 не отработает, Т1 не запустит ВУ1. Правильно?
Пащенко Николай
03.06.2020, 10:08
Здравствуйте.
Все верно. Т1 не запустится, пока не завершится работа второго таймера. Чтобы запустить первый таймер необходимо будет еще раз подать сигнал на первый вход.
а вот тут не понял. При условии что сигнал ПУСК так и не был снят, (не было перехода "высокий\низкий" уровень) после того как таймер 2 отработает, таймер 1 не запустится? То есть он будет ждать пока сигнал пуск не снимут и не подадут заново?
Пащенко Николай
03.06.2020, 11:47
Верно. Вход прибора работает по фронту сигнала.
Верно. Вход прибора работает по фронту сигнала.
Это точно???
Реальный прибор работает по уровню.
(вчера установил, проверил экспериментально)
Зы. То же конечно может и реле дребезжит... Но всё же???
Здравствуйте можно ли настроить УТ24 таким образом чтобы счет времени начинался при появления импульса а при пропадании импульса счет времени останавливался . Например задать время 5 часов после того как пройдёт 5 часов замыкался контакт на выходе 1 , но подсчёт времени происходил только тогда когда есть сигнал на входе 1 а когда его нет подсчет времени останавливался
Сергей0308
18.06.2021, 18:00
Здравствуйте можно ли настроить УТ24 таким образом чтобы счет времени начинался при появления импульса а при пропадании импульса счет времени останавливался . Например задать время 5 часов после того как пройдёт 5 часов замыкался контакт на выходе 1 , но подсчёт времени происходил только тогда когда есть сигнал на входе 1 а когда его нет подсчет времени останавливался
А начало отсчёта интервала времени как будет определяться? При подаче напряжения питания или по команде? И по окончанию отсчёта времени как долго выход должен находится во включённом состоянии? Короче, пока у Вас не ТЗ, а ребус какой-то получился, вопрос на вопросе и вопросом погоняет!
В принципе так возможно сделать(инвертировать сигнал и подать на вход "блокировка") и кто Вам мешает РЭ прочитать? Мне так кажется, так будет быстрей!
Александр Куницын
05.12.2023, 08:27
Помогите настроить.
Имеется твердотопливный котёл.
Надо сделать так, чтобы он 5 минут работал в режиме горения, т.е включён вентилятор поддува, далее чтобы сработала планка подачи топлива вперёд и назад, потом опять работа и так по кругу
МихаилГл
05.12.2023, 08:32
Помогите настроить.
Имеется твердотопливный котёл.
Надо сделать так, чтобы он 5 минут работал в режиме горения, т.е включён вентилятор поддува, далее чтобы сработала планка подачи топлива вперёд и назад, потом опять работа и так по кругу
У вас котел подключен к этому реле? Тогда прежде чем задавать вопрос, надо приложить схему подключения. Мы же не экстрасенсы...
Александр Куницын
05.12.2023, 08:39
Да подключён к ут24, объясню примерно.
К 1 выходу полключен вентилятор поддува, ко 2 планка подачи топлива, планка приводится в движение моторредуктором, на планке так же есть 2 концевых выключателя.
Работало оно раньше таким образом:запускался вентилятор на 5 минут, далее отключился, потом планка заезжала вперёд и останавливались на концевике на секунду, потом возвращалась назад и опять включался вентилятор
МихаилГл
05.12.2023, 09:34
А входа не использовались? И в схеме взаимных блокировок просто в электрической схеме не было?
Просто если не заведены входа, то планка будет останавливаться по концевику только в случае, если эти концевики последовательно в цепи подключены.
И отключение вентилятора на время работы планки должно производиться? Можно ли это сделать без заведения сигнала о работе в реле надо смотреть... Или это тоже реализовано схемно...
Просто реле на временные задержки то запрограммировать можно, но если бы была оригинальная схема подключения, тогда бы проще было понять, что и как должно работать учитывая то, что вы написали выше.
А то напишут включение реле на планку, а вентилятор запустится в этот момент не учтя, что планка еще не в исходном состоянии...
Александр Куницын
05.12.2023, 09:41
Скинь ватсап или вайбер или вк, я скину фото, видео.
МихаилГл
05.12.2023, 09:47
Скинь ватсап или вайбер или вк, я скину фото, видео.
Сюда скидывай. У меня с соцсетями проблемы. Да и не только мне интересно, возможно...
Александр Куницын
05.12.2023, 09:48
Вентилятор на время работы планки отключается
Что за котел, что то не встречался с подобной системой. Самоделка наверное?
Александр Куницын
05.12.2023, 10:20
Что за котел, что то не встречался с подобной системой. Самоделка наверное?
Большой угольный котёл на производстве
МихаилГл
05.12.2023, 10:37
n1=CYCL
n2=CYCL
Stn1=1
Stn2=1
t1dl-не менять
t2dl-не менять
d1on-не менять
d2on-не менять
d1oF-не менять
d2oF-не менять
t1on=5 минут
t1oF=время работы планки + 2 Х (несколько секунд, чтоб работа механизмов не пересекалась)
t2on=5 минут + Х
t2oF=время работы планки + Х
Остальные - это надо смотреть схему...
И то, здесь есть наложение, не учел что планка и вперед и назад едет (т.е. вентилятор запустится, когда планка поедет в обратную сторону). Нужно еще смещение добавить.
PS: Ниже на рисунке скорректированный алгоритм. Временные уставки вычислите сами.
Во время паузы планки включено время обратного хода, так как там перекидной контакт, и при выключении реле планка поедет назад до концевого, которым и остановится.
МихаилГл
05.12.2023, 10:50
Что за котел, что то не встречался с подобной системой. Самоделка наверное?
Большой угольный котёл на производстве
На прошлой работе было что-то подобное. Но там еще углезагрузочный ковш был. Специализированные контроллеры на всех 10 котлах быстро сгорели, местные переделывали на простую релейную схему.
500 кВт ТТ котел, на щепе, подача шнеком по уровню топлива в топке, контроль по оптическому датчику. Просто в чем смысл настраивать по таймеру, когда условия горения меняются.
МихаилГл
05.12.2023, 11:49
500 кВт ТТ котел, на щепе, подача шнеком по уровню топлива в топке, контроль по оптическому датчику. Просто в чем смысл настраивать по таймеру, когда условия горения меняются.
Пром котлы устроены достаточно просто. Охлаждаемый водой толкатель каждые 5..10 минут заталкивает в топку порцию угля, и в общем все. Этой порции как раз хватает на это время до полного сгорания. И никаких излишеств. Температура поддерживается обратными контурами. Как то так у нас было.
Александр Куницын
05.12.2023, 13:37
n1=CYCL
n2=CYCL
Stn1=1
Stn2=1
t1dl-не менять
t2dl-не менять
d1on-не менять
d2on-не менять
d1oF-не менять
d2oF-не менять
t1on=5 минут
t1oF=время работы планки + 2 Х (несколько секунд, чтоб работа механизмов не пересекалась)
t2on=5 минут + Х
t2oF=время работы планки + Х
Остальные - это надо смотреть схему...
И то, здесь есть наложение, не учел что планка и вперед и назад едет (т.е. вентилятор запустится, когда планка поедет в обратную сторону). Нужно еще смещение добавить.
PS: Ниже на рисунке скорректированный алгоритм. Временные уставки вычислите сами.
Во время паузы планки включено время обратного хода, так как там перекидной контакт, и при выключении реле планка поедет назад до концевого, которым и остановится.
Как это реализовать в настройках, не очень понимаю(
МихаилГл
05.12.2023, 15:12
Как это реализовать в настройках, не очень понимаю(
Читать инструкцию внимательно, тут я вам ни чем не помогу. Тем более необходима схема подключения, а так может оказаться, что вместо запуска вентиляции требуется её останов, так же как и с планкой.
В руководстве всё расписано.